А что ожидать от UA, на локальном ПК, относительно DA, какие то задержки больше ? или в целом не принципиально
Вид для печати
Разницы по скорости между ними нет.
Вложение 42766
Есть возможность изменить название ?
Нет........
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по слоям, если срок хранения данных 10 лет, срок хранения каждого слоя надо делать 10 лет ? Или достаточно для основного ? Архивируемых параметров не больше пятидесяти.
Вложение 42832
Обычно делается не так.
У основного слоя ставят меньше - 3-6 месяцев, минутный -больше, часовой - еще больше. Суточный обычно выключают.
Если поставите у основного 10 лет, то база будет очень больших размеров.
Не до конца понимаю отличие допустим часового слоя от минутного.
Вот если имеется какой то расход Q , и есть необходимость в отчете за произвольную дату расчитать расход за сутки/неделя/месяц.
Для промежутка 0-10 лет, как лучше слои настроить, что бы не потерять данные и точность ?
В минутный слой записается значение за прошедшую минуту (например среднее), в часовой - за час.
Это сокращает количество записываемых данных.Можно сделать чтобы данные из основного слоя удалялись например через полгода, а в минутном хранились год. Тогда даже спустя год будут данные (пусть и прореженные) - из минутного слоя. Если прореживание не допустимо, то тогда нужно указывать нужный срок хранения в основном слое.
Здравствуйте,
Возможно ли переключатель N к 1 заставить получать диапазон измерений от источника? Собственно как и 1 к N
Или есть возможность добавить в следующую версию MS ?
То есть чтобы выход динамически менял шкалу?
Скорее всего не получится - очень много проблем вылезет и с трендам и с контролами.
Так если тонны, то все равно нужно результат обработать - поделить на 1000.
Можно сделать два контрола на мнемосхеме и отображать тот который подходит в нужный момент
Ну или свой ВФБ написать.
Ну да, придется так и делать
Еще подскажите, почему при одинаковой высоте объекта, области не стыкуются визуально? разница в один пиксель
Изображение объекта и значение
Вложение 42888
Трудно сказать, контролы разного типа, возможно с этим связано.
Мы посмотрим в чем может быть дело.
Здравствуйте! Как правильно в Master SCADA сделать пересечение двух трубопроводов?
Стык или просто один поверх другого?
Если стык, то выбираете способ окончания Врезка и стыкуете все 4 в одной точке
Один поверх другого!
Просто кладете поверх и все.
В чем проблема то?
Доброго времени суток. Только начал работать с мастер скадой.
История такая : есть пару ТРМ200, по RS соединил и на комп завёл. Через opc сервер овен. Скачал демо скаду на 32 точки без ограничения по времени. Завёл туда opc, сделал мнемосхему, тренды, все хорошо и нравится (задача стоит просто контролировать и архивировать параметры климата в помещении) но стал вопрос завести данные ещё на 3 компа, соединенные по Ethernet. В описании программы написано, что ограничение 32 тега, и ограничение подключаемых компьютеров 32. Пойдёт ли эта версия для моей системы?
Вот такой вот глупый вопрос
Нет. Версия 32 тега не позволяет делать сетевые проекты.
Если только сделать три автономных, и получать данные из ОРС по OPC UA
Можно, но хотелось бы как на схемам. Как я понял, это надо разобраться с точками.
Здравствуйте.
Сразу извиняюсь, если вопрос глупый. Нам нужно реализовать проекты на нескольких объектах на MasterSCADA. Связь с полем через OPC, плюс нужно вести долгосрочные архивы глубиной до года.
Правильно понимаю, что для этого нужно приобрести:
* OPC-сервер;
* среду разработки - для программирования/конфигурирования проекта;
* среду исполнения - чтобы запустить разработанный проект на объекте;
* архивный сервер - чтобы вести архивы.
?
И ещё вопрос - правильно понимаю, что среда разработки будет одна для всех объектов, а среда исполнения нужна своя на каждый объект? Т.е. физически сколько будет объектов, где это должно работать, столько и дисков со средой исполнения нужно купить, а диск со средой разработки нужен будет один?
Среда разработки у нас бесплатная - ее покупать не надо. Можете вообще все полностью разработать и отладить в Demo версии, а потом закупать ключевые нужной вам комплектации
Архивный сервер - если требуется длительная архивация в СУБД. В базовой версии есть возможность архивации в файловый архив и Firebird Embedded.
Среда исполнения покупается на каждый компьютер, если их в проекте несколько.
Вам лучше обратится в отдел продаж - scada@insat.ru, и описать вашу задачу - они ответят на ваши вопросы и могут подобрать нужную комплектацию ПО
Не получатся разобраться, прошу помощи. Скачал multi-protocol master Opc server demo. Мастер скада сейчас получает данные из opc сервера овен. Как сделать, чтобы она получала данные из сервера opc ua? Или opc-ua нужен только для передачи данных на другие пк в системе? Прошу обьяснить примерную логику, где должен быть ua сервер, а где клиент?
Далеко не посылайте, не работал с opc-ua ещё
Вариант 1. Связываете MasterSCADA по OPC UA - этот вариант предпочтительнее
Посмотрите вот эту документацию, страница 22
Multi-Protocol вам тут не нужен. Можно просто MasterSCADA связать друг с другом по UA
Вариант 2. Удаляете ОВЕН ОРС, ставите Modbus Universal - у него есть встроенный OPC UA. Включаете в корне сервера OPC UA режим, подключаетесь к этому ОРС по OPC UA. Получаете теги.
Ответят. Если не будет ответ до конца завтрашнего дня - напишите сюда
Спасибо за помощь! Первый вариант оказался действительно предпочтительным и полностью рабочим! Все значения дошли на другой пк через opc ua. Есть ещё, что нужно сделать, если будут вопросы, обязательно обращусь) а вообще МастерСкада довольно удобная в использовании, понравилась
Здравствуйте.
Не могу понять клиент и интернет-клиент – MSRT-Inet он входит в MSRT-NET PRO или его надо докупать?
Да.
Почитайте детальней
https://insat.ru/products/?category=218
Добрый день. Ещё вопрос : есть ли возможность передавать архивы? Просто ситуация такая: мой пк с подключённым AC4, получает данные с приборов, он включён всегда. 3 остальных пк, которые получают данные по opc ua, выключаются на ночь. Так вот, можно сделать как-нибудь, чтобы когда утром они включатся, у них в тренде могли отображаться данные за ночь?
Если выбрали вариант 1 - можно.
Настройки UA клиента (удаленный ПК) - вкладка Дополинительно - чтение архивов. Рекомендуем режим Чтение и подписка
Дорабатываю уже имеющуюся программу в CoDeSys, делаю это в первый раз (лабораторные работы в институте не в счёт), нужно упаковать биты в dword переменную и передать в МастерСкада. В МастерСкада с распаковкой разобрался, а как всё это оформить в CoDeSys, нашёл только запаковку 8 битов в байт - не подходит.
ВашаПеременная.1=true;
ВашаПеременная.2=false;
и т.д.
Вообще такие вопросы лучше в разделе про ПЛК задавать
Добрый день! Вопрос по MasterSCADA 4D: в чем функциональное отличие узла "АРМ" от узла "Сервер" и как они связаны с приобретаемыми лицензиями? По описанию в хелпнике и сравнению доступных функций они идентичны.