просто видимо человек более-менее понимает только LD, а задачу надо решать уже сейчас.
Вид для печати
просто видимо человек более-менее понимает только LD, а задачу надо решать уже сейчас.
Есть такая книга И.Г. Минаев, В.В.Самойленко "Программируемые логические контроллеры. Практическое руководство для начинающего инженера". "АРГУС" 2009г.
Как раз вся книга про LD и контроллеры ОВЕН.
Можно найти в интернете и скачать.
Вложение 9080 Вложение 9081
отличная книга)))с нее фактически я начинал освоение ПЛК))) Книга написана великолепным языком.
Написал первую программу в кодесис. Прошу посмотреть что не так, где можно улучшить? Программа управления прессом для склейки фанеры. Есть визуализация с вводом данных. Логика работы пресса такова:
1 При пуске включаются насос высокого давления(НВД) и насосы смыкания плит.
2 При смыкании плит кратковременно замыкается микропереключатель(в визуализации кнопка DUP) на реле давления-насосы смыкания останавливаются, НВД продолжает нагнетать давление.
3 По достижении первой ступени давления склейки(обычно около 300кг/см)запускается выдержка времени, в это время давление поддерживается НВД и клапаном сброса высокого давления в пределах +-10кг.
4 Клапан сбрасывает давление до второй ступени(обычно 100кг/см), запускается выдержка времени.
5 После выдержки открывается клапан сброса высокого давления, давление сбрасывается до 30кг
6 Открывается клапан размыкания плит.
В визуализации сигнал с датчика давления я эмулировал ползунком.
http://yadi.sk/d/-cOaIPtA68lmC
под ПЛК150
не пойму в чем вопрос... Заливайте вашу программу в контроллер и тестируйте работоспособность, потом на объект. Там и выяснится что не так и что где и как можно улучшить. Здесь за вас врядли кто-то будет делать вашу работу. Если есть конкретная проблема, то множество людей с радостью вам постараются помочь.
Ребята, я снова в недоумении, внимание вопрос - Как настроить ПЛК 110 -32 так чтобы при нажатии кнопки СТОП (на лицевой панели) все выходы отключались (а то устройство так в разнос идет) и программа начиналась с начала, (в мануале смотрел, но так и не нашел) Программа на упрощенном SFC, LD, ST))
если я правильно понял то это вам не кнопка стоп нужна, а кнопка "сброс" Она там рядом)
Хороший вариант, но не пойдет)), хотя бы чтоб выходы отключались, (а то кнопку стоп нажал, а рейка с манипулятором дальше бежит))
В конфигурации добавляете подмодуль Button и работаете с кнопкой старт\стоп как с простым входом.