Сообщение от
melky
YuriBel куда уж с адресами то напутать ? специально 8 бит кинул в самое начало, чтобы не высчитывать.
0 бит - сброс аварии кнопкой с параметром Момент "1"
1 бит зажигает индикатор на одном из экранов и в списке тревог отрабатывает
2 бит вешает панель до потери связи.
1 и 2 биты выставляются в программе через S и сбрасываются через R - в конфигураторе CodeSys отрабатывают без проблем.
при таком списке тревог виснет. убираю 2-й бит, все работает.
даже при скорости 19200 вешает.
Минимальное время цикла стоит 10 мс. слейвов у ПЛК всего 4. 8ДН.4Р - 2 штуки, 8К - 1шт, 16ДН - 1шт. Еще есть слейв ТСР 3 параметра word и 2 float параметра для отдачи в мониторинг.