Зачем тогда задействовать 2 входа?
Вид для печати
мало ли провод отвалится или мыши перегрызут, будет видно не исправность.
День добрый, можно ли написать программу под модуль расширения ПРМ-24.1, а сам модуль не подключать? Естественно та часть программы что обрабатывается модулем работать не будет, может в меню настройку такую сделать, но основной цикл работать будет? Просто создать и прошить пр получается и вроде даже работает, но это с ходу, может какие то подводные камни есть?
Спасибо!
К ПР200 подключен ручной энкодер с центральной кнопкой для установки температуры нагрева. с помощью каких элементов можно реализовать задачу. Измеренная температура выводится на СМИ2 по ModBus, но как только начинаю вращать ручку энкодера должна выводится заданная температура и в зависимости куда поворачиваю, увеличиваться либо уменьшаться.и если нажать центральную кнопку она запишется в переменную заданной температуры и через 5сек должна начать отображаться на индикаторе опять измеренная температура. а если не нажимать центральную кнопку то также через 5сек должна начать отображаться на индикаторе измеренная температура без записи в переменную заданной температуры.
Я так понимаю вы хотите делать проект на перспективу . В начале без него , а потом по мере развития его докупить .
Я Сам разрабатываю проекты всего с возможностью выбора конфигурации пользователем . Например если есть подпитка в котельной и он хочет её использовать с реле то входит в меню и устанавливает флаг
И алгоритм начинает на это реагировать с соответствующими аварийными оповещениями .
В Вашем случае аналогично можно сделать флаг наличие ПРМ1 или его отсутствия . И естественно писать проект с учётом этого флага .
PEC16-4220F-S0024, Энкодер инкрементный + выключатель (кнопка) Его я подключил и с помощью макроса вращая ручку значение в переменной изменяется. загвоздка у меня как передавать на дисплей временную переменную а потом постоянную
Проблема с этими энкодерами что у них рабочее напряжение 5В, а тут нужно 24В заводить, а так да работать будет, на дисплей можно вывести 1 переменную, активировать таймер по кнопке, и пока есть изменение на выходе давать возможность работать энкодеру, если есть n-секунд бездействия, просто запрещать сигналы с энкодера, и что получилось на выходе использовать в работе.
Прошу подсказать, есть ли возможность сделать рестарт программы (в софтверной части) для ПР200?
Или всеобщий сброс таймеров и приведение всех переменных на начальный уровень?