А если так? https://docs.owen.ru/product/pr200/80/58821#topic-58827
Вид для печати
Спасибо всем откликнувшимся.
Установил XP3, залил прошивку - всё стало нормально, прибор видится и программа заливается.
Последний лоджик прекрасно работает в виртуальной Win7
А виртуальная машина прекрасно работает в ХР https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389818
Если в виртуальной машине включить интеграцию экрана с экраном хоста,то фиг поймешь, что это работает в виртуальной машине
Например
Скрытый текст:
здесь правда версия 1.23, но и последние версии ОЛ работают в виртуальной Win7
Всем привет!
пр200 понимает на входах +24 вольта, какие варианты существуют что бы понимала -24 вольта....однажды пр110 переделывал... в пр200 как то не охота лезть во внутрь...
зачем вам схема ?
задача следующая, есть весовой терминал с выходными сигналами -24 вольта, на пр200 горожу не достающий алгоритм зажима тары и уплотнение + управление швейной машинкой, подобное уже в работе, с косяком в виде реле которое разворачивает сигнал с + на - (так себе решение)....пока думаю сделать на транзисторе типа кт361....но вот беда с головы выветрилось как это считать, по этому и вопрошаю у опытных товарищей....
вот например пр200 на дискретные входы подаются только +24, мануал в помощь...если не знаете ответа на мой вопрос, то проходите мимо...и не забивайте ветку флудом....Цитата:
Без схемы никогда никто ничего не делает...
А по +/-... Например на ПЛК110 на сом входов/выходов можно вешать как "+", так и "-", а вот на ПЛК210 только "-", и без промежуточного реле тут уже никак (это для сухих контактов, для p-n-p и n-p-n немного сложнее).
Я тоже не знаю ответа на Ваш вопрос, но запретить мне высказаться никто не может.
Вот схема турникета:
Вложение 70308
которая проработала 12 лет.
Однако знаю, что номиналы резисторов были меньше чем на схеме и 2Вт-ые.
Добрый день!Вложение 70309
вот с какого-то форума, для сигналки авто инвертировалиЦитата:
Схема простая . Ставим любой N-P-N транзистор . + от концевиков подаем на базу через резистор 3 - 10 ком (при необходимости подобрать) . Эмиттер на массу . Коллектор на сигналку . Если сига не будет понимать корректно с коллектора подпитать через резистор (10-30 ком) от + 12 в
Благодарю за науку. Все работает. Использовал резюк 3,3 Ком и транзистор BC548. Что нашел короче.:)
блин, вам наоборот надо, значит схема будет другой и другой транзюк.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=21121
Какой-то день сурка, в смысле, подать сигнал на два дискретных входа одной группы, при этом оба входа в обратной полярности зашунтировать диодами Шоттки чтобы обратное напряжение было не более 0,4 В, подобное недавно уже обсуждалось на форуме! Короче, при одной полярности будет срабатывать один вход, при обратной полярности другой вход, всё!
IVM на постоянку ставить диодный мост, и всегда иметь + ? в чем прикол?
IVM блин заинтриговали, никогда не делал диодные мосты на постоянке... схему нарисуете для понимания куда что подключать? можно на бумажке и фоткой...
туда, куда подаю переменку подаю ЧТО ? на один конец минус, на второй + от БП ? и имею на выходе всегда + вместо сигнала ? вот чего я не догоняю...
То есть что я должен подать, чтобы получить тот же меандр с модуля вывода, который дает при включении МИНУС, при выключении ПЛЮС (подтяжка в модуле) но инвертированный
1exan так смысл иметь постоянку, если нужно инвертирование сигнала? Суть, выход имеет 0В в выключенном состоянии, минус 24В во включенном состоянии. Модуль ввода (тут ПР200) логическую 1 имеет при +24В, логический 0 при близко к 0В.
IVM блин, поищу диодный мостик дома, прямо чудеса какие-то... ааа... а если нету минуса, в обратную сторону я его так же получу?
Подключение датчика N-P-N типа к ПР200 через диодный мост. При сработанном датчике на входе ПР будет уровень напряжения близкий к +24В. Видел как-то схему подключения датчика N-P-N типа к ПР200 посредством резистора (предлагала техподдержка ОВЕН). Там резистор был номиналом 2 кОм. На резисторе такого номинала будет падать вольт 10...12. ;)
Что мешает разработчикам ОВЕН разместить диодные мосты в миниатюрных планарных корпусах на плате ПР. Получились бы универсальные дискретные входы. Цена ПР выросла бы на несколько сотен рублей.
В общем-то мало чем отличается от Вложение 70370
С резистором как-то делал - работает, но немного греется, лучше взять на 1Вт.
А что делать если надо подключить несколько датчиков N-P-N типа к одной группе входов. Ставить несколько БП ? Дороговато получится. ;) На Али диодный мост в планарном корпусе можно оптом купить по 5 руб/шт.
Датчики разных типов к одной группе входов вообще невозможно будет подключить.
Здравствуйте. ПР200+облако. Упаковал були в инт, облако приняло. Но не могу разобраться, как обл. инт опять распоковать на були в облаке? Может, где то внятно написано или показано по пунктам, как это делается?
Через расширение я организовал инт переменную в облаце. Но мне нужно отображать були и с ними работать. А этих параметров в облаце нет. Вводить новые параметры или как поступать?
Alexandr21 смотрите там арифметику.
А, зачем добавили датчик с выходным транзистором структуры p-n-p, на третий вход, в смысле, без него была рабочая схема, а теперь Вы всё испортили, в смысле, независимо от сигналов датчиков на первом и втором входе будет всегда присутствовать сигнал, что очевидно даже невооружённым взглядом!