нет в железе, сигнал беру прямо с обмотки реле.
Вид для печати
ну так в описании генератора говориться про секунды, только чтоб уберечь реле от быстрого окончания ресурса. 100мс тоже большое значение? Я в этом не разбираюсь, но насколько мне известно в симмисторе там от управляющего сигнала чуть ли не передний фронт только нужен, вообщем минимальный импульс, снятие выходного сигнала будет когда переменка через ноль пройдет
Здравствуйте. Подскажите решение проблемы. Нужно управлять двумя скважинами наполняющими водонапорную башню. Имеем ПР200 и датчик ПД100. Наши чудики постарались и разнесли датчик и скважины на 500м закопав провод ВВГ 4*1,5 между ними. На таком расстояние идут дикие помехи. Как их отфильтровать? На что влияет постоянная времени фильтра? Инерционность системы приличная, да и точность бешеная не нужна. ПР200 нужен для организации слежения за работой скважин (не включений, аварийных отключений и тд) и уровнем (его отслеживания и если надо чтоб бил в набат), так как наличие воды очень критично. Люди по ночам хотять спать. Куры они дуры и им не объяснить почему нет воды, чуть чего сразу на тот свет.
У датчика токовый выход , тогда поставьте конденсатор на вход ПР , если мало поставьте последовательно типа сетевого фильтра ( навивка на феррит. кольцо), все зависит от частоты помех ... И не забудьте сделать поправку в показаниях на сопротивление вашего кабеля ( 5ом , это 1% от 500)
Токовый сигнал тем и хорош, что не надо компенсировать сопротивление проводов в отличии от термосопротивления! Сопротивление проводов(в разумных пределах) не будет влиять на значения токового сигнала.
Наверно лучше на таком расстоянии(500 м) по RS485 связь наладить, есть датчики давления с выходом RS485(протокол модбас).
Сергей датчик у ОВЕНа такой не нашёл. Может плохо смотрел. Ну можно применить ТРМ200, у него есть 485. Просто для 485 нужна витая пара, а тут силовой ВВГ4*1.5. Взять скорость 9600 и попробовать с этим проводом.
Ещё попробую использовать блок AVG из менеджера. N выведу для задания с экрана и поиграюсь.
У Овена нет таких датчиков(о которых я говорил), но я и не говорил, что они есть у Овена и для связи потребуется витая пара, много раз обсуждали это на форуме!
Можно и ТРМ200 поставить рядом с датчиком, но это лишний прибор, если Вам не нужно отображение значения параметра на месте!
Мне надо что бы работало.
для начала, повесьте на конец линии любой прибор с RS485 и проверьте работоспособность по интерфейсу на разных скоростях, потом будете думать дальше.
С этого начнём.
Я ни чего не планировал, всё спланировали за меня. Площадка находится за 50км. Мне пришли и сказали - делай. Между датчиком и скважинами 500м, мы положили с трубами кабель ВВГ4*1.5. Вот и все планы.
До этого делали две площадки башни делали в 5 метрах от скважин. Там всё прекрасно работает. Б...ть кто так решил с этой, я концов не найду.
На скважинах 380, пускатель, зашита МНС1 и УЗОТЭ-2У. Контроль по включенному пускателю.
В принципе сопротивление километра вашего провода для токовой петли незначительное, можно попробывать, если поблизости нет силовых линий и источников помех, постояную времени фильтра увеличить до 20-60 с! У меня более 20-30 м никогда не было поэтому ничего сказать не могу!
Сейчас вроде зима, гроз и молний пока не предвидится, а до лета можно купить датчик с выходом RS485 и протоколом модбас и соответствующий провод и переделать!
Ну так там в трубе 380 еще силовой кабель, если я правильно понимаю.
Как я понимаю в траншею закапали трубу с водой и кабель управления, а силовой где то в другой траншее зарыт. Как всё это идёт по полю не стал уточнять.
тогда не ясна причина наводки помех, если силового кабеля нет рядом.
С переделать провод как раз и проблема. Идёт по полю под землёй. Летом растут корма на поле. А директору ни кто не хочет говорить что лоханулись, а без него кто разрешит не сеять или копать посевы. Тут всё хитро замутили.
Завтра выезжаем на местность. Там и будем разбираться. Куда чего наводится и кто разрешил это безобразие. :)
Завтра попробую добавить блок AVG-вычисление среднего значения. Инерционность системы высокая.
Проблема решилась. Провод оказался не 4, а 5 жильный. Башня в 100м от курятника. Пока на землю бросили кабель до курятника, по весне закапаем. Датчик и ПР200 установили в курятнике на вводной трубе. Так что по проводу гоняем 220В, а не 4-20мА. Сутки уже отработало в штатном режиме.
Чем опасно? Провод ВВГ предназначен для напряжений до 1000В. На центральной площадке уже лет десять подобным образом работает водозабор.
И что из этого, в земле прокладывают, насколько мне известно, бронированные кабели! В любом случае, если есть выбор между 220 и 24 В, я бы предпочёл 24 В в целях безопасности! Вы представляете что будет если хлебороба, так сказать нашего кормильца, током убьёт? Тогда выяснят кто проложил небронированный кабель и посадят в тюрьму! Так что получается опасно со всех сторон!
Дык, это... а дифзащиту на кабель? На 30 мА? Забыли?
Не понял, Вы имеете ввиду УЗОТЭ-2У? Какое оно имеет отношение в кабелю управления?
Можно же посмотреть, если никогда не встречали: https://owen.ru/product/uzote_2u
Он имел ввиду защиту человека от поражения эл. током. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...BE%D0%BA%D0%B0
Ну ребят вопрос про защиту в моём случае бессмыслен. Ну кабель закопан на глубине от 1м. Плугом что бы не достали. При 220В какое шаговое напряжение будет, там бить не чем.
Вопрос к знатокам. Не знаю как это правильно называется но попробую объяснить на пальцах.
Пару раз видел как на контроллерах сименс работу отслеживали на ноуте в режиме реального времени. Возможно ли такое с ПР200?
Да, возможно. В Logic есть режим онлайн-отладки.
СПС. Ужо испробовал.
Есть пр114 и ип320, в программе предусмотрен такой момент что при срабатывании какой то аварии (всего 8 шт) на всех экранах мигает динамический текст нажмите на кнопку, при нажатии происходит переход на 10 экран где у меня динамический текст высвечивает что именно сработало, но аварий много и приходится использовать 2 экрана 10+11, что не очень удобно. Можно ли сделать так что бы список формировался на одном экране, как заложенного в конфигуратор?
На ПР200 как-то так делали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
Мне кажется, Вы приблизительно как-то так и хотите!
Какая прошивка последняя на пр200? И где скачать последнюю прошивку?