У вас других средств опроса нет что ли? уперлись в МастерСкаду... Modbuspoll и т.д. куча же утилит проверить
Вид для печати
У вас других средств опроса нет что ли? уперлись в МастерСкаду... Modbuspoll и т.д. куча же утилит проверить
Тема форума "ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D" соответственно решаются вопросы с плк 110 со средой мастерскада. в наличии к сожалению есть только плк 110 и ПЧВ . хочу сделать управление ими в среде мастерскада. вы в этом вопросе по опытнее , что предложите с решением моей задачи?
Дело не в том, что вы хотите, а в том, чтобы проверить другими средствами, отличными от ПЛК и самой МастерСкада что все читается и откуда положено, и если все читается, искать причину уже в вашей связке и исправить ее.
судя по прилагаемым скриншотам ПЧВ на такие запросы не отвечаетВложение 54067 при обращении по адресу 2 3-й функцией модбаса к ячейке 16119
я не помню уже регистров ПЧВ. Не отвечать он может если адрес прибора не тот, настройки скорости не те, регистр не тот функция модбаса не та.
Более того, надо достаточно Внимательно читать документацию на этот ПЧВ. А местами перечитывать раз по пять, чтобы понять что же имеется ввиду.
Осложняется это тем, что у Данфоса достаточно Странное понимание протоколе Modbus. я бы назвал его сильно устаревшим - они опираются судя по всем на то, что в стандарте 1996 года описано как " так делать больше не надо" а не на стандарт даже 2012 года. имея ввиду Вложение 54068 .
По сути вопроса - запрашиваемый регистр этот я даже там нашел.
но это РЭ на ПЧВ конечно Боль.Вложение 54069
ну то-есть искать по всему документу а какую же функцию модбас в конкретно этой и каждой другой таблице они подразумевает это прямо бред.
прямо моё персональное "фи" в оформлении РЭ на ПЧВ вообще , а главное в оформлении и описании
Таблиц как же работать удаленно с этим ПЧВ в частности.
я бы даже не взялся дальше по документации и пытаться смотреть как его подключать и настраивать, а взял бы какого нибудь сименса. По нормо-часам на подключение выйдет Существенно дешевле.
ну потому что реально документация на ПЧВ - РЭ с сайта это не даже не боль, это Унижение потребителя.
я говорю о РЭ на него здесь https://owen.ru/product/preobrazovat...n_and_software
а искать описание для аналогичного дансофа и примеры, в гугле - ну это просто глупо. В Рэ даже нет примеров посылок как с ним работать. фу.
возьмите лучше пчв от сименса или abb. или даже любого китайца - быстрее наладете с ним связь.
Как бомбануло то- Я вот даже не поленился, посмотрел сначала ютуб
https://www.youtube.com/c/owentube/s...D0%A7%D0%92%20 это поиск на канале овен про пчв.
из этих видео на мой взгляд достойно внимания для данного вопроса по пчв
https://www.youtube.com/watch?v=X8no0PFBhy8 как то они содесисом подключаются. в принципе можно попробовать аналогично действовать, и в комментариях уже к данному виду задавать вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=LmcZoIKQStg - я полагаю как и видео выше оно может быть о совсем другой версии ПЧВ, не совместимой по регистрам с Вашей, но это надо смотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=TuS3_bbxHFc - это вебинар по пчв боюсь вам не поможет, там ничего про модбас не говориться
на самом деле мне подсказали товарищи в телеграмм канале, что ПчВ это данфос FC51
а вот по нему уже достаточно документации,
ну и собственно покупать другого не надо - есть даже проект которым можно упралять им.
за вопросами - в телеграмм канал @PLC automatios к автору
прошу понять и простить. вокруг столько кривого РЭ что прямо ужас какой то!!! )))
и больше его, само собой вблизи, к сожалению(((
Подскажите где можно посмотреть реальную длительность цикла ПЛК или длительность выполнения отдельной программы? В РЭ на ПЛК есть ссылка на модуль статистики в РП, а в РП ничего нет, РП и РЭ скачивал с официального сайта Owen.
Задача выяснить причину жутких тормозов. В ПЛК 5 мелких программ 4 пид регулятора и упаковка-извлечение бит, а отклик 2-3 секунды с момента прихода сигнала управления с панели в параметры ПЛК и до подачи его в протокол Modbus.
Если просто - в программе на языке FBD есть блок - время цикла в милилсекундах. он находится в библиотеке "Oscat" - "модули измероения". как видео пример другого плк https://www.youtube.com/watch?v=6-W-4GU2_g0
но при этом можно и подключиться к диагностической информаиции мастерскады -
Программа putty режим RAW порт 31550 . Это описано в справке мастерскады
и в ней можно получить информацию о проекте - и размер программы и время цикла. В справке они описаны.
Добрый день. Есть ли возможность архивировать данные на microSD карту на контроллере и передавать архивные данные, вместе с текущими по протоколу OPC UA, как это, например реализовано на контроллере КЭАЗ Optilogic L-CPU-1-M?
Мде, оперативно поддержка отвечает :rolleyes:
у ПЛК110 нет разъёма под SD , можете архивировать на флешку. передача архивных данных по стандарту OPC UA возможна.
я бы конечно спросил как в анекдоте " а как Вы себе это представляете?"
в том смысле что OPC_UA и OPC_HDA - разные вещи. HDA это Historical Data Acsess. И есть ещё много разных стандартов OPC/
Тут либо следованию Стандарту, либо разнобой... для этого Стандарты и придумали)
Юрий Горелый2
не мое, оно как бы и разрабатывалось на замену не только DAЦитата:
OPC UA предназначен не только для OPC-DA, но и для всех OPC Classic (DA, AE, HDA и т. Д.)
Ночи доброй. Контроллер ПЛК110-MS4 версия прошивки 5.562, нет соединения с owencloud. Изменения внесены согласно примера 128стр. https://www.elecom-ural.ru/media/con..._owencloud.pdf
Как вести поиск проблемы, куда смотреть? За ранее спасибо.
Ping сервера и других адресов, через putty идет без проблем.
Как посмотреть лог связи с owencloud
Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru. Присылайте проект ПЛК, заводской номер, MAC-адрес и файл owen_cloud.conf
Существуют ли ограничения по количеству тегов в проекте на М02?
Возможно, есть какие-то рекомендуемые значения?
В ПЛК вроде нет ограничений.
С чем связано исключение поддержки ПЛК110 из MasterSCADA 4D версии 1.3?
В нем слишком старая версия ядра Linux, которая уже не поддерживается в 1.3. Но можно на одном компьютере одновременно установить среду разработки 1.2 и 1.3.
А если мне нужно проект разрабатывать в 1.3 и плюс "прикрутить" к этому проекту ПЛК110?
В последних релизах V1.3.Х, в библиотеке Овен присутствует ПЛК110, но насколько с ним можно работать неизвестно.
Благодарю за инфо! Не первый год работаю с ПЛК110-MS4 и раньше как то по интуиции что ли попадал на нужный порт))) А сейчас как раз понадобилось использовать все порты.... а где искать нумерацию не помню. Вовремя наткнулся на Ваше инфо!
Он очевидно там как шаблон устройства связи. То есть ПЛК110MS работает под v1.2 а в 1.3 можно только передать/получить параметры от контроллера но не разработать программу для ПЛК110MS. Если я не прав - поправьте. P.S. У меня в Версии 1.3.1.31382(MPLCD_1_3_20230307.2) только ПЛК200 и ПЛК210
Даже передать получить не получается, не устанавливается связь... В версии 1.2 всё без проблем, очень странная ситуация.
Здравствуйте.
Помогите советом.
ПЛК110-60-MS4, Masterscada 4d на нем.
При попытке зайти на вэб интерфейс интернет експлорер не загружает страницу, гуглхром постоянно крутит индикатор загрузки.
Есть. Раньше программировал в версии 1.2.9, были глюки с Modbus, но визуализация работала.
Обновил до версии 1.2.18, Modbus заработал, но заглючила визуализация.
Добрый день, на нашем сайте есть инструкция по доступу к FTP-серверу ООО «МПС Софт» с версиями ПО (стр.3 ссылка) - https://owen.ru/uploads/327/instrukc...m_guardant.pdf
Там вы сможете найти версию 1.2.18
Здравствуйте.
Купили ПЛК110-24.30.Р-М дата выпуска 22.02.2024 вместо ПЛК110-24.30.Р-MS4. Покупался под проект на MasterSCADA.
Есть ли возможность перепрошить ПЛК110-24.30.Р-М под MasterSCADA?
К "любой" скаде подключать задачи нет, нужно чтобы в ПЛК110-24.30.Р-М стояла среда исполнения MasterSCADA 4D.