Возможно симисторные выходы работать.
Если щёлканье реле не напрягает - можно использовать релейные выходы, которые точно будут работать
Вид для печати
Итак у нас импульсный 3-х точечный с полным ходом 120сек с управлением на 230v и мощностью 2.5ВА - можно использовать симисторные выхода.
Ваш прибор ТРМ12-X.УX.CC где CC - значит 2 симисторных выхода, можно подключать к приводу напрямую.
Датчик (который "труба") стоит на возврате из контура перед возвратным клапаном и насосом?
Нет ни какого ноу хау
всё просто!
на обратке стоит термостат на 55-65 градусов
на подаче из котла стоит трёхходовой клапан с сервоприводом после трёхходового клапана стоит насос и получается что насос всегда гоняет поток по батареям а сервопривод открывается и закрывается по температуре в доме с гистерезисом в 0.2 градуса!
Антиконденсаторный термостатический клапан ? Так он трехходовой. И насос ставиться в обратку между ним и котлом. Теплоноситель всегда должен циркулировать в котле. Вы бы нарисовали схему гидравлическую. И какой котел, какая автоматика на котле, она не должна давать перегреваться котлу. Там, кроме штатного регулирования, несколько ступеней аварийной защиты. Судя по Вашему описанию гидравлика не правильно сделана.