Значит эти 3 выходных переменных больше нигде не используются в программе и не энергонезависимые.
Вид для печати
Спасибо! Работает! А как на практике можно применить UNIX-Time? Может тема есть такая?
Или еще вопрос! Нужно чтобы BLINK точно по секундам выдавал импульсы или какой другой генератор был привязан к часам реального времени?
Так есть же сервисная переменная - секунды
Вложение 58068
Спасибо! Потихоньку коечто получается!
Добрый вечер! Что то случилось с файлом? Что это означает!Вложение 58107
Добрый день!
Подскажите, мастер тиражирования в ОЛ20 обновляет внутреннюю программу ПРМ?
Должен, но пол года назад был у меня инцидент, в ПР-ке то все обновилось, а точнее был откат версии вниз, а вот модуль ПРМ-3 нет. Получилась несогласованность, модуль не работал. Пришлось удаленно через Teamviewer ставить ОЛ старой версии и прошивать. Что-то там не получалось из последней версии, точно не помню.
День добрый, подскажите как вывести задержку включения TON на дисплей ПР200, с возможностью редактирования?
Создать целочисленную переменную. Вывести её на экран. В программе подать значение этой переменной на блок write to FB. Это будет время в миллисекундах. Ежели нужно в секундах, то значение переменной умножить на 1000. В свойствах этого блока указать нужный TON. Короче, быстрее сделать, чем рассказать, как делается.
Если вы имеете ввиду вход задачи времени, то делаете целочисленную переменную (задаётся в мс), делаете её ввод на экране, а в программе записываете с помощью Write to FB ( в нём выбираете нужный таймер). Если хотите в секундах задавать, то перед записью в таймер, надо умножить на 1000.
Само время отсчёта таймера, пока никак, ели введут TIME, то можно будет. Пока можно только в момент включения, сделать отсчёт времени в ПР, будет время в сек. и десятых долях секунды (Float).
Спасибо!!!
Тут ссылка на пример для всех таймеров https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369680
Добрый день! Подскажите как снизить загрузку стек? программа на пр110 автоматика для мазутной горелки!
Если из простых способов, то можно приобрести ПР100, 102, 200, думаю сразу забудете про стек!
Останется логику перенести! Я бы предпочёл ПР200, можно с экрана уставки корректировать, смотреть значения параметров и другое, короче, имеется энергонезависимая память, ПИД-регулятор и многое другое!
Здравствуйте. Скажите есть ли у Овен устройство ввода сигнала с тензодатчика как МВ110-224.1ТД, но с доп. ( или вместо 485) выходом 4-20ма?
Насколько я помню у Овен нет
Спасибо за ответы, указан одноканальный. Не Овена сам знаю (их и куплю если че). Установка древняя, распространенных цифровых интерфейсов нет, покупать не целесообразно. А аналоговые входы уже присутствуют.
друзья подскажите, хватит ли встроенного в ПР200 источника питания, чтобы обслужить 1 аналоговый выход 0-10В ???
я тоже на это надеюсь, но нагрузки пока в руках нет. придет проверю
Добрый день, уважаемые! Могу ли я подключить ПР200 к Овен ОРС серверу используя порт RS-485 на борту? Преобразователь АС4 не даёт результата. Чем можно загнать данные с ПР200 в Ethernet и получить их в ОРС сервере? Пробовал через МОХА nport 5150, не получилось.
Через разъём для программирования, ОРС сервер видит переменные с ПР200.
Спасибо.
Modbus RTU использую, интереснее было бы загнать через Ethernet.
Есть облачные шлюзы: https://owen.ru/product/pm210
Короче, можно даже со смартфона уставки менять в ПР200!
Так не так давно в какой-то теме обсуждали преобразователь протоколов МКОН!
https://owen.ru/product/mkon
Доброго всем. ПР200-220.2.1 работал нормально 2 года. В текущем месяце 2 раза слетела программа. Подскажите где искать причину. Спасибо.
Приветствую. ПР200-220.4. Искал ответ в гугле и на форуме - не удалось найти.
Вопрос: что будет если случайно перепутать фазировку на дискретных входах? Т.е. на com1/com2 подать фазу, а на дискретные входы подать нейтраль? ПЛК выйдет из строя?
Планировалось собрать переносное устройство с ПЛК и сетевой вилкой, но подозреваю, что так делать нельзя.
Вложение 58759
Если вы подадите только 10 ноль и только одну фазу на соответствующие входы то ничего страшного не случится
Добрый день! Подозреваю, что все просто, но че-то завис... Подскажите, как инвертировать значение целочисленной переменной? То есть, на входе значения от 0 до 10000, а на выходе от 10000 до 0 соответственно.