Добрый день.
Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Работоспособность насоса контролируется с помощью датчика перепада давления: если после подачи контроллером сигнала на включение насоса он не получает сигнал от датчика перепада, то далее он подает сигнал на резервный насос. Если и в этом случае после подачи сигнала на включение резервного насоса он не получает "обратную связь" от реле перепада, то контроллер фиксирует аварию насосов подпитки.
По поводу сообщений, которые вы писали выше: мы всегда за максимально возможное улучшение наших приборов для наших партнеров и клиентов, поэтому можете, пожалуйста, прислать более подробное описание функций, которые работают не так, как хотелось бы, на мою почту? Возможно, ваше видение того, как определенные функции должны функционировать на самом деле. Буду рад обратной связи!