В симуляторе, чтобы задать значение на аналоговом входе ниже нуля, перед значением поставьте знак "-"! Передать отрицательные значения можно во FLOAT или INT, вот макросы: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
Вложение 27253
Вид для печати
В симуляторе, чтобы задать значение на аналоговом входе ниже нуля, перед значением поставьте знак "-"! Передать отрицательные значения можно во FLOAT или INT, вот макросы: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
Вложение 27253
Спасибо! Я тоже разобрался) Целочисленную переменную на плавающую поменял, и на входе стало возможным задать число с минусом. А в свойствах датчика было всё как надо: 4...20мА и -50...200 градусов. Минус ставил и в первом, и во втором случае) спасибо за ответы!
Добрый день! Если более подробно опишите структуру экранов сделаю для Вас пример. Мне необходимо знать как планируется переход между экранами (по нажатию какой кнопки или комбинаций или удержания либо срабатывание внутренней переменной), а так же разветвленность переходов. В общем желательно общий каркас. Так же прошу обратить внимание на один момент при использовании макросов термосопротивления, перед входом необходимо поставить ограничение на величину немного больше рабочего максимального диапазона по сопротивлению, иначе при обрыве датчика сопротивление на входе стремится к бесконечности, и затем числа проходя через полином выходят за диапазон 2^32.
Ревака Юрий в прошивке хромает переход по удержанию.
Объясню. Когда на одном экране используется переход по нажатию и по удержанию одновременно.
Получается такая байда, что в ПР переход срабатывает по фронту импульса, а надо использовать по спаду и чтобы прошивка определяла время нажатого состояния и принимала решение, это было короткое нажатие или длинное.
з.ы. когда в системных переменных появятся кода кнопок и возможность использовать 2-3 клавиши ? :)
А, точно, что-то я про отпускание забыл...
Хотя с другой стороны у меня получилось как бы скрытое меню, если не знать в какой момент надо удерживать кнопку :)
По паролю есть смысл делать изменение переменных, которые нельзя менять просто так абы кому и когда.
Меню конечно тоже паролить не мешало бы. было бы плюсом.
з.ы. я всего лишь делал не скрытое меню а технологическое для проверки, так и оставил...
Но больше всего не хватает системной переменной кода кнопок, имхо....