Что то вы заработались))) 128 байт это 64 регистра
Вид для печати
Подскажите по настройке аналогового входа под датчик 4-20ма, в самом лоджике можно задать верхнюю и нижнюю границу измерения и с этим все понятно, а если у меня в алгоритме уже есть блок масштабирования, то какое значение задавать в настройке аналогового входа (реле ПР205).
В настройках прибора, интерфейсы, RS485, параметр "Интервал между запросами" стоит по умолчанию 100 мс и не доступен к редактированию. Можно ли изменить этот параметр? В частности мне нужно уменьшить его до минимально возможного значения, чтобы увеличить частоту опроса.
Если в вашем алгоритме есть блок масштабирования, то вы можете установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205, чтобы они соответствовали блоку масштабирования. Например, если блок масштабирования установлен на 100, а смещение установлено на 100, то вы должны установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205 на одинаковые значения.
Здравствуйте!
Имеется связка из ИПП120 и ПР102. На ПР102 реализован ПИД-регулятор температуры. Коэффициенты и уставка редактируются в ИПП120. В настройках сетевых переменных ПР102 нет возможности сохранять значения данных переменных в энергонезависимой памяти. В ПР102 создал локальные энергонезависимые переменные(коэффициента ПИД-Регулятора и уставка температуры). Сетевым переменным присвоил значения локальных. Но как сохранять изменения значений, вводимых с панели ИПП120 , в обратном порядке (т.е. в локальные переменные) никак не соображу. Подскажите, пожалуйста.
Что здесь гадать? Сетевые переменные в режиме слейв по умолчанию энергонезависимые, надеюсь, понятно объяснил?!
В режиме мастер можно сделать примерно как-то так:
Вложение 70241
Благодарю за ответ.
Пояснение понятно: если ПР102 выступает в роли слейва, то заморачиваться по сохранению измененных значений сетевых переменных не нужно. Например уставка температуры на блоке ПИД=регулятора задается сетевой переменной, значение сетевой переменой вводим на ИПП120 (допустим 185 С), после выключения и повторного включения питания обоих приборов на экране ИПП120 будет высвечиваться значение уставки 185 С.
В случае мастера вижу элемент в кружке. С таким не сталкивался. Он из Менеджера компонентов?
luckyrin это соединение с обратной связью. Одна из кнопок на панели инструментов, делает связь с задержкой на цикл.
Странно, что не видели, совсем недавно целую тему открывали по этому вопросу:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38370
Я недавно и приступил изучать Owen Logic :), а также Codesys.
Добрый день. Помогите решить вопрос. Очень сильно прыгают показания входа AI 4-20 мА. Процентов на 20. Побывал менять датчики, БП, безрезультатно. Всем может быть причина?
При установки задатчиком 12 мА скачет от 8 до 16. Датчики пд новые и разные. Макросов нет. Самое интересное, если использовать внутренний аккум задатчик, то показания не скачет. Все 8 входов так
Вложение 70418 настойки
Сорри. Я позже поменял границы и выложил. Да в районе 50. С датчиком сопротивления также скачет. Температура плюс минус два градуса прыгает
Добрый вечер. С последними обновлениями прошивки ПР102 пришли и проблемы измерения сопротивления (измерение тока и напряжения все ОК). Приборы: ПР102-24.2416.03.1; ПР102-24.2416.06.2 в связке с ПРМ-24.3 и без. Значение сопротивления постоянно прыгает. Успокоить удается значением фильтра 10 секунд. Ранее прекрасно работало со значением фильтра 0,1 с. Первый раз вылезло на объекте в августе. В настоящее время на столе с постоянным резистором в качестве измеряемого элемента.
Добрый день!
Какая версия прошивки используется на ПР102? Если последняя, то про проблему знаем - обсуждение поднималось в этой теме (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415334). В ближайшем обновлении она будет исправлена.
Актуальная на текущий день.
Связали ПР102 с СП307. Установили сетевой адрес ПР - 16, связи нет. Установили сетевой адрес ПР - 1, в панели все сетевые адреса поменяли на 1, связь появилась. Как это понимать ?
Добрый день, попробуйте вернуть адресацию обратно на 16. Все тесты прибора проходят на 16 адресе точно, с ним не должно возникать проблем. Если у Вас связь так и не наладится на 16 адресе , то не могли бы Вы выслать нам на почту support@owen.ru ваш проект для тестирования данной проблемы?
Добрый день. Скажите есть ли возможность взять данные с СПТ961?
Напрямую - никаких шансов, так как СПТ961 работает по своему протоколу СПСеть, который никоим образом не поддерживается ПР102.
Только через какие-либо другие приборы, либо специализированные устройства (а такие есть, могу огласить, если не сочтут за рекламу).
Была еще как минимум одна тема на форуме, в которой пытались подружить ПЛК с СПТ961, но, как я понимаю, она так и не получила логического завершения.
На ум идет преобразователь интерфейсов RS232\485 - Ethernet (виртуальный порт)?
Путаете теплое с мягким. Есть понятие интерфейс и понятие протокол.
Интерфейс - если очень просто и примитивно, это система передачи. Скажем, rs485 - это провод А и провод В, по которым путем изменения напряжения, передаются нули и единицы.
Протокол - это система правил, благодаря которой из этих нулей и единиц получаются данные.
Это как азбука Морзе, в которой тире и точки (интерфейс) благодаря определенному порядку и правилам (протокол) превращаются в буквы и слова.
Если вы хотите понять, как настраивать обмен между различными приборами, обязательно надо разобраться и пройти этот ликбез.
donenko я вам задал несколько вопросов относительно вашего желания получения данных.
В общем кратко - нафига оно вам надо? :)