Панель настроена в режиме мастер контроллер слейв
Вид для печати
Панель настроена в режиме мастер контроллер слейв
Тогда еще вопрос как выбрать номер регистра в фуекции 3х
Первая переменная начинается с 0 длиной 2 байта.(я в конфигураторе задаю 3х0)
Вторая переменная начинается с 2 длиной 4 байта.(я в конфигураторе задаю 3х2)
Третья переменная начинается с 4 длиной 14 байта.(я в конфигураторе задаю 3х6)
Так ли я понимаю
Это вопрос к техподдержке Prosoft.
На вашем скрине почему-то написано Длина (байты).
В их актуальной документации слова "байты" нет и указано, что это число бит или регистров.
В панели после 3x указывается именно номер регистра.
Вложение 53793
Соответственно, исходя из актуальной документации на Regul я бы ожидал (но не могу гарантировать) следующего поведения:
Первая переменная начинается с 0 регистра длиной 2 байта. (в конфигураторе надо задать 3х0)
// здесь почему-то потерялся регистр 1 - на панели он не нужен?
Вторая переменная начинается с 2 регистра длиной 4 байта. (в конфигураторе надо задать 3х2)
Третья переменная начинается с 4 регистра длиной 14 байт. (в конфигураторе надо задать 3х4 - правда, что это за данные в 14 байт и как вы их планируете отображать. Если это строка - то на скриншоте из конфигуратора ИП320 не видно элемента Регистры ASCII-текста)
Первая переменная начинается с 0 длиной 2 байта. (в конфигураторе надо задать 3х0)
Вторая переменная начинается с 2 длиной 4 байта. (в конфигураторе надо задать 3х1)
Третья переменная начинается с 4 длиной 14 байта.(в конфигураторе надо задать 3х3)
Четвертая переменная начинаяется с 18 (в конфигураторе надо задать 3х18)
У меня вот так полуислось
Еще вопрос почему когда в проекте делаешь панель мастер и загружаешь его в панель через некоторое время появляется надпись потеря связи. При этом к панель подключена как по RS232 так и по RS485 от Регул500. Если я отключу RS232 надпись остается. Когда я делаю панель Slave то такой надписи нет?
Вот настройки панели в проекте.
То есть когда мастером грузишь проект в панель есть надпись когда слейв нет
Я вышлю после праздников проект у меня на работе остался
Здравствуйте, подскажите пож-та, что-то я делаю не правильно. Есть ПР102-24.2416.03 и ИП320 старого образца, связь наладил между ними. На аналоговый вход подаю ток 4-20мА и на ИП320 получаю какие то значения (регулирую ток - значения меняется). Но оно не соотвт. действительному. В Owen Logic (см. вложение) ставлю верхняя граница измерения - 10 (т.к. подразумеваю, что, например 10 это датчик избыточного давления на 10 очков). Что нужно выставить в Конфигураторе ИП320? Т.е. при 8 мА должен показывать 5, при 20 мА - 10. Или я не правильно думаю? Поправьте. Может в ПР102 не правильно? За ранее, спс
Еще заметил, что в новом Конфигураторе 9.5.3 есть "конв", а в старом нет. В инструкции прочитал инфу по этому поводу и ниче не понял. Разъясните пож-та. Если это и есть решение моей проблемы с отображением, то как это сделать на старой версии панели?
Ладно, с этим разобрались. Теперь ставлю в ПР102 выходную сетевую переменную как с плавающей запятой и ИП320 ваще че папало показывает, цифры бегают. Подскажите что в конфигурации выбрать? и как, подскажите пож-та, для Конфигуратора 8.0 сделать "Конв" см. вложение. В версии 8.0 нет такого?
Я вам рекомендую начать с изучения примера:
https://ftp.owen.ru/IP320/01_Examples/ip320_pr200.zip
По просьбе загружаю свой проект.
Сейчас пришел на работу просто включили контроллер. Горит потеря связи
Поправьте в нем если что не так
В настройках проекта снимите эти галочки - у вас в ПЛК судя по пред. скринам нет holding регистров.
Вложение 53862
Уже не знаю что и думать контроллер регул пишет нету канала связи с панелью.
Посылаю простой проект галочки убрал
Где он это пишет и что фактически это означает? (как контроллер детектирует наличие/отсутствие канала связи)Цитата:
контроллер регул пишет нету канала связи с панелью.
Если не удается настроить обмен даже с таким простым проектом - то, вероятно, что-то некорректно настроено на стороне ПЛК или проблема на физическом уровне.
Последнее несложно проверить, подключив панель к ПК и воспользовавшись примером:
https://ftp.owen.ru/IP320/01_Example...0_InsatOpc.zip
Вопрос хотел задать но он отпал
Нет есть какая обработка событий в панеле в докумепнтации найти не могу
И есть ли она вообще
Экран тревог панели что это такое как он работает?
Может туда можно писать события например поменялось состояние строки какой то и новое значение туда занеслось?
Меня вот какая мысль посетила есть например строка "Динамический текст" она заполена вот так (Строка 1,Строка 2,Строка 3,Строка 4,Строка 5,Строка 6,Строка 7,Строка 8,Строка 9,Строка 10)
У меня в программе есть функция write multe registers я могу прим помощи ней поменять порядок элементов в динамичской строке или нет?
Экран тревог это битовая маска указанного регистра(ов), каждому биту которого вы назначается аварию.
См. в руководстве пользователя п. 4.13.Цитата:
Экран тревог панели что это такое как он работает?
Нет, список тревог - это список заранее подготовленных сообщений, которые отображаются при активации выбранных битов.Цитата:
Может туда можно писать события например поменялось состояние строки какой то и новое значение туда занеслось?
Нет, так сделать не получится.Цитата:
Меня вот какая мысль посетила есть например строка "Динамический текст" она заполена вот так (Строка 1,Строка 2,Строка 3,Строка 4,Строка 5,Строка 6,Строка 7,Строка 8,Строка 9,Строка 10)
У меня в программе есть функция write multe registers я могу прим помощи ней поменять порядок элементов в динамичской строке или нет??
Добрый день скажите пожалуста мог ли спалить панель если перестал появлятся экран тревог
Утром все было нормально
Здравствуйте, подскажите пож-та, чет запутался... Требуется с ИП320 вводить уставки в ПР110 и чтобы они сохранялись в его памяти. Накидал пример что "хочу", см. вложение. И если уставки не введены - то что бы работало "по значениям по умолчанию". За ранее спс.
И, пож-та. где почитать про экран тревог на ИП320? подскажите?
Что делать если перестал появляться экран тревог?
посылаешь быит ничего не прооисходит
Здравствуйте!
Подскажите - программировал панель ИП320 все время на компе с портом RS-232. Потребовалось перейти на ноутбук, там только USB.
Купил переходник с 9-ти пинового разъема для RS-232 на USB. При попытке установить соединение пишет нет драйвера для этого переходника.
Винд его не нашел. На сайте Овен такого кабеля нет.
Благодарю.Это я и сделал. В комплекте шел диск даже, якобы с драйвером. Поставщик - крупный сетевой магазин. Там посмотрели диск , переходник (смотрел старший продавец) и развели руками.
Похоже придется покупать еще один (чек даже на такое не сохранил). Просто думал, может есть готовый кабель в продаже.
Зайдите в диспетчер устройств, найдите ваш переходник, нажмите свойства - сведения - описание устройства. Нажмите на описание устройства и выберете его ID.
Скопируйте ID и в поисковике скачайте на него дрова.
Вложение 54176
Григорий9
1. если панель старая (до 2017 года вроде) и в вашем переходнике только Rx и Tx ищите другой.
2. По драйверу уже написали, смотрите свойства или на каком чипе и ищите в нете. Вообще странно, Windows обычно находит все и вся, но могут быть нюансы, если купили китай. Особенно если Win10 и Prolific :)
Вложение 54210
Вложение 54211Вложение 54212
Вложение 54213
Провел эксперимент - на новом компе (Винда 7) не видит ни драйвера, ни порта.
Подключил через переходник usb уже к старому компу (Винда XP) ,нашел порт, залил погу.
Панель 2012 года, версия Конфигуратора 8.0.
Григорий, на этой картинке нажмите на строчку "описание устройства" и выберете ИД. ищите по нему.
Вложение 54215
Григорий9 у вас Windows не нашла CH340 ???? или другое?
Найдите в свойствах VID PID и найдете в нете по ним... Даже не представляю что вы там купили :)