Солнечный заяц если это не однотипные, то вроде никак
Вид для печати
Солнечный заяц если это не однотипные, то вроде никак
Сменить целевую платформу, но может не прокатить , тогда проект в макрос.
Зависит еще какие вх-вых задействованы. Могут использоваться в проекте те, которых у нового прибора нет. Разумеется однотипные приборы должны быть , модификации приборов могут разные (если Вы это имели ввиду).
Меню Файл-->Смена целевой платформы
Вложение 62975
Вложение 62976
В ИПП120 эта строка неактивна :confused:Вложение 62977
В дереве экранов ИПП, правой кнопкой, выбрать пункт Копировать
Вложение 62978
В дереве экранов нового проекта - Вставить
Вложение 62979
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли к аналоговому выходу 4-20 мА ПР200 подключить другой контроллер с модулем EL3054 с активным токовым входом 4-20 мА?
Здравствуйте, есть простенькая программа для ПР200 которая реализует запуск мотора на заданный период времени (через write FB в TP1). Время в секундах задается через панель СП300. Нужно реализовать отображение обратного отсчета на панели. Как реализовать такой функционал в ОЛ?
С вашим таймером - никак! Таймеры включённые в ОЛ не поддерживают прямой(обратный) отсчёт времени!
Короче, здесь выкладывал, в посте#170: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
Вложение 63115
посмотри фрагмент программы Вложение 63102 Вложение 63104
вместо переменной "импульс" взять сервисную переменную-секунда или минута
Всем спасибо, макрос "TUME U/D" решил задачу
Здравствуйте! Возможна ли выгрузка проекта из ПР200?
Роман_33 нет, только наличие исходников для программы ОЛ.
Спасибо за быстрый ответ.
Всем доброго дня!
Необходимо подключить модуль аналогового вывода МУ210-502 с выходом 4-20 мА к модулю расширения ПРМ-24.3 через ограничивающий резистор со стороны МУ и шунтирующий резистор со стороны ПРМ. Состыкуются ли в принципе? Как устроен выход у МУ210-502, будет ли питание 24В для аналогового входа ПРМ?
Добрый день.
После модернизации осталось оборудование от старой установки:
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРКК-Ч
Пытаюсь к нему вообще подключиться.
Подключаюсь с ноута на Win 7 Pro 64x через USB/RS-485 конвертер и через ПР-МИ485.
Драйвер для конвертера установил, СОМ-порт присваивается.
Но подключения не происходит.
Отображается сообщение "Прибор не подключен".
Данных о залитом проекте и настройках по RS-485 не сохранилось.
Как можно сбросить настройки реле?
Никита Василевский судя по всему вы из ОЛ пытаетесь подключиться через RS485, а эта железка с ОЛ работает по TTL
Поищите темы по распайке разъема ПР114. Если не найдете, постараюсь помочь, где-то сохранял.
Для подключения из ОЛ вам нужен USB-TTL преобразователь.
Что за дикость, такое впечатление, что Вы читать не умеете, короче, для подключения к прибору нужен ПР-КП10/ПР-КП20: https://owen.ru/product/komplekt_dly...ribora_oven_pr
Сергей0308 ага, или USB-TTL на базе хоть PL2303 хоть чего еще. Ну правда еще руки прямые чтобы не напортачить :)
Вы имеете в виду, что нужно подключаться через КП20?
Честно скажу, первый раз работаю с данными реле и как-то путаюсь нюансы.
Сейчас вчитался внимательнее в описания устройств.
И я так понял, что ПР-МИ485 - это устройство исключительно для связи устройств между собой.
А КП20 - это исключительно для программирования ПР1хх?
А если смотреть аналог для КП20, то подойдёт любой USB-TTL преобразователь даже с алиэкспресс, например?
Никита Василевский подойдет, проверено. Даже Ethernet -TTL подойдет, причем как на программирование, так и на подключение при опросе Modbus
ПР110 и 114 не могут быть мастерами, только подчиненными.
Да, Сергей0308, вы меня опередили своим сообщением.
Просто первый раз встретил когда для программирования какого-то устройства требуется отдельный конвертер.
Я мало с Овеном работал.
Буду знать.
Никита Василевский так сплошь и рядом. Zelio, ABB, Logo, Eaton, EKF и куча других программируемых реле часто используют именно TTL и специальный шнурок для подключения.
Попривыкают к Ethernet :)
Привет.
Всем хорошего настроения!
Всем привет
Нужна помощь
Пытаюсь подключить к ПР200 энкодер npn Omron E6B2-CWZ6C 200имп/об (с Алиэкспресс)
+24В с отдельного блока питания подключаю к плюсу энкодера и к реле на COM1, Out A на энкодере соединяю с DI1 на реле.
При таком подключении получается, что на DI1 минус, а на COM1 плюс 24V. Реле не получает сигнал.
Если подключить наоборот плюсовой провод на DI1, а Out A на COM1, то все работает (на DI1 подается +24V).
Но у меня задача подключить еще и Out B c энкодера.
Как поступить в данном случае?
1. Сом1 и сом 2 ПР развязаны меж собой.
2.Схему выходов энкодера приложите, я исхожу из того что эмиттер в воздухе. Если вдруг они на сом энкодера, что вряд-ли, тогда можно как Вы подкл. Только В на Д4( см.п.1), но могут возникнуть ограничения в этом случае ещё что то подключать.
Вот здесь рассказывают как датчики с n-p-n выходом подключать к ПР
https://youtu.be/qKSJ7yBBMDE
Спасибо. То что нужно
только будьте внимательны с аварийными состояниями. поскольку сигнал вы инвертируете и обрыв датчика никак не будет воспринят системой. кроме этого могут быть приколы при первом включении
Добрый день, подскажите в чем проблема. Я вывел значение уставки на дисплей (пр200), после редактирования новое значение не сохраняется . Проблема в том , что не могу редактировать значение уставки с экрана, значение редактируется , но при сохранении откатывается к исходному. К тому которое присвоил в самой программе.
Всем привет подскажите возможно ли в пр 200 изменять одни и те же уставки с экрана и через Owen cloud. Т.е. изменять либо по месту либо удаленно. Спасибо