Сообщение от
melky
Dimensy да щелканья вполне достаточно как оказалось. точнее с нюансом в моем случае.
Сразу 2 ступени одна за другой с задержкой. 3 кВт способны нагревать воду, правда предел не искал до какой Т сможет.
Далее отключение либо обоих ступеней сразу с выключением насосов (или без выключения, это настройками задам) и ожидание.
Либо выключение только одной ступени при появлении каких-то нагрузок, 1-я только поддержка (все равно остывает и не справляется) и ожидание снижения мощности для повторного включения 2-й ступени.
Просто добавлен режим минимальной Т воды, пока в доме не упадет температура, приехал комнатный термостат от китайцев. Вроде работает, но блин его на ИБП сажать надо, программы не запоминает совсем :)
Может останется просто как показометр, если датчик на ПР заведу параллельно и по нему рулить буду.
Ну ПИД можно вынести отдельно только для регулируемой ступени при отключении 2-х по гистерезису. Но учитывая, что 1,5 кВт не хватает для поддержки то от одной регулируемой толку так же не будет.
Это ее надо вместе с одной ступенью включать. Скажем на 2 кВт или на 2,2, в общем до 3-х кВт...
Меня больше смущает момент, когда настало включать и тут же включится дополнительная нагрузка по которой надо выключить ступень, а то и 2.
Ну от духовки я защищу лишние включения, но первое отключение как ни крути может произойти (совпасть моменты).. Тут только нейросеть :)