Добрый день. Так, только наоборот. По вашей схеме произойдёт включение по нижнему уровню и отключение по верхнему. S это вход установки триггера в единицу (от слова SET-установка) а R - сброс в 0 (от слова RESET). И как только пропадёт сигнал с верхнего уровня, насос снова включится. То есть гистерезиса между уровнями не получится. И зачем стоят задержки непонятно. Я же выше описал нужный Вам принцип работы. Если затрудняетесь и это для Вас первый опыт, уточните техзадание набросаю Вам программку. В моей правоте можете убедиться прогнав программу в симуляторе.