А по делу будет ответ, кроме как тезиса ЛГБТ?
вы бы лучше так в вентиляцию погружались, также глубоко как в историю лгбт
вам по делу всё и сказали
только вы не хотите ничего слушать и понимать
вы делаете не систему вентиляции, вы делаете колхоз "ду ит йоселф"
поэтому ванс мо - йо лайф - йо рулес, летс ду ит, камон
ага
только у овена точка откуда берётся и куда вдувается - одна и та же
у вас - это не одно и то же
два
если бы всё так легко и просто можно было решить простым смешением, как рисует ОВЕН - то никто бы не заморачивался на тему рекуператоров. Наверное это ЖЖЖЖ неспроста, да? наверное в месте куда вдувается минус 30 и сбоку вдувается плюс 25 будут происходить какие-то процессы, связанные с теромдинамикой, теплообменом вот это всё, да?
три - а регулировать конечную Т вы чем будете? вы можете просчитать объём вытяжного по кубатуре, необходимую Т исходную, чтобы обеспечить нагрев? нет, не можете, вам же нужен теплообменник, а у вас его нет
заслоночку прикроете? а насколько? а от какого регулятора по какой Т? по приточке? так вам же надо держать не Т приточки а Т подвала
три
а откуда откачивают тёплый воздух - а он там откуда взялся? закон сохранения энергии слышали? если вы из одного помещения выкачаете допустим 101 кубов тёплого воздуха, то откуда там возьмётся этот воздух* с улицы через щели? и кто его нагреет?
его надо будет греть, он придёт с улицы, через щели двери или через окна
а там готовы к этому?
вопросы вопросики без ответа
поэтому и говорят - то что было на рисунках - это самодел, колхоз. если вам некритично что там будет происходить и что будет в подвале - да лепите как хотите
а если вам надо действительно держать Т подвала, если вы хотите чтобы всё работало, то надо считать систему вентиляции, делать тепловой расчёт, подобрать сечения коробов, вентиляторы по кубатуре, калорифер догрева электрический - по мощности и т.д.
а не просто так - сделаем дырку в коробе и будем туда дуть
У ТРМ1033 в алгоритмах написано, она управляет тремя заслонками указанными на схеме по 0...10В прикрывая в фазе заслонки впуска и выпуска и приоткрывая при этом в синфазе заслонку рекуперации. С контролем температуры канальной и коррекцией по температуре в помещении. Это же в инструкции написано. Я не изобретаю велосипед, это готовое решение от ОВЕНА. У меня всего-лишь был вопрос, система приточно-вытяжной вентиляции обычно предназначена для вентиляции жилых помещений с поддержанием температуры допустим от +20 градусов. Сможет ли она поддерживать температуру +5 градусов в помещении погреба (подвала), где она зимой безо всякой пока вентиляции держится +10...+15 градусов, что много для хранения продуктов. В котельной есть приточка естественная, там же у меня котёл с дымососом, ему нужен свежий воздух, он есть. Воздух в котельной греет сам котёл батареями и своим телом, там всегда выше +25.
Вопрос то не праздный, у ТРМ1033 алгоритм не подлежит изменению. Если он такого не может, ну тогда ПР200 сам напрашивается.
BlindHorse маленький нюанс по котельной, как только вы начнете усердно забирать от туда тепло, там перестанет быть +25. Потому что был приток естественный, а станет принудительный. Вот о чем вам и пытаются объяснить... что не все так просто, как кажется.
Написал же, котёл с дымососом, он сам обеспечивает принудительный приток через естественную приточку в помещение котельной и держится температура +25 без проблем, а то и выше. Котельная не жилое помещение же, пусть забирает оттуда вытяжка лишние градусы, не критично. Ну не охота тратить электричество на подогрев тэном входящего воздуха когда есть халявное тепло и оно избыточно для помещения.
BlindHorse котел работает всегда или по режиму воды?
Ну и -30 и +25 - устанете греть. Вам нужно хорошего вентиляционщика найти, который умеет все считать. Даже у рекуператоров есть предподогрев, потому что он тупо замерзнет на входе.
з.ы. поставьте там кондиционер инверторный в подвале, толку будет больше... мне так кажется.
так а питание вентустановки с рекуперацией думаете обойдется дешевле сплита по потреблению? + добавьте туда еще и обслуживание (смена фильтров например).
У вас простите объем подвала какой?