Это фото. Космические - это сотни.
Это обычные датчики температуры 4-20 от -50 до +150 градусов.
Должны быть в этих пределах.
Модуль в теме, ТРМ232.
Входы настроены на датчики 4-20.
Это фото. Космические - это сотни.
Это обычные датчики температуры 4-20 от -50 до +150 градусов.
Должны быть в этих пределах.
Модуль в теме, ТРМ232.
Входы настроены на датчики 4-20.
https://owen.ru/downloads/re_trm232m.pdf
п. 6.4.7 и приложение В
Нужно менять конденсатор 470мкф крайний.
Подскажите, что можно посмотреть? По всем входам при отключенных датчиках показывает 0. Соответственно при подключении датчиков ничего не меняется, так же 0. Сброс EEPROM делал. В настройках указаны 100П.
У прибора отъехал АЦП, обычно это из-за проблем по питанию, и если с БП еще можно разобраться, то с нулями ему всё равно дорога на завод. Там ему поможет замена платы TRM83C06/замена АЦП/прошивка и калибровка в зависимости от ситуации.
Ну или если завалялась лишняя плата, то перекинуть низ самому, сейчас их уже не продают просто так как ЗИП.