Добрый день.
Панель СП310 рисует при включении в центре экрана (сразу после промаргивания загрузки ОВЕН) странную картинку (увеличено) и после этого тупо не реагирует ни на что.
Кто-то встречал подобное?
Пардон, попал не в ту ветку, перенесите, пожалуйста...
Добрый день.
Пришлите, пожалуйста, проект, после загрузки которого наблюдается этот эффект.
Да, высылаю, но проект вполне рабочий (правда недоделанный), при попытке внести очередную правку тестовая панель при подаче питания вот так взбрыкнула (правку так и не внес). Крышку снял, криминала не вижу.
Опп, загрузил через USB. Проект работает.
Почему-то думал, что принудиловка только по COM-порту, а кабеля все равно не было.
А что это могло быть?
Добрый день.
Настроил обмен СП310-Р с ПВТ 100 по RS-485 вывел значения на числовые дисплеи, а дальше нужно эти же данные получить в OPC сервере по TCP как это сделать? в каких регистрах панель хранит данные? или делать копирование через функциональную область? а как тогда сделать управление и с панели и OPС сервера допустим перезагрузку ПВТ 100. Да и проект просто тестовый для понимания логики.
Добрый день.
Вы правы, нужно сделать именно так.Цитата:
или делать копирование через функциональную область?
Cм. пример:
https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
Нужно создать функциональную область с типом вызова Бит управления и действием Присвоить значение.Цитата:
а как тогда сделать управление и с панели и OPС сервера допустим перезагрузку ПВТ 100.
Воздействовать на этот бит можно будет как через OPC, так и с экрана панели (например, через элемент Переключатель).