Спасибо!
Еще есть один вопрос. Необходимо контролировать температуру и давление и если в течении 5 сек значения превышают определенную величину отключать исполняемый механизм. Как я понимаю с помощью ПР103 можно реализовать такой алгоритм?
Вид для печати
Спасибо!
Еще есть один вопрос. Необходимо контролировать температуру и давление и если в течении 5 сек значения превышают определенную величину отключать исполняемый механизм. Как я понимаю с помощью ПР103 можно реализовать такой алгоритм?
Подскажите, может кто решал подобную задачу. Прибор управляет станком и в программе есть математический блок, который нужен для расчета констант для работы программы. Так вопрос заключается в том, можно ли исключить из работы математический блок для увеличения быстродействия ПР200 при работе станка в автоматическом режиме?
Для этого есть язык ST в ПР. Пишите на ST математику, запоминаете результат и по первому IF в расчёте, запрещаете работу блока булевой переменной.
В принципе, тоже самое, можно проделать и с макросом на FBD.
Только есть сомнения, в целесообразности этого процесса. Надо проверять.
Ок, спасибо. Попробую
Меня еще интересует, есть ли у фирмы ОВЕН расходомеры для воды и газа? Если нет, то какие сейчас наиболее популярные фирмы, которые производят расходомеры?
Только получается, что если с ПР103 я буду использовать NTC термисторы для измерения температуры, то с модулем аналогового ввода я их задействовать не смогу? Здесь придется задействовать, например термосопротивления 50М, которые в свою очередь несовместимы с ПР103. Хотелось тогда чтобы все датчики были однотипные (термосопротивления) и желательно от фирмы ОВЕН.
Есть два пути:
1) Получить точные результаты, но чуть дороже. Используя модули МВ110 и ТС. Модули МВ110 сертифицированы как средство измерения.
2) Измерять температуру с помощью ПР и доп. модулей и NTC и получить хрен знает какие результаты, но дешевле.
Нет сертификата, просто показометры.
Всё зависит от точности которая вам нужна, ваших заказчиков и вашего ТЗ.
Использовать НПТ в 4-20мА если входы на ПР есть. Не пытаться цеплять к нему сопротивления через макросы чтобы не удивляться...
Если я подключу расходомер воды с выходом 4-20 мА к модулю МВ110, смогу ли я потом в ПР103 перевести полученные значения в литры/час?
Еще вопрос: можно ли к МВ110 подключать датчики с токовым выходом, которые питаются от блоков питания с разным напряжением +12 В и +24 В?
Коллеги!
Приглашаем вас присоединиться к тестированию возможностей и функционала визуализации для нового прибора ПР205 в Owen Logic.
Новый симулятор визуализации позволит протестировать проект и попробовать все возможности новой визуализации без прибора.
Присылайте ваши заявки на нашу почту ol@owen.ru
Добрый день
Как лучше организовать передачу одних и тех же уставок в ПР и из облака и из панели.
Доброго вечера всем! ПР200-220.23. Версия Лоджика 2.3.323. Windows10. С компьютером соединяется без проблем. На ноуте все точно также, только не может подключить ПР. Драйвера обновил, COM порт при подключении ПР появляется, но в лоджике статус "прибор не подключен". Где проблема, подскажите пожалуйста, кто сталкивался? Завтра запуск нового объекта, срочно надо!
PS: Месяца 3 назад аналогичный ПР на этом ноуте определялся нормально.
Кажется разобрался... Проблема связана с отсутствием цифровой подписи у драйвера. Только почему раньше она не проверялась, а теперь проверка включилась остается тайной.
Добрый день!
ситуация следующая:
Есть пр200 связанная с облаком на пр происходят действия запускаемые изменением булевых переменных как с самой пр(через меню) так и с облака соответственно при изменение в облаке в меню пр переменная должна меняться так и наоборот .
упаковка распаковка в битовую маску происходит так как на рисунке.
проблема в том что при изменении переменной любым способом (с пр или с облака) происходит постоянное мигание этой переменной.
Подскажите пожалуйста как это исправить
Вот так Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
Вам смотреть п.3
Обратите внимание на свойство "Запись в конце цикла"
Вложение 66682
Т.е. у переменных на выходе макроса Extract... это свойство должно быть включено.
Ну и естественно в моем примере макросы PACK и UNPACK - в Вашем будут BOOL_INT и Extract
Вложение 66684
у меня работает вот так проверил.
спасибо большое)
у меня нет этого параметра...
переменная АААА-1 выводится на экран прибора посредством ввод/вывод (Boolean) но у нее нет этого параметра...
Добрый день!
Имеется прибор ПР102-230.2416.01.
Могу ли управлять слаботочной линией 48v 40w?
Понимаю, что прибор рассчитан на 230в. Но ему не все равно, что я буду включать реле? Тем более, вроде бы, мощность копеечная.
Да, 230 относится только к напряжению питания ПР и дискретным входам.
Выходы у данного ПР - релейные (5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ >0,95 или 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока), и что включать, ПР всё равно, лишь бы нагрузка попадала в эти пределы
Добрый день.
Планирую в квартире сделать "умное" управление освещением и водоснабжением (свет одним нажатием, диммирование, управление одной группой света из разных мест, мастер выключатель, световые сцены led лентами подсветки, включение освещения по датчикам освещенности и движения, управление запорной арматурой водоснабжения по датчикам протечки, возможно управление теплыми полами и радиаторами отопления). Какое из программируемых реле овен больше всего подходит для реализации данного проекта?
Спасибо.
Padre для начала сто раз подумайте, а надо ли вам это?
з.ы. диммирование со сценами не потянет ни одно реле, только через устройства для диммирования с Modbus. Если речь о LED лентах.
Почему не присмотреться к WirenBoard ? оно больше заточено под умный дом.
Добрый день. Стоит задача, похожая на вышеописанную, только проще. Квартира(4 комнаты). 18 Источников света на светодиодах, 2 винтилятора, 20 выключателей без фиксации. Почтии каждый выключатель управляет 2 источниками света. Свет в коридорах хотелось бы использовать в двух режимах, основном(однократное и в качестве ночной подсветки). Я так понимаю это диммирование со сценами? Датчики протечки и, соответствено, краны с приводами на входе. Одни шторы с приводом, но не уверен есть ль смысл коммутировать их через ПР. Через телефон и интернет управление не требуется. Можете сказать в двух словах, почему стоит подумать? Вопрос цены, надёжности, или сложности исполнения? Чем WirenBoard удобней? Я не электрик, делаю ремонт в своей квартире. Неделю как пытаюсь разобраться в алгоритмами реализации. А то вчера уже оплатил ПР 102:) Пол ночи сидел, читал форум, вопросов меньше не стало. уже думаю отказаться от этой затеи и сделать всё по классике.
Семён_Москва ну вы уже оплатили ПР102 :)
1. неудобно обучать собаку, жену, тещу различным комбинациям нажатий клавиш
2. Что предпринимается для реализации обхода схемы, если ПР выйдет из строя? ну как минимум промежуточные реле требуются на выходах, это без вариантов, ибо проще заменить внешнее реле, чем внутреннее. Тем более светодиодный свет, у них пусковые токи большие.
3. Кнопочные выключатели тут как основной фактор проблемы окажется.
Диммирование - для разных источников света оно разное.
Шторы, бывают блоки управления с протоколами и далеко не Модбас, чего не сможет ни один ПР...
всегда захочется чего-то большего, и придется вокруг ПР городить огород...Цитата:
Через телефон и интернет управление не требуется
В общем почитать про умные квартирки и понять, все-таки делаем или ну его на... :)
з.ы. я дома со светом вообще не заморачивался, все по классике. Все эти сцены забудутся через несколько месяцев, только хвастать перед друзьями, вспоминая что и как включается. ИМХО
Вот инженерку сделать более правильнее.
Надо было попытаться привлечь семью к выработке алгоритмов управления(или ещё чему), чтобы они почувствовали своё участие в общем деле. Конечно всё должно быть на добровольной основе и очень деликатно. Тогда их отношение могло измениться, но это проблема не техническая, а психологическая, в смысле, так люди устроены!
1. неудобно обучать собаку, жену, тещу различным комбинациям нажатий клавиш
Спасибо за комментарий. Логика использования всех выключателей в квартире будет одинакова. Выключатели на входе в комнату : одно нажатие - верхний свет. Прикроватные выключатели : одно нажатие - верхний свет, два нажатия - прикроватный свет. Выключатели в коридорах и санузлах : одно нажатие - верхний свет, два нажатия - ночная подсветка. Выключатель на фартуку кухни : одно нажатие - верхний свет, два нажатия - подсветка столешницы. Продолжительное нажатие на любой выключатель - выключение освещения во всей квартире. Мне кажется это удобней чем по два выключателя, постоянно торчащие в разнобой. Возможно я ошибаюсь
2. Что предпринимается для реализации обхода схемы, если ПР выйдет из строя? ну как минимум промежуточные реле требуются на выходах, это без вариантов, ибо проще заменить внешнее реле, чем внутреннее. Тем более светодиодный свет, у них пусковые токи большие.
План действия был такой. Оставляю место в щитке. После приобретения светильников и блоков питания для LED лент, из документации или у производителя узнаю пусковые токи. При необходимости ставлю на каждый источник промежуточное реле, розеточного типа на 10 ампер, с возможностью принудительного включения. Почему не сразу? Видел несколько роликов на youtube где специально пытались заварить реле, цепляя на него мощные блоки питания от LED. И у них ничего не получалось. Жаловались на качественные блоки питания;) Может быть на сегодняшний день, блоки питания такие, что эта проблема уже не актуальна?
И сразу вопрос к практикующим электрикам. Какие реле на данный момент наиболее ходовые на рынке? С европейскими брендами, я так понимаю, сейчас туго? Желательно не очень шумные. Всё таки эта квартира, а не дом где щит можно спрятать вдалеке.