Я пишу по практическому результату. Все хорошо работает со стандартным светодиодным индикатором в арматуре, на питание =24В. А у Вас модель индикатора не совсем правильная, не учитывает пороговых эффектов у диода.
Вид для печати
Токовый выход ПР200 представляет собой источник тока. По этой причине падения напряжений на светодиоде и диодном мосте никак не могут влиять на величину тока через светодиод.
Добрый день. Подскажите новичку как привязать переменную к таймеру, что бы в меню экрана можно было поменять задержку. Вложение 49247
Спасибо. Буду читать. Нужно будет переделывать схему или переменную можно будет прикрутить к существующей схеме?
Может кто помочь с менеджером экрана? Не могу понять как вывести на экран настраиваемую задержку включения. Перечитал справку овена но так и не понял.Вложение 49250
Вам же сказали, разобраться с функцией WRITE_TO_FB. Не забыть, что он запишет в таймер в миллисекундах, соответственно если с экрана будете вводить в секундах, то значение умножать на 1000
Спасибо большое. Теперь всё понятно.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать вычисление расхода с помощью таких датчиков http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ без преобразования сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода?
Есть 4 ПВТ10 и ИП120 . Есть модем ПМ210. Можно ли сделать так. Нужно что бы показания можно смотреть на экране ИП120 и это же выводим в облоко. То есть ПМ 210 это мастер и ИП 120 и ПВТ 10 слейвы.
Почему нет ? хотя сколько портов у ИПП120 ? если 2, то вроде как можно.
один блин... что-то где-то придется заменить, что-то выкинуть...
Я где-то в одной из тем намекал "Овену", что ИПП120 не хватает второго интерфейса RS485, но у них своё мнение по этому вопросу!
Здравствуйте, кто нибудь знает какой протокол по умолчанию у ТРМ-32 и ТРМ-202?Modbus ASCII,Modbus RTU или может быть OWEN?
Это склад где хранят большое количество лекарств. Это теплый ангар. Есть несколько установок приточной вентиляции. Заказчики лекарств хотят знать при каких температурах и влажности они хранились. В проекте который сейчас делаем будет 20 ПВТ10 которые расположены в разных местах склада и на разной высоте. Самые высокие будут на высоте 8 метром от пола. Вот и хотел поставить ИП120 для местных кладовщиков. А облочный модем для доступа из офиса для печати протокола хранения партий. Но видимо будем ставить ПР200 и несколько сигнальных ламп которые настрою так .Если результат вышел за пределы то горит лампочка того сектора склада где проблема с температурой или влажностью.
Есть возможность ПР200 установить на дверь щита. Так что и для кладовщиков подойдет и в облако можно закинуть.
з.ы. вот просто панель ИПП120 из-за отсутствия 2-ого порта это как недоделыш какой-то получился. иногда хватает, но как потом надумаешь что нибудь расширить, то понимаешь, что лучше применять его не стоит...
Хочу завести на ПР200-220.3.2 выход типа открытый коллектор, который периодически дает импульсы в ~30мс.
Как я понимаю, напрямую на аналоговый вход подавать нет смысла, в режиме измерения сопротивления ничего не намеряется. Или я ошибаюсь?
Текущий вариант - от источника питания 24В через резистор 2.2кОм запитываю, чтоб ток был примерно 10ма. А цепляю универсальный вход как дискретный вход с временем 0,01с параллельно на ОК.
Я правильно понимаю, как это подключать, или есть способы лучше?
Аналоговые входы могут работать в дискретном режиме, можно в РЭ прочитать, наверно несколько дней можно сэкономить, если не ждать ответа на форуме! Короче, можно подавать на аналоговый вход 24В! Если структура выходного транзистора n-p-n, то добавить нагрузочный резистор, при этом сигнал будет инверсным! При этом важна продолжительность сигнала, а не период следования и логично применить для этих целей реле с дискретными входами на 24В, аналоговые входы использовать в дискретном режиме нерационально!
