Кто может подскажет, можно ли его подружить с ПР.
https://a.aliexpress.ru/_etyRtg
Вид для печати
Кто может подскажет, можно ли его подружить с ПР.
https://a.aliexpress.ru/_etyRtg
Будете смеяться, но однажды иностранец купил набор реле с Modbus, в котором китайцы перепутали последовательность байт контрольной суммы.
Вот смотрю я в документ этого Modbus & RS485 RTU communication2Pipe умная температура отопления охлаждения термостат 95-240VAC,24VAC
и вижу Byte 7 - CRC High и Byte 8 - CRC Low и недоумеваю в очередной раз.... разве не наоборот, сперва должен быть младший байт а потом старший ? а то я уже запутался....
https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/ например говорит что первым Low
Ошибка в описании где именно ?, а вот то, что у китайцев реально столкнулись с местами байт наоборот это есть факт.... так что теперь надо внимательнее покупать у товарищей из поднебесной устройства с Modbus...
Первым в Modbus идет Low и завершающий High так что приходится сомневаться, когда китайцы такое продают...
Ну, мы товарищу так и написали, обращайся к китайцам, пусть исправят прошивку. Плата была на 8 реле с Modbus. Так что я стараюсь верить документации даже от китайцев. В таком случае я бы купил сперва одну штуку для того, чтобы убедиться, что это действительно ошибка в описании, иначе ой.... Если в некоторых системах можно сделать костыль, то не везде же он возможен в принципе...
Извиняюсь, вот эта штука оказалась с перевернутым CRC https://item.taobao.com/item.htm?id=566584520351
Возможно уже поправили, кто знает.....
Может быть это не ошибка , а так должно быть у китайцев . Поэтому документация должна быть хотя бы на английском приборы на экспорт (русский предпочтителен).
Вот допустим у нас микросхема КР140 УД2 (СССР) отличается от LM324 только поворотом при установки на плату на 180 град ( операционные усилитель ).
Modbus & RS485 RTU раньше необходимо было платить лицензию фирме разработавший этот протокол . Сейчас он без платен . Китайцы может быть подстраховались .:o
другие китайцы такого не делают, все в норме :)
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать на ПР200 вычисление расхода с помощью таких расходометров http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ без использования преобразователя сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода?
Думаю пропускать будет аж бегом.... плюс минус лапоть
Импульсный показатель (константа) 1 ЛИТР воды=477имп.+/-10% это для 3/4 дюйма
на 3/4" можно прокачать много, ну например 2 м3 в час, в минуту соответственно 33,3 литра и соответственно частота импульсов будет 33,3/(60/477)=264,73 Гц
У этого расходомера точность измерения +/- 10%. При плохом стечении обстоятельств Ваша разница 100 мл набежит за 0,5 л.
Народ Здраствуйте,помогите с задачей у меня есть СИ30+энкодер я по RS485 передаю показания на ПР200,мне нужно создать макрос,например задание 200 imp двигатель крутится вперед,задание 0 крутится назад,ПР200 не хватает частоты она не все импульсы считает вот я поставил СИ30,Выведите на путь истинный я уже голову сломал.
Спасибо большое заранее !!!!!!
Задание надо в счётчике задавать и его выходным устройством, транзисторной оптопарой останавливать механизм, если надо поточней, то перед этим, незадолго до достижения уставки, другим выходным устройством переключать на пониженную скорость, как бы ПР200 здесь особо и не нужно!
Уставку наверно можно по сети передать в счётчик(никогда не имел дела с СИ30), если передавать значения счётчика в ПР это может занять до секунды времени, при 3000 об/мин это 50 оборотов ротора двигателя + что он по инерции переедет, ну если такая точность Вас устроит, тогда не вижу проблем, флаг Вам в руки!
Много раз рассматривались подобные проекты(с позиционированием), не так давно возвращались(не помню в какой теме) к этому проекту:
Вложение 50046
Вложение 50047
Сначала у меня была такая схема:
Вложение 50048
Народ подскажите как сделать Гетерозис,у меня аналоговый вход срабатывает очень быстро, а логика не может его уловить,например от 20-40 а на выходе была 1
спасибо
наверное так надо Вложение 50050, хотя если про что то однополое...
Как так перескакивает? Этого не может быть в принципе, если не через заднее место сделали! Вроде и картинки выложил, надеюсь посмотреть Вы сможете и поставить функцию(элемент) сравнения на большее, а не на равенство, только в этом случае значение может "перескочить" уставку и не сработать, в случае применения сравнения на большее такого не бывает, если я правильно понимаю проблему, которую Вы упорно скрываете(наверно "партизанские" гены виноваты), известна только по вашим предположениям!
Добрый день,После установки последней версии у меня прибор ПР110-220.12ДФ.8 Р, а программой определяется как ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч и по этому я не могу залить программу. Помогите, пожалуйста!!!
Здраствуйте,есть вопрос такого характера,у меня ПР102-230 с двумя RS интерфейсами,ПР работает в режиме Мастер управляет СИ30,изменяет уставки и тд,вот я хочу поставить панель ИПП120 что бы изменять уставки в ПР102 и читать Выхода как осуществить такую задачу,что-то не могу понять как это сделать.Спасибо большое!Пишу с телефона.
Ну и пусть всё останется так как есть, второй интерфейс можно приберечь для диспетчеризации или скады(верхнего уровня)! Поставьте ИПП120 подчинённым устройством на один интерфейс с СИ30 и считывайте с неё регистр(ы) с уставками, всё! В принципе ничего не изменится по сравнению с СИ30, только функция записи изменится на функцию чтения!
Здравствуйте. Имеется ПР200 панель OP320AS и модем ПМ210 . В проекте 1 порт 485 стоял слэйв на панель , второй порт 485 мастер на модем . Панель с ПР настроил , модем упорно не хотел принимать данные . Связь с модемом была . Настроил по другому . 1 порт модем слэйв , 2 порт панель слэйв . Всё принимается , но пока не проверял изменение данных на панели . Такой вариант возможен ? Находил на форуме ответ , что одно устройство должно быть мастером . Ещё по разным портам устройства обращаются к одним регистрам но переменные сетевые разные ?
Модем всегда мастер.
Я все время путаю , если я в овен логик выставляю слэйв , значит пр200 работает как слэйв а устройство с которым соединяется мастер . Если модем мастер и панель мастер получается в овен логик два слейва ?