Это который EEPROM_1.3.owl?
Вид для печати
Нужна ваша консультация, в каком направлении двигаться. По сигналу с кнопки нужно включить насос и выключить по достижении макс. давления (реле давления). На системе нет гидроаккумулятора, поэтому требуется только отключить насос, чтоб не реагировал на постоянное включение и выключение реле давления. Но при включении кнопки, насос снова запустился. Пробовал разные варианты, но схема не работает. Программировал в Овен Лоджик. Спасибо.
Может какую кнопку придумать, типа сброс аварии, а то Вы боюсь насос больше не включите, если давление достигнет установленного у вас максимального значения? Или использовать кнопку стоп и как сброс аварии. Вы там определитесь, что Вы хотите, а то пока из того что написали получается насос второй раз не включишь, если авария сработает!
Там давление падает в течении 1мин. Запрет с РД будет снят и по идее можно запуститься ещё раз с кнопки. Это система запитки всасывающего трубопровод нагнетания.
Не, насос включается с кнопки, а выключается с РД, но чтоб не включался с РД обратно. И всё.
Типа вот так https://skr.sh/s2vP1MRtHjA?a
А зачем эти сложности, если правильно понял Вы хотите с кнопки включить насос, при срабатывании РД - выключить, оставьте один RS-триггер и всё! Или правильно сформулируете, если чего иного хотите?
Или, мне кажется, лучше напишите что Вы хотите сделать! Может вы хотите сделать замену механического реле давления для заполнения бака-аккумулятора воды?