Вложение 49505
Читал, читал. И в курсе, что могут. Я об этом и пишу, как бы. =) Что хочу его как дискретный сделать.
Но с ОК раньше дела не имел, решил на всякий случай уточнить, что понял правильно. А то, бывает, изобретаешь велосипед, катаешься вроде успешно, а потом тебе говорят, что колеса лучше не восьмиугольные, а круглые.
Как вижу, понял правильно. Спасибо.
Про инверсный догадался сам.
Про продолжительность - в РЭ указано 5мс для универсального в дискретном режиме, так что 30мс импульсы он должен распознавать.
Реле с входами 220в, причем все заняты. А из универсальных только 1 использован как аналоговый, а 3 свободны.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать вычисление расхода с помощью таких датчиков http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ без использования преобразователя сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода?
воу воу воу! полехше! вы следите за размером программы (и временем цикла) и фильтрами на входе. еще учтите аналоговые входы в дискретном режиме не имеют гальванической развязки, кроме этого существует понятие время опроса всех аналоговых датчиков, вот только я не знаю применимо ли оно к ПРке. у других программируемых реле если, допустим время опроса одного аналогового входа 5 мс, то его надо умножить на 4(количество входов), поскольку опрашивается только один вход в одну единицу времени, то есть следующие данные с него поступят через 15 мс.
я с таким накололся в полноценном ПЛК, когда из-за помех надеялся, что смогу ловить импульсы (ширина по осцилографу 11 мс) в цикле программы (время скана программы 3 мс) и фильтром входа 1 мс.... ан нет... результат плавал -1 до -8 импульсов при ожидаемом результате в 284 импульса. А казалось запас по времени достаточный.
2 интерфейса - это обязательное применение опторазвязки. В корпус ИПП120 это хозяйство из 2хкомплектов DC-DC преобразователя, опторазвязки сигралов, ИМС RS485 и навесных элементов можно только гидропрессом затолкать...
Вход - в режим дискретного.
Среднее время выполнения программы какое? ( нужно в 3 раза меньше длительности импульса ).
Всем спасибо.
Проверять чуть позже, пока программу рисую.
Половина всех хотелок уже сделана, написано время цикла 2мс.
Думаю всё норм будет.
у вас не программа, а какая-то программусенька :)
Таки попробовал сработку открытого коллектора в режиме измерения сопротивления поймать, поставил условие меньше 1Ком, не сработало.
Не очень понимаю физику, думал там транзистор когда открыт, сопротивление коллектор-эмиттер должно быть очень маленькое. Ну да ладно.
В варианте с запиткой от встроенного источника 24В через резистор и подачей на универсальный вход как на дискретный все работает отлично.
Программка меленькая, возможно. Сейчас начал возиться с экранами (самое сложное и интуитивно непонятное), стало 3мс. Думаю за 5мс не выйдет.
Время цикла доступно только при подключенном ПР. Именно из него оно и берётся.
Пример накатал - посмотрите, всё сами поймёте.Цитата:
Каков практический смысл RTRIG если он на выходе выдает то же что на входе только на мс дольше как понял.
И график работы Rtrig
Вложение 49557
Длительность импульса RTrig, FTrig равна циклу программы. Вроде по другому никак программисты еще не придумали.
Длительность таймеров равна выставленной + длительность цикла, вроде как тоже еще ничего не придумали.
Это если речь идет о программных таймерах и rtrif. ftrig в CodeSys и полагаю и ОЛ.
В некоторых ПЛК для данных функций используются специальные флаги и свои обработчики и могут вызываться на уровне прерываний выше программы, надо доки смотреть...
Кому как не производителю лучше знать, как всё работает, мне кажется всё правильно нарисовано, это же промежуточные состояния, а состояния входов-выходов характеризуются целыми значениями цикла программы, я чуть выше имел ввиду значение времени уставки таймера на выходе ПР! На картинке обозначены вход и выход R(F)-триггеров, а не ПР!