Подскажите пожалуйста почему изменяется "К1 отоп Уст:23.0" прям на глазах падает и вмести сним температура ТК1.Вчем проблема может быть ? Уставки стоят от -14 до 60 .Нижняя 10 до 40
Причина изменения значения уставки связана с защитой от инерционного вылета температуры при переходах между режимами.
В режиме "Стоп" значение уставки приравнивается к текущей температуре, чтобы избежать резких скачков. Когда прибор переходит в режим "Старт", уставка плавно увеличивается до заданного/рассчитанного значения, чтобы избежать перегрева и резких температурных изменений. Кроме того, если уставка резко меняется (например, при активации режима экономии), скорость её изменения ограничена до 12 градусов в минуту.
Таким образом, на регулятор поступает плавно изменяющееся значение уставки для более стабильного управления температурой и предотвращения ее резких колебаний.
Это все понятно , но почему она не подымается до заданной уставки по истечению времени ,а падает да самого нижнего значения и при этом клапан стоит . И не реагирует. Конфигурацию я скидывал в поддержку . Сказали что все нормально. Всем ещё может быть проблема
И установка падает и температура ТК1 ?
Добрый день, реализуем проект на базе ТРМ1032М-01.30.Р, там монтажники с проектировщиками рассинхронились, случилась ситуация: физически подпиточные приборы и трубы уже установили, а в проекте их нет. В связи с чем вопрос - обязательно ли для работы всей системы подключать подпитку (не будет ли голова без расключения уходить в ошибку/необнаружение) или достаточно расключить контуры отопления и вентиляции, а подпитку не подключать?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в ТРМ 1032 на вход DI4 обязательно подавать сигнал с внешнего переключателя для запуска?
Нет. Сигнал на запуск/останов работает по фронтам и может быть получен от одного из трех источников - с DI, с кнопок на лицевой панели, по сети.
Последний полученный сигнал и будет исполнен. Если DI не подключен, то контур можно запустить кнопками на панели (или командой по сети).
Так же справедливо и следующее: если контур был запущен сигналом DI, то он может быть остановлен с лицевой панели (или по сети) даже несмотря на наличие сигнала DI (во всех других комбинациях это работает так же). Или если контур был запущен с лицевой панели, то он может быть остановлен подачей и последующим снятием сигнала DI.
Здравствуйте! В меню ТРМ 1032 при активации подпитки есть три варианта: Отп1; Отп2; Отп1+. Что каждый из них означает?