При загрузке проекта возникает сообщение об ошибке открытия документа 17717, 17718, 17719 . Как их найти в проекте?
Вид для печати
При загрузке проекта возникает сообщение об ошибке открытия документа 17717, 17718, 17719 . Как их найти в проекте?
С каким расширением временные файлы можно убрать из рабочего
проекта . Стал очень громоздким . Спасибо. Вложение 40240
Естественно без потери качества.
Скорее всего это архивы.
Убрать их руками не получится (можно повредить). Лучше в настройках самого проекта настроить нужную вам длительность.
Но в любом случае если это за счет архивов, то на скорость проекта это не влияет
В папках RES были случайные картинки .bmp .jpg не относящиеся к разделу папки . Убрал
но остались в ней файлы например background_хопер -А1.tiff относящиеся к этим картинкам с расширением .tiff
Можно ли их убрать . Картинки хопер -А1 уже нету .
Или на картинки .
Вложение 40242
Попробуйте Сервис - Органайзер - Ресурсов. В нем Удалить дублирующие ресурсы и Перенести ресурсы из окон в проект
Выполнил ваши рекомендации уменьшил количество файлов почти на 30% .
В папках RES удалились ненужные картинки , и файлы с расширением .tiff но в основной папки RES добавились файлы
с расширением .tiff если не секрет за что они отвечают в 3х словах???????????????????????? .
Теперь стало удобно упаковывать и пересылать на объект . (объем архива 29 Мбайт)
tiff это сжатые эскизы мнемосхем (они вставляются при добавлении мнемосхемы как кнопки со сжатым изображением).
Здравствуйте. Где посмотреть количество точек ввода-вывода в проекте? Не могу определиться какую лицензию покупать. Есть ли скидки, если покупать сразу 3 лицензии, например?
Посмотреть теги - компьютер, вкладка Общие - подсчитать количество связей.
У система - та же вкладка "Сформировать опции для заказа".
По скидками лучше уточнить в отделе продаж
Как можно запретить изменение значения команды на одной мнемосхеме и разрешить на другой?
Например - есть команда ввода времени. На одной мнемосхеме нужно только отображать значение. При переходе на другую мнемосхему можно редактировать. Пытался сделать так : в свойствах команды на первой мнемосхеме "Значение - Ввод значения - Истина" - не получается изменить на Ложь.
UPD. Добавил элемент Расчет и разместил его на первой мнемосхеме вместо команды. Вход расчета связан с выходом команды изменения времени. На мой взгляд криво как - то получилось.
Попробуйте у контрола использовать свойство "Заблокировать".
Да, помогло.
Добрый день.
Подскажите как формировать отчет, в котором будет использоваться несколько источников данных "Время" в одном блоке.
Планируется формировать отчет за 5 суток, в котором будет более 50 объектов. Формировать горизонтально не удобно, а вертикально не получается сделать.
Как можно сделать такой отчет ?
Пример:
Скрытый текст:
Еще вопрос по метке времени и отчетам.
Изменяю метку времени переменной, делаю отчет. После этого при новом изменении метки времени в отчете изменения не происходят, отображается старое значение переменной. В чем может быть причина?
Не совсем понятно что вам требуется.
Если нужен отчет слева-направо, то пример тут
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27036
Галочка архивации установлена.Цитата:
Ну а в архив это значение записывается?
Это понятно что установлена.
Имеется ввиду на вкладке "Данные" это значение есть?
На вкладке Данные данные не изменяются.
А какой способ архивации стоит у переменной? Если по изменению - то да, не будет записываться.
Нужно обязательно периодическую включать.
Стоит по изменению. Попробую включить периодическую.
С периодическим сохранение также не записывается.
Вопрос по ФБ "Установка метки времени"
Предположим, что я изменяю при помощи этого ФБ метку времени текстовой переменной , например назовет ее "Артикул". В случае неправильного ввода времени на входе ФБ ( ошибся оператор ПК) необходимо повторно установить нужное значение времени на входе этого ФБ. Изменится ли в архиве метка времени переменной на выходе этого ФБ? Или метку времени можно установить только один раз?
Подскажите, пожалуйста. После экспорта проекта перестают "нажиматься" кнопки на мнемосхеме. То есть, она нажимается и тут же "отжимается", хотя стоит с фиксацией. В режиме разработки (runtime) всё нормально. Вроде никаких ограничений не ставил. Пользователь sa, пароль пустой.
, А где можно посмотреть пример такого скрипта?Цитата:
Если нужно замещать значение, то это только через скрипт C#
Архивация должна идти только в БД - в файловом архиве замещение работать не будет. Поэтому настройте хотя бы архивацию в Firebird встроенный (он в с февраля бесплатный).
Для MSSQL можно изменять старое значение или добавлять старое значение таким образом. В секции Using:
using MasterSCADA.Archive.Data;
using MasterSCADA.Archive.Data.Cache;
using MasterSCADA.Archive.Data.Filters;
using MasterSCADA.Archive.Data.Providers;
var pinCache = (PinCache)pinHlp.DataArchiveItem.ArchiveItem;
pinCache.Provider.AddWriteRec(pin.ArchiveItemHandl e, new PinValue[] {value}, DataProviderBase.WriteOp.Change, FixedArchiveLayers.LayerRawData);
pinCache.ClearData(); //Сброс кеша
Если уже есть значение с данной меткой времени, оно будет заменено, если нет - добавлено, но есть нюанс: время должно быть указано в промежутке уже существующих значений.
Пример проекта в приложении.
Возможно ли указать где то чтобы некоторые мнемосхемы не выгружались из памяти в режиме исполнения.
Указал загружать все компьютер со скадой виснет даже у меня .
Указал не выгружать из памяти при закрытии через несколько дней начал проект виснуть на объекте .
А мне нужно только 27 мнемосхем чтобы диспетчер оперативно открывал без задержек .
Указать в конкретных мнемосхемах не выгружать из памяти .
Вот здесь:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня в программе Logic переменная разбивается на два целочисленных регистра. На сенсорной панели я просто выбираю переменную Dword для вывода своих значений. Как мне такое значение собрать в MasterScada?
Как скрыть некоторые кнопки в ручном режиме (аналог бита видимости на СП), чтобы, например, в ручном режиме кнопки не отображались, а в автоматическом отображались?
Как сделать событие, чтобы в журнале записывалось значение переменной в конце каждого месяца?
Поддерживает ли версия DEMO RT32 подключение к MySQL? При настройке подключения получаю сообщение с отказом.
Нет. Версия MSRT32 не поддерживает работу с БД - нужны ключевые версии (или Демо).
SCADAMaster, ответьте, пожалуйста, на сообщение выше.
Не совсем понятно - у вас идет с панели 32 битное значение?
Как вы получаете эту переменную в скаду? Если в нашем Modbus Universal, то просто задайте тип данных в устройстве - INT32 и ничего в скаде собирать будет не нужно.
Вход динамизации Отключен.
Подробнее про динамизацию.
Вариантов несколько. Самый простой.
Объект - Расписание - Выдать импульс.
Выдавайте импульс на модуль Событие (контекстное меню объекта). У события на вкладке Сообщение пропишите нужный вам текст
Два последовательно идущих целочисленных регистра. Данные из OPC ОВЕН.Цитата:
Не совсем понятно - у вас идет с панели 32 битное значение?
Как вы получаете эту переменную в скаду? Если в нашем Modbus Universal, то просто задайте тип данных в устройстве - INT32 и ничего в скаде собирать будет не нужно.
Вложение 40419
Можно поподробнее, пожалуйста, как импульс на событие подать. Туплю, не могу пока разобраться. Сам импульс, о чудо, нашёл как создавать.Цитата:
Вариантов несколько. Самый простой.
Объект - Расписание - Выдать импульс.
Выдавайте импульс на модуль Событие (контекстное меню объекта). У события на вкладке Сообщение пропишите нужный вам текст
Вложение 40420