Это очень и очень печально... Человек третий день ездит и с разными глюками перепрошивка зависает. То есть по сути эта функция просто не рабочая, придётся тратить деньги и время и самому ехать перешивать, или раскрывать программу левым людям...
Вид для печати
Есть ли возможность разблокировать проект? Спасибо
На СП315-Р поставил две кнопки PFW100+1 и PFW100-1.
По идее они должны менять яркость панели, но почему-то никакой реакции нет.
Что неправильно?
Мои предложения по доработке "Конфигуратор СП300"
1 В элемент "изображение" добавить бит видимости.
2 В элемент "рамка" добавить бит видимости.
3 Дополнить библиотеку элементов вертикальным двигателем или сделать поворот элементов.
4 При установке шрифта по умолчанию (например