Добрый день, Датчик термосопротивления Pt1000, форм-фактор и рабочий диапазон выбирайте на сайте в соответствующем разделе, макрос для него в базе с таким же именем, в группе "Аналоговые преобразования".
Вид для печати
У меня в наличии датчик ДТС3014-РТ1000.В2.50/2 и в его паспорте написано, что он в диапазоне измеряемых температур -50 ... +120
А мне нужно до 200 градусов регулировать.
Выходит, датчик РТ1000 не подходит?
Надо брать подходящие датчики и смотреть до приобретения, а не после:
Вложение 38712
да, мой косяк, поеду менять завтра (((
Решил попробовать новый макрос ClockWeek из группы Доп.Функции. У меня он опаздывает с включением и выключением на 5ч 39мин
Старый таймер из Даты и Время работает без нареканий. Кто-нибудь сталкивался?
Проверил на пустом проекте. Результат тот же. При установке таймера на включение на 03:23 он включится в 09:02:14
Разобрался. Забыл прибавить 2000 к сервисной переменной год перед подачей на вход макроса UNIX_TIME. Его пример другим наука )))
Добрый день.
Необходимо осуществлять нагрев с заданным темпом. Нет ли такого макроса ?
Здесь посмотрите, может какой устроит: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=45