Да. Верно.
Вид для печати
Да. Верно.
Пока ждал информация устарела. Чуть позже выложу новый вариант.
Ну собственно говоря используя все предложенные подсказки удалось сделать первый собственный ФБ на ST.
Кому интересно см. прикреплённый файл.
Критика приветствуется.
По ходу дела возник вопрос: Есть ли возможность переменные внутри ФБ сделать энергонезависимыми, что бы при отключении питания состояния счётчиков запоминалось?
Константы они только пока константы. В проекте они будут переменными и будут задаваться с панели управления. Здесь я их просто сделал константами что бы постоянно не вводить при симуляции.
А насчёт энергонезависимости - жаль что так. Придётся что то изобретать.
собственно говоря надо запоминать текущие состояния счётчиков и при повторном включении его восстанавливать. Опять же если каждую секунду перезаписывать их то наверное быстро энергонезависимая память в ПР выйдет из строя
Понятно. Спасибо.
А в панели хранятся только уставки времени и другие и то когда они записываются в ПР, то в энергонезависимые переменные.
Доброго дня всем.
Возник такой вопрос:
Допустим есть входная переменная в ФБ, которая привязана к инверсивной кнопке на панели управления. По её значению переключаются 2 выходные переменные. Что произойдёт с выходными сигналами ФБ при отключении питания панели если с панели приходило значение входной переменной true?
Код:spd_sr_trig(S := spd_sel, R := not spd_sel);
spd_1 := not spd_sr_trig.Q; spd_2 := spd_sr_trig.Q;
Сейчас я в отпуске, а всё железо на работе. Конечно проверил бы сам.