SCADAMaster
Спасибо, сейчас попробую и отпишусь.
Вид для печати
SCADAMaster
Спасибо, сейчас попробую и отпишусь.
SCADAMaster
Всё так и сделал. Результат один и тот же - то же самое сообщение . Я немного ошибся. У нас не семёрка стоит, а десятка. Куда рыть дальше? Похоже остаются следы от старой версии.
Значит не удалился интернет-клиент.
Удалите его, а затем удалите папку:
c:\inetpub\wwwroot\MasterSCADA\
А потом поставьте снова
SCADAMaster
Победил, спасибо. Удалил папку c:\inetpub\wwwroot\MasterSCADA\ и удалил папку C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA. Ещё раз спасибо.
Коллеги, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать выбор времени отображения графиков на тренде (дата и время начала графика и дата и время конца графика)? Тренд вставлен в окно из палитры. В динамизации входных значений "Время_С" и "Время_По" пока что ничего ставить не стал.
Так в чем именно проблема? Входы динамизации Дата С и Дата по - их и используйте
Всем привет. Только начинаю изучать кодесис , поэтому тупой вопрос- как установить связь с спк207 ? таргет поставил, библиотеку добавил, репозиторий также...все диска, который шел в комплекте с панелью...
Вложение 60864
Вложение 60865
Вложение 60866
Вложение 60867
Вложение 60868
Вложение 60869
Вложение 60870
Данный вопрос следует задать в разделе ПЛК
Да вроде бы и не проблема, а просто вопрос в том, как "выработать" данные для этих входов. Т.е. нужны какие-то контролы, которые позволяют произвести выбор даты и времени, и передающие на свой выход соответствующие данные, которые можно подать на входы динамизации. Или нужно делать отдельные поля ввода "день", "месяц" и т.д. и из них формировать "Дата С" и "Дата По"? Это не очень удобно.
Как вам нужно осуществлять ввода? Обычно для этого используют команду типа Время.
Спасибо! Я как-то упустил этот момент, вчера уже совсем голова не варила к вечеру. Попробую сделать с ее помощью.
Добрый вечер!
Пытаюсь импортировать проект, но выскакивают ошибки и импорт не происходит. Лог прикрепляю. Проект большой, поэтому даю на него ссылку в облаке - https://cloud.mail.ru/public/VBTC/1VyFgsgu6 . В чем проблема, как ее побороть? Заранее спасибо!
Куда вы пытаетесь его импортировать? У вас проект не сетевой.
Коллеги, так что, вопрос по импорту проекта (начало - в #7104) не решаемый? Еще раз напомню, что я хочу перенести НЕ сетевой проект со своего компьютера, на котором веду разработку, на компьютер заказчика, где он будет исполняться. При экспорте на моем компьютере ошибок нет, а при импорте появляются ошибки, указанные в прикрепленном логе (в сообщении #7104). Тоже самое получается, когда я экспортирую проект на компьютере заказчика и хочу его импортировать на компьютер к себе.
Добрый вечер! Подскажите как int16 разбить на старший и младший байты в MasterOPC Universal Modbus Server или в MasterScada. Скрипт писать? Вложение 61007
В каждом регистре старший и младший байты это коды аварий. В MasterScada в ST нет такой функции. В MasterOPC Universal Modbus Server тоже не понятно как это сделать.
Форум не активен? Или это не решаемая задача?
Коллега, я дожидаюсь ответа с 27 мая. Плюнул, написал по электронке на техподдержку ИнСата (support@masterscada.ru) и в течение часа получил ответ, который на мой вопрос оказался совсем простым. Так что лучше и Вы туда напишите.
Раньше здесь тоже весьма оперативно и толково отвечали, а сейчас стало как-то не айс.
По вопросам аппаратной части Вы можете обращаться в техподдержку компании ОВЕН на support@owen.ru, а по вопросам программной, действительно, лучше обращайтесь в техподдержку компании МПС СОФТ.
Спасибо. Раньше отвечали и на этом форуме, поэтому и решил спросить здесь. В поддержку ИНСАТ обращался когда у них покупал ПО. Насколько я помню чтобы обращаться в тех.поддержку необходимо оплатить Тех.сопровождение. У меня оно давно закончилось, а чтобы оплатить в моей организации нужен договор и т.д. Вообщем вопрос я думаю не столь серьезный, а бумаг на месяц. Ну теперь думаю надо обращаться.
Не могу найти ответ по одной проблеме. Надо ввести данные с МЭО (механизм однооборотный) в masterscada. В МЭО стоит дифтрансформатор. Далее раньше ставили преобразователи индуктивность - ток. То есть дифтрансформатор от МЭО на вход прибора, а на выходе 4 - 20 мА. Это были приборы украинского производства "Блок преобразования взаимной индуктивности БПВИ-1". Были похожие преобразователи и у ОВЕН, но давно сняты с производства. Украинский производитель остался недоступен, да и отказался общаться с нами по политическим мотивам 8 лет назад (хотя у нас стоят 12 таких приборов и один сгорел и требует замены).
Как сейчас вводят показания положения МЭО в scada?
Это вопрос не для скады(не по теме), а для рубрики "раритеты", типа искать запчасти на паровоз Черепановых, но в принципе модули присутствуют на сайте, можно попробовать заказать:
Вложение 61107
Может остались на складах.
https://insat.ru/products/?category=1113
Получается, что МЭО никто не пользуется? Но они десятками стоят - что- то открывают и закрывают. И пару десятков наставили фирмы по автоматизации ещё не так давно. И на запас фабрика этих МЭО накупила много.
Ссылку сохранил, сделаю запрос.
Так если вам нужны датчики положения с токовыми выходам, надо было с такими и покупать(заказывать), это же лишняя трата денег и времени покупать динозавра, в смысле с датчиком положения с выходом взаимной индуктивности, а потом лепить преобразователи, кто же вам виноват, если вы элементарной логики не придерживаетесь?! Обычно при заказе указывается тип датчика положения и др.
Доброго времени суток, такой вопрос, скомпилировал примеры из папки Example, скада их подгрузила, они добавляются в дерево объектов, но при попытке вынести на мнемосхему ничего не происходит, в чем может быть проблема? Использовал VS 2022.
Добрый день!
Возник вопрос. При переносе папки с шаблоном и экземплярами в другую папку, слетает путь к шаблону.
Как восстановить путь к шаблону автоматически?
Добрый день, можете подсказать, возможно ли открывать мнемосхемы по событию из ВФБ? Как обратиться к объекту в дереве?
Из собственного ВФБ?
Только если через объектную модель MasterSCADA.
Посмотрите тему:
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ytie_okon.html
Добрый день!
Как сделать, чтобы при старте скады открывалось нужно окно объекта на мнемосхеме?
Компьютер - Режим исполнения - Стартовые окна.
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...trat_okna.html
Где можно поменять наименование события в журнале? (например нужно поменять наименование появление на пришло)
Это не изменяется.
Добрый день!
Можно выложить пример, который указан в примере https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...lenie-trendom/.
Просто ссылка не работает.
Поправили ссылку.
Здравствуйте!
Можете разъяснить где хранятся данные журнала тревог? Сколько хранятся? И как можно сбросить буфер?
Заранее спасибо.
Зависит от того где хранятся данные.
Если в базе данных - то просто удалить базу.
Если файловый архив - то нужно удалить все dat файлы в папках Event всего проекта или выполнить экспорт проекта.
Если у вас версия свежее 3.10, то лучше хранить данные в Firebird (встроенный) - он теперь входит в базовую поставку.
Если используется встроенная база данных, то где именно её можно удалить? И в какой памяти хранится?