По МК не было такого рода нареканий. Возможно, сопротивление решит проблему. Есть ли другие модули? Корректно ли они работают с данным преобразователем? Именно с указанным преобразователем не работал
Вид для печати
По МК не было такого рода нареканий. Возможно, сопротивление решит проблему. Есть ли другие модули? Корректно ли они работают с данным преобразователем? Именно с указанным преобразователем не работал
Кирилл Валюнин других модуей нет и пока не планируется. я учусь и покупаю устройства пока за свои.
Тогда, боюсь ничего нового не скажу.
Последовательность стандартная:
1. Линия связи
2. Выставлен ли джампер(дип) -заводские настройки
3. Не занят ли порт другой программой и верно ли указан номер виртуального COMа
4. Ну и сопротивления. Если, полагаете, что дело в этом, хотя опять же повторюсь, что именно с указанным преобразователем не сталкивался и не знаю какие у него возможные настройки по сопротивлению...обычно со 120 Ом начинается)
120 онли, строго по стандарту волнового сопротивления для rs-485.
Универсальности нет как в Овеновском, 100, 120 и т.д.
Пока работает и ладно, дальше видно будет.
Добрый день.
Пытаюсь настроить МВ110-220.8АС конфигуратором через ЕКОН 134. Программа в упор не видит прибор, с джампером заводских настроек связь пробивается, но параметры не считывает.
Заметно очень редкое мигание диода "Авария". Рядом стоит МК110-220.8Д.4Р, всё настраивается замечательно. Почитал эту тему и хочу уточнить: на МВ110-220.8АС нужно ставить резисторы на входы? В комплекте их не было.
И нужен ли резистор на RS-485 если длина линии менее 20 см. Могут модули влиять друг на друга если стоят вплотную (ЕКОН134/МК110-220.8Д.4Р/МВ110-220.8АС/БП14Б-Д4.4-24).
ЕКОН134 работает от одного из каналов БП14Б-Д4.4-24 это ничего? Померил ток питания вроде даже половины канала не использует.
Два дня общался с техподдержкой. В результате отправили прибор в сервис-центр.
Приобрел МК110-224.8Д.4Р, подключил питание 24 В, светодиод "ПИТАНИЕ" загорелся. Пробую соединиться, никак на все запросы, молчание. Долго и упорно ковырялся, в итоге подал 220В и все поехало!!!
Добрый день!
Вопрос, наверное, больше к разработчикам.
Модули МВ110-224.16Д, питание 220V. У заказчика в сети установлено 6 модулей такого типа, еще 2 100(ых) контроллера и модули МВ110 аналогового ввода, все в одной сети.
После нормальной работы в течении года, МВ110-224.16Д начали выходить из строя буквально друг за другом. В течении 3х месяцев отказало 4 штуки из 6. Отказ происходит в момент автоматического переключения питающих фидеров здания.
Суть вопроса: модуль работает, но теряет настройки, устанавливаемые через "Конфигуратор M110". После установки перемычки на модуле "Заводские настройки", конфигуратор его без проблем видит,
считывает все внутренние параметры, но на некторые пишет "Не могу расшифровать данные"(как-то так, точную формулировку не помню) и подсвечивает параметр красным. После установки
требуемых значений выполняю "загрузить все параметры в модуль", загрузка выполняется, но после чтения все остается как и раньше. Причем "битые" параметры могут быть и в настройках сети и в настройках каналов. Подскажите, что с этим можно сделать. Если будут рекомендации, можем и на месте отремонтировать, база для этого вся есть (и перепаять и перепрограммировать).
Нам бы на такой прибор посмотреть поближе...
Заинтересовал Модуль аналогового ввода МВ110-224.pH.
Не совсем понятно, где взять комбинированный электрод. Или их можно изготовить самому?
Не могу разобраться как подключить МК110-8ДН.4Р к ПЛК73. Может кто подскажет ссылки на примеры.