Опрос что периодический, что по изменению, ничего не происходит. из фб не приходит ничего.
Вход и выход фб связал с переменной
Вложение 42083
Вид для печати
Опрос что периодический, что по изменению, ничего не происходит. из фб не приходит ничего.
Вход и выход фб связал с переменной
Вложение 42083
Вообще тип данных у переменной должен быть дискретный.
Посмотрите ваш же исправленный пример из приложен\ия
Я понял, тип как оказалось не важно какой.
Значение переменной необходимо предопределять получается в команде, а не в ФБ.
Потому что если значение определено в ФБ оно в команду не записывается без изменения.
Какой тогда смысл иметь, заранее возможность, выставлять необходимые флаги непосредственно в ФБ если оно так не работает (вторая картинка)?
Вложение 42086
Вложение 42085
Это ошибка. Ошибка проявилась - мы с ней разберемся
Вопрос по MasterSCADA 4D - как реализовать задержку (например 100 мс) в программе на языке ST?
Вопрос такой: как настроить очередь опроса ТРМ 5 шт. По протоколу ОВЕН? Ведь одновременно 5 приборов(10каналов) опрашивать невозможно. С одной ТРМ все понятно (инверсия на входах блоков owen_get_real), а вторую ТРМ как опросить?
Нет, с ПЛК63.
Задайте вопрос в разделе ПЛК
Подскажите, как решить задачу архивирования c переменным периодом опроса датчика.
Период опроса 500мс, по приходу сигнала в ПЛК необходимо в течении одной секунды опрашивать датчик каждые 5мс. Сигнал приходит не чаще 5 секунд.
Вывод архива - тренд MasterSCADA 3.10.
Добрый день!
Как так понимать, шрифт в фб "текст" и на кнопке перехода на объект имеют разные размеры при одинаково выставленных шрифтах ?
И не понятно, почему в одних настройках есть "жирный" в других "полужирный"
Вложение 42176Вложение 42177Вложение 42178
Это нужно на стороне контроллера вести архив, а потом скадой этот архив вычитывать по HDA.
Для контроллеров ОВЕН у нас есть скрипт чтения их модуля Archiver:
https://insat.ru/products/Universal_...plc_readme.pdf
Здравствуйте, приобрели MSRT1K-NET, имеется 3 котельные и диспетчерская, на котельной 1 (300 тегов использовал) и диспетчерской создал сетевой проект, необходимо добавить в этот проект еще котельную 2 и 3, как в проект компьютера диспетчера добавить эти 2 котельные? Я так понимаю нужно приобретать и устанавливать такую же версию по на котельную 2 и котельную 3 и тогда из 1000 тегов еще вычтица примерно по 300 тегов? или я не правильно все понимаю? как организовать сетевой проект с чтением с нескольких объектов с отображением данных на компьютере диспетчера?
На каждый компьютер нужно приобрести свою версию с нужным количеством лицензионных точек. Подробнее по подбору лицензий вам лучше обратится на scada@insat.ru
По построению сетевого проекта, посмотрите статью в блоге:
https://insat.ru/blog/sozdanie-i-nas...v-masterscada/
А также документацию
Здравствуйте всем! Помогите разобраться с "выпадающий список". Есть отчет, и необходимо при выборе строки в списке, она отображалась на мнемосхеме в виде палитра управление
Ваш вопрос не понятен. Опишите что именно вы хотите сделать с выпадающим списком
Выпадающий список позволяет выбирать строку, которую мы сами добавляем. Мне необходимо сделать так, чтобы при выборе строки, появлялось значение, и я мог его изменять. Я не могу понять, как это сделать. Я предоставлю скриншот проекта, может есть ошибка.Вложение 42237
Добрый день!
Подскажите,
можно ли изменять Единицу измерения интервала в отчёте ?
Вложение 42238
Можно - сами же на скриншоте показываете где.
Да, для ввода значений и последующего отображения в отчете. Возможно это сделать?
Нет. Вот извне нельзя.
Меняйте значение самого интервала - его менять можно.
Добрый день. Подскажите пож-та...
Есть в ОПС тег запись/чтение.
Тег считывает с утр-ва информацию каждые 1 сек. В скаде, команда - соединена с этим тегом. Так вот, если в скаде устанавливать командой значение, периодически (1-2 раза из 10) значение не доходит даже до OPC(проверяю так, в скрипте write прописал - local x,y = server.ReadCurrentTag(); server.Message(x,y))..
Я так понимаю из-за того что на этом же теге висит и опрос? Или я неправильно связи прописываю?
Это маловероятно.
Доходит запись или не до ОРС нужно посмотреть в сообщения самого сервера (вкладка Сообщения)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по фб скользящий максимум. Для каких целей служит "количество хранимых значений"?
Правильно ли я понимаю, если у меня интервал 3600, то и хранимых значений должно быть не меньше ?
Из справки:
На Выход подается максимальное из значений, которые приходили на Вход в течение последних Интервалов секунд. Если за это время на вход пришло более чем Количество хранимых значений, самые старые из пришедших удаляются. Переход Сброс из "Ложь" в "Истина" дает команду начать расчет заново.
Это я видел, только не понятно назначение.
Вот сейчас я допустим выставил интервал 100, а потом 10000, мне получается надо дублировать ? А если цикл объекта 100 мс, то и количество значений надо тоже подбирать согласно циклу ?
У скользящего среднего этого параметра нет.
Получается двойная фильтрация - по количеству значений и по временному интервалу.
Задайте количество хранимых значений с запасом.
Что-то ВФБ "Таблица" как-то странно стал себя вести... на могу понять в чем причина.
В режиме разработки не сохраняется вид таблица (шрифт строк), и окно Свойств таблицы не закрывается по нажатию ОК (только через Х).
При этом в режиме Отладки строки таблицы отображаются как задано.
Подскажите что не так?
Тестовый проект прилагаю..
Попробуйте проверить на текущей Beta - недавно исправляли ошибку в таблице
Добрый день!
В проекте используется HDA сервер, архивирование идет самих архивных тэгов в системе во внутренний архив MasterSCADA. Подскажите, пожалуйста, можно ли очистить архивы не целиком компьютера, а отдельных элементов (например часовых архивов) сервера из системы?
Сделайте резервную копию проекта с данными.
В режиме разработки сбросьте в объектов назначение исполнения на компьютере. Выделите компьютер - архив - удаление архивов. Удалятся архивы архивирующиеся на уровне компьютера - то есть HDA, в объекте удалится не должны.
Еще вариант - вырезать HDA сервер в буфер обмена и вставить снова. Архив должен будет пересоздаться
При использовании "Добавление произвольной метки времени" из примеров скриптов отсутствует отображение графика выхода ФБ на тренде (см.видео).
Подскажите решение. MasterSCADA 3.10.0.9385 19Apr16(Demo)_19_04_16_03_00.
Спасибо.
У вас график строится в будущем. Посмотрите какая метка времени подается на вход скрипта.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли механизм переноса связи ? Что вместо того что бы разрывать старую связь и устанавливать новую ?Вложение 42390
Штатных механизмов нет.
Можно попробовать вырезать - вставить сами команду. Должно появится окно восстановления внешних связей