Это фото. Космические - это сотни.
Это обычные датчики температуры 4-20 от -50 до +150 градусов.
Должны быть в этих пределах.
Модуль в теме, ТРМ232.
Входы настроены на датчики 4-20.
Это фото. Космические - это сотни.
Это обычные датчики температуры 4-20 от -50 до +150 градусов.
Должны быть в этих пределах.
Модуль в теме, ТРМ232.
Входы настроены на датчики 4-20.
https://owen.ru/downloads/re_trm232m.pdf
п. 6.4.7 и приложение В
Нужно менять конденсатор 470мкф крайний.
Подскажите, что можно посмотреть? По всем входам при отключенных датчиках показывает 0. Соответственно при подключении датчиков ничего не меняется, так же 0. Сброс EEPROM делал. В настройках указаны 100П.
У прибора отъехал АЦП, обычно это из-за проблем по питанию, и если с БП еще можно разобраться, то с нулями ему всё равно дорога на завод. Там ему поможет замена платы TRM83C06/замена АЦП/прошивка и калибровка в зависимости от ситуации.
Ну или если завалялась лишняя плата, то перекинуть низ самому, сейчас их уже не продают просто так как ЗИП.
День добрый!
Возникло несколько вопросов по ТРМ232.
1. Имеется ТРМ232 с версией 2.21, на сайте висит обновление на 3.5, если обновить, не собьются ли регистры MODBUS, в этих версиях нет изменений по адресам регистров?
2. И второй вопрос. ТРМ 232 настроен на два контура СО и ГВС. СО сейчас демонтирована датчики по данному контуру отключена. В конфиге она не убрала, но из прибора остановлена. ТРМ ведет себя как-то странно:
2.1 Через некоторое время после запуска контура ГВС (час-два) прибор начинает клапаном регулировать от 100% до 0% примерно в периоде 30-60 минут
2.2 Когда температура сетевой воды меньше уставки ГВС то ТРМ232 открывает клапан на 100% и потом постоянно щелкает реле открытия клапаном ГВС, как будто хочет открыть клапан большее 100%.