Прямое подключение трансформатора тока к аналоговому входу ПР200 как ?
Что куда прицепить, ток на выходе транса 20 мА при 60А в нагрузке
Собственно транс для переменки, можно ли его вкорячить на ПР.... ???
Вид для печати
Прямое подключение трансформатора тока к аналоговому входу ПР200 как ?
Что куда прицепить, ток на выходе транса 20 мА при 60А в нагрузке
Собственно транс для переменки, можно ли его вкорячить на ПР.... ???
да, уже понял. ищу с выходом 4-20мА не сильно дорогие и не громоздкие...
Нет. При изготовлении махарайки получите цирк с конями.
Для этого есть специализированные трансформаторы тока с выходом 4-20ма.
http://kipservis.ru/seneca/izmeritel...toka-t-201.htm
Вариант меню для пользователя Semen913
Алексей Геннадьевич дорого, нашел дешевле. нужны для частного использования а не на производство
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как можно организовать сигнализацию обрыва датчика 4-20 -> 0-10Бар? Если меньше нуля, выдавать аварию?
Да не секрет, все есть в инете.
Один ДТА-4-20-50, другой ТП03С-50А/(4-20)-00
пока общаюсь на счет покупки физ лицом. Первый точно можно, второй пока не знаю.
Здравствуйте! Закупили ПР200-24.2.1.0 для организации счетчика продукции и последующей передачи данных через RS-485 на скаду для ведения учета (за смену, сутки...). Подключили реле ПР200 через преобразователь АС-4 (RS-485-USB).
Скада является мастером, ПР-200 - слейвом. В скаде видим дискретные входа (адреса регистров 0x1000 – 0x1007) и даже часы реального времени (адреса регистров 0x0400 – 0x0408), но вот сетевые переменные (адреса регистров 0x0200 – 0x023F) не вижу. Почему я не вижу сетевые переменные?