разницы нет сухой контакт или ключ транзисторный ,главное -есть питание ,то единица ,нет напряжения ноль
Вид для печати
разницы нет сухой контакт или ключ транзисторный ,главное -есть питание ,то единица ,нет напряжения ноль
Буду знать.
Всем большое спасибо за помощь.
Добрый день. В пр114 использую аналоговый вход по току 4-20ma. Есть ли возможность как то контроллировать неисправность (обрыв) цепи в программе. И еще вопрос. Использую токовый выход для управления ПЧВ. В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?
При токе менее 4ма на входе I12 по адресу 0х0b83 (мантисса аналогового входа) выставляется коды от FFDC (65500) при 0 ма до FFFF (65535) при 3,9ма.
По другим входам аналогично.
700 ом это максимальное сопротивление, при котором реализуется диапазон 4-20ма.Цитата:
Использую токовый выход для управления ПЧВ.
В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?
200-390 ом вполне достаточно.
Чем мерили?Цитата:
Померял вход ПЧВ около 200ом.
И чисто-ли резистивный там вход?
Не совсем в тему, но на мысль наводит.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174539
По второму вопросу согласен, не обязательно ставить дополнительный резистор, некоторые ставят, но не для того , чтобы работало, а для защиты, в вашем случае, чтобы вход ПЧ не сгорел, в случае неисправности ПР114!
Что означает сигнал АВАРИЯ на панели ПР114 ?Какие неисправности приводят к появлению этого сигнала и как это лечится ? ПР114 работал несколько дней ,после перевозки оборудования перестал работать (АВАРИЯ:confused:) .Перепрошивка или замена ПР???