проект, там можно симмулировать, отжимая кнопку "Концевик" запускаем построение, нажимая останавливаем
Вложение 45872
Вид для печати
проект, там можно симмулировать, отжимая кнопку "Концевик" запускаем построение, нажимая останавливаем
Вложение 45872
Таблица
Вложение 45874
Мы проверили - у нас все корректно, график пропадает каждый раз (спустя примерно 2 секунды).
Попробуйте проверить на текущей Beta.
А вы проверили мой проект или свой пример, может я косячу где-то?
на 3,10 тоже самое, обновляется только так:
Вложение 45876
Гляньте мой проект пж
Если скопировать тренд с мнемосхемы и вставить в "Окно объекта" тогда работает хорошо
Еще раз - вы на Beta версии проверили?
Не Demo 3.10, а Beta 3.11.
Добрый день. Как сделать масштабирование значения переменной в masterscada 3.10 ?
Расчетом.
Если используется Modbus Universal (или Multi-Protocol) то можно на уровне ОРС сервера сделать масштабирование - это даже лучше
как сделать масштабирование на уровне ОРС сервера?
Использую запись значения в модбас ОРС сервер значение по изменению . Связь с объектами по GPRS не совсем надежная .
Иногда команда не проходит . Вы мне советовали создать событие и в действии переприсвоить и для ОРС сервера
это будет означать что значение изменилось .
Так и делал всегда WIN 7 . Но сейчас столкнулся подключившись к объекту ( прямо сейчас задают вопросы хоть даже воскресенье)
идет переприсвоение , а он ОРС сервер не реагирует .
Ранее задавал вопрос . В WIN 7 управление улучшилось .
Может быть Я Вас не правильно понял . Делаю следующим образом .
Через повторитель по условию подаю значение в переменную ОРС сервера .
Затем дублирую в событии в действии присваиваю этой же переменной ОРС сервера выход повторителя .
Вложение 45894
Может быть Я не правильно понимаю . А как правильно , чтобы ОРС сервер воспринял изменение переменной
если она не меняется ???????????
Вообще если значение из скады пришло в ОРС сервер, то он должен пытаться его записать все время - пока не запишет. Наш ОРС сервер делает именно так.
Насчет записи по действию. В целом все верно. Только само значение для записи в ОРС у вас откуда берется? От команды (вводит оператор)
Запись значения типа WORD формируется диспетчером ( состоит из многих команд каждый бит это какая нибудь команда ) .
затем идет подтверждение диспетчером "выполнить" , и через повторитель по условию значение передаются в систему ( в ОРС переменные ) .
А в Мастер Скаде стоит галочка передавать значения в сервер по изменению . Если поставлю галочку передавать периодически то ОРС сервер
начинает ругаться что уже задача стоит в очереди .
И если запись прошла не удачно , то можно только изменить какой нибудь командой значение то после этого можно будет и ту и это ( обе) записать.
Поэтому приходиться по заднему фронту "выполнить" формировать событие с функцией присвоить и еще через некоторое время еще раз для надежности .
но в WIN 10 как мне кажется эта функция ( формировать принудительно изменение) под вопросом .
Может быть есть другой метод принудительно формировать изменения чтобы Мастер Скада передавала команду в ОРС сервер ---записывать .
Я это имею в виду передача команды серверу .
Вложение 45900
Да несколько . И при этом несколько комбинаций . При этом все диспетчера девочки . Создают комбинацию режима работы котельной .
А затем подтверждают эту комбинацию кнопкой " Выполнить" .
Разве Вам не кто не задавал вопрос почему только два режима передачи данных в ОРС сервер ??????????? А совместный ?????? Или же по команде .
Или же комбинированный по изменению , периодический ( период допустим 1 минута и более ) и по команде .
В ПЛК в Модбасе все это реализовано . Можно и периодически и по изменению и комбинированно передавать данные в SLAVE устройство .
Тогда делаете команды - в них делает ввод операторы. Связи с ОРС у них не делаете.
Делаете еще один набор команд, у них ставите с ОРС тегами.
Создаете команду типа Дискретный, и помощью действия присвоить присваиваете тегам со связями значения, значения тегов в которые делается ввод.
В этом случае запись будет проходить даже если значение не менялось
Спасибо теперь все понятно .
На объекте подключившись целый день отслеживаю фичу . И не могу понять ОРС сервер ошибок не дает , связь
хорошая меняли и терминалы и контроллеры ошибок в ОРС сервере не наблюдаю сервер не обновлялся и два года
котельная стабильно передавала данные. Но данные в мастер скаде пропадают .
Только на одной котельной . Как это устранить пожалуйста подскажите . На объекте установлена 3.10 после обновления 2 месяца назад .
Как это устранить ?????.
Подскажите пж где можно ли установить пароль на проект если при создании проекта его не устанавливал
Спасибо . Буду задавать вопросы производителю ОРС сервера.
Здравствуйте, нужно вывести с расходомера Взлет УРСВ-510Ц мгновенный расход, как добавить его в opc сервер Master OPC?
Вам нужны только текущие или архивы тоже нужны?
Если достаточно текущих, то берете Modbus Universal и набиваете регистры, которые берете из документации
https://www.vzljot.ru/catalogue/ultr...mr_ursv-5hh_c/
Это понятно, но какой то очень не понятный модбас у взлета
Абсолютно понятный
Посмотрите пункт 3:
https://insat.ru/products/chasto-zad...?clear_cache=Y
При выходе из режима исполнения иногда компьютер виснет в чем может быть проблема ????????????? отчет здесь https://yadi.sk/d/-ZSbTPBsTOIfIw
Проект здесь https://yadi.sk/d/Gt6BZmMZqbQQMg . WIN 10 последняя сборка 19.03
Вложение 46018
С этим разобрался, а какой выставлять тип данных?
допустим для этого:
Регистры хранения типа целое значение 4 байта
432775 0x8006 Серийный номер вторичного вычислителя
Я так понимаю: HOLDING_REGISTERS , адрес 32774, а вот тип данных должен быть в устройстве uint32. на сервере float
но ничего не работает
Все верно выставляете, нужно еще чередование байт другое попробовать.
Пункт 4
Сообщение возникает в момент экспорта тренда в графический формат.
Откуда вы запускаете экспорт, какой указываете путь?
Также снимите дамп в момент когда появится это сообщение. По ссылке утилита для создания дампа скады внешним образом - смените расширение на zip и распакуйте ее в какую-нибудь папку. Когда сообщение появится запустите dump.bat - в этой же папке появится файл MasterSCADA_*.dmp. Заархивируйте дамп и выложите его на файлообменник (Yandex.Disk, mail.ru файлы и т.д.), а нам пришлите ссылку.
По дампу в момент зависания мы сможем понять что происходит.
https://yadi.sk/d/nEBQMhmbuPuta
Добрый день. Имеется сетевая версия MasterSCADA 3.5. Требуется организовать еще одно рабочее место. Если купить текущую версию MasterSCADA 3.10 не будет ли проблем с созданием сетевого проекта?
Однозначно будут.
Лучше обновить все до текущей 3.10.
Обновление будет по цене равносильно покупке новой?
все цены на сайте. Вообще лучше обратится в отдел продаж