Одна из модификаций ПР102 будет с транзисторными ключами, до 16 каналов.
Вид для печати
Ревака Юрий отопление, вентиляция да, не важно. но например системы АВР, там эти 500мс могут выйти боком, а вдруг ошибка по интерфейсу ? а конвейерные использования ? Ну понятно, ответом будет переходите на ПЛК.
И да, сетевые переменные тоже надо учитывать, по внутреннему интерфейсу это просто переменная.
Да и цена дополнительного интерфейса все таки 1,5 тысячи, а не 100 рублей.
На сайте указано что внутреннее сопротивление аналогового входа:
- в режиме измерения тока - 30 ... 55 Ом, а в ОЛ при конфигурировании ПРМ3 - 45 ... 50 Ом
- в режиме измерения напряжения 0 ... 10 В, а в ОЛ при конфигурировании ПРМ3 - 0 ... 1 В
Вложение 50560
Добрый день
При конфигурировании входа ПРМ-3 как токовый 4...20 мА при отсутствии петли в переменную валится странное число. В то же время на аналогично настроенный AI ПР200 выводится 0. Шунты стоят 50 Ом.
Вложение 51004
А как отличить код ошибки от значения входа? Представим, что у меня настроены границы измерения от 0 до 100000, тогда все коды ошибок попадают в диапазон возможных значений. Может правильнее вывести статус-регистры в настройки прибора, аналогично регистру статуса связи с модулем. Пример ситуации на картинке ниже.
Вложение 51005
Хотя это не критично, такие диапазоны вряд ли кому пригодятся
У меня к ПР200 подключен ПРМ-3 с 3-м датчиками температур 50М. На разных объектах уже установлено штук 20. На некоторых с ПРМ-и стали зависать, в результате котлы уходят в перегрев. Вытащив датчик из котла, температура на меняется. При этом, если уставку на ПР200 увеличить выше показания зависания, то котел отключается, возвращаем прежнее - включается. Востанавливается работа выключением-включением питания. Какая может быть причина? На сколько входа ПРМ-ки защищены от помех наведенных на провода датчиков?