Так настройте, сопротивлением убить вход невозможно.
Вид для печати
В программе задействован макрос (50М)1 преобразовывает сопротивления в температуру. Вот откуда ошибка. Возможно после подключения ошибка уйдет?
Возможно не уйдёт, были случаи, придётся прибор перезагрузить!
Вы правильно начинаете думать, жаль что только на третьи сутки, сначала датчик подключите и с таким датчиком будет большая погрешность измерения, надо нормирующие преобразователи применять, лучше встроенные в головку ТС или отдельные: https://owen.ru/product/npt
В этом нет проблемы. Вопрос по макросу, почему в нем осталась ошибка после некорректного подключения датчиков температуры. Сейчас перезагрузка ничего не дает. ПР идет на замену действующего, у которого слиплись контакты выходного реле. Пока стоит выносное.
По умолчанию аналоговые входы сконфигурированы на измерение тока и если на вход сопротивление подключить ни чего ему(входу) не будет, Вам уже об этом говорили и Вы теряетесь в догадках, что у вас не работает, то ли вход, толи макрос - это можно посмотреть, на экран вывести или в онлайн отладке, поступает ли сигнал со входа в макрос, тогда станет ясно что не работает вход или макрос и если бы макрос не работал, он бы и в старом ПР не работал, программа же одна! Или Вы её меняли? Может макрос "ремонтировали" что бы он жёлтым не светился? И хорошо, кажется ситуация проясняется, по началу Вы даже толком объяснить не могли что случилось!
И если в итоге всё заработало(как я понял) почему Вы считаете что в макросе ошибка?
Спасибо. Разобрался. Ошибок нет. ПР стоит на столе и на входе 0 Ом. Вот поэтому и ошибка, ниже нижней границы. Входы настроил на сопротивление.
Спасибо за помощь.
Можно и так. Это в симуляторе "0" Границы заданы програмно 10<R<92 Остальное все ошибка датчика температуры с выводом на экран и индикатор F2.
На ПР200 сделан охладитель молока и что бы переключать 2 режима работы нужно лезти в меню, листать экраны.
Ведь проще сделать на переключателе, а настройки в меню. Пришлось исправлять.
Спасибо за помощь.
Здравствуйте!
Я новичок в эксплуатации и программировании ПР102, которым обладаю с целью организации освещения и работы вытяжных вентиляторов в частном доме. Постепенно изучаю данное устройство и его возможности по информации и примерам в данном форуме. Но к сожалению не всё могу найти или понять, как увязать отдельные "компоненты" в программе OwenLogic для решения некоторых задач.
Например управление вытяжными вентиляторами, имеющими 2 скорости, которые должны включаться/выключаться в разное время автоматически или принудительно.
Имеются 6 шт. вытяжных канальных вентиляторов Soler Palau TD-серии для вытяжки из подвала, гаража, кухни и 3 шт. - для санузлов.
Мне хотелось бы их работу сделать по расписанию, чтобы включались утром, работали на первой скорости и выключались вечером, а при необходимости (в санузлах), включались бы на вторую скорость после посещения санузла, но в ночное время не включались вообще.
В общем пытался я на примерах Юрия https://www.youtube.com/watch?v=kE0sobkGYLA&t=803s как-то реализовать задуманное, но запутался в добавленных мной таймерах и их функционировании.
Вопрос: есть ли какое-то готовое решение, может быть макрос для программирования расписания переключения выходов?
Спасибо!
Я такую программу многократно выкладывал: Вложение 56507
Спасибо! Поизучаю )
Почему на трм 151 не меняется программа технолога?
Если меняешь через конфигуратор пишет: Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора
А если с кнопок то тупо не меняется, мигает 1 и всё.
Переходите на ПР200, коли уж зашли в эту тему, может это решит вашу проблему и программы подобные(программного задатчика) уже обсуждались:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=2
Извините пожалуйста, не заметил что эта тема только для программируемых реле.
Здравствуйте.
Если нужен гарантийный срок 36 месяцев на ПР200, ПР102, МЭ110.
Как это сделать?
срок службы и срок гарантийных обязательств это разные вещи.
Срок службы, если не указано в паспорте прибора по умолчанию у нас по законам 10 лет. (ищите точную статью).
А вот гарантийный срок это по усмотрению производителя, да еще и исчисляется по разному. 1 год с момента покупки, или 1 год с момента запуска но не более 1,5 лет с момента изготовления и т.д.
Иногда производитель дает больший срок гарантийных обязательств, в том числе и 36 месяцев (госы наши бл... любят это). Весь вопрос сколько вы за это готовы запатить?
Иногда это делается проще, подрядчик закладывает в цену гарантию и в случае вылета из строя чинит за свои, или просто меняет.
Проще говоря из своей маржи.
подскажите пожалуйста, 1) есть ли какая разница между ПР200 в черном корпусе (если конкретно, то упаковка май 2018) и белом (текущие поставки)? 2)можно ли обновить прошивку черной до белой (если по п.1 они идентичны)
Разницы никакой нет. Просто в какой-то момент был переход на серый цвет корпуса.
Свежая версия ОЛ сама проверит и обновит внутреннюю прошивку ПР если это будет необходимо в процессе записи пользовательской программы.
nnov4k да первые корпуса были черными. Так же были те приборы которые рассылали на тест. Разницы нет. Обновляются любые версии приборов.
При импорте макроса в файл не правильно импортирует вложенные макросы пользователя . Например в место моего модернизированного CTN32Эн , берет стандартный CTN32 из библиотеки и тп. Помогает методом тыка установка в свойствах ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МАКРОСЕ - ДА. Поясните кто в теме.
Не надо мне СОХРАНИТЬ КАК, мне надо файл *.tpl сформировать для импорта в другой проект. Или?
Для этого это и делается, чтобы потом оба макроса могли вместе существовать в одном проекте!
Короче, я предложил вариант решения, можно и новый макрос создать, но это будет сложнее, я так понимаю, Вы лёгких путей не ищете?!
И ещё: зачем спрашивать, если не будете(хотите) следовать советам?!
Не надо мне СОХРАНИТЬ КАК, мне надо файл *.tpl сформировать для импорта в другой проект. И посмотрел в свойствах макросов которые проблемные имя то которое мне нужно. Но при импорте из *.tpl в другой проект происходит подмена если нет выше описанной НЕ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ опции. И собственно я так и работал, взял макрос составляющий другого макроса поправил содержимое и сохранил под другим именем.
Так неправильно, оба таких макроса невозможно будет загрузить в один проект, с чего и начиналась ваша проблема(описание проблемы), насколько я понял!
А так, если вам не нужны одновременно оба макроса в проектах, чуть ниже(через строчку) есть другой пункт: экспорт макроса в файл. И можно макросы переносить из проекта в проект путём "копировать-вставить"!
Товарищ не понимает, что имя макроса в редакторе макросов и имя файла на диске - две большие разницы.
При сохранении макроса "Ой какой макрос" на диске Файл-->Экспорт макроса в файл, можно задать ЛЮБОЕ имя файлу, хоть на китайском. Это никак не отразится на названии макроса. При последующем импорте макроса из файла, с новым, китайским названием, макрос загрузится с оригинальным названием "Ой какой макрос".
А вот если нужно сохранить новую версию макроса, например "Это лучший макрос, чем раньше", сначала нужно Файл-->Сохранить макрос как.." здесь и задать новой редакции макроса требуемое имя - "Это лучший макрос, чем раньше". А уже после сохранять новую версию макроса в файл - Файл-->Экспорт макроса в файл.
Ну прям обидили, чесно слово. Не такой уж дурак.
Еще раз: была программа в которой есть макрос (назовем головной) сам состоящий из макросов. Вот часть этих макросов я переделал и пересохранил естественно под новыми именами (и это не имя файла, причем тут оно) это свойство объекта. Правильность подтверждается изменением имени в свойстве. После этого естественно в библиотеке появляется новый макрос, старый то же не пропадает. Далее весь проект сохраняется, закрывается. Опять открываем , заходим в головной макрос и сохраняем его в tpl. Почему тпл если кому то не понятно, потому как в таком формате можно подключить к библиотеке стандартных элементов. Далее вставляем этот тпл импортом в другой проект и открыв макрос вижу имена и суть подмакросов до коррекции. Так делал раза 3. Потом нашел свойство УЧИТЫВАТЬ В МАКРОСЕ и когда импортирова-экспортировал с этими ключами прошло как надо. Собственно вот и все.
Votrj1 в ОЛ есть проблема, имя макроса ничего не значит, важно ID макроса, которое как раз и меняется при "Сохранить как".
Скорее всего по этой причине у вас и подтягиваются старые макросы по их ID
Votrj1 ID макроса это внутренний идентификатор макроса для системы. Если вы скопируете файл макроса, измените его имя и потроха, ID у него не изменится.
Нужно именно создавать новый макрос, тогда система создаст для него уникальный ID.
По этому и возможно подобное поведение, если оба макроса будут в проекте с одним ID.
з.ы. это мое предположение, почему косячит, не претендую на истину.
Использовать в макросе это вроде относилось к переменным, сейчас уже и не помню...
Добрый день
Есть связка ПЛК-160-30 [M2] и модуль дискретного ввода MB110. Все сконфигурировал и могу обращаться к входам модуля через точку: module_in.0, module_in.1 и тд.
Вопрос: можно ли привязать каждый вход модуля к отдельной переменной (module_id1, module_id2 и тд)? (также как это работает в самом ПЛК-160, там для каждого входа/выхода можно задать свою переменную)
Добрый день!
В характеристиках к ПР102 указано, что "Максимальная частота следования импульсов 200Гц", а какую максимальную частоту он поддерживает программно, т.е. например блок счетчика сможет считать 200 Гц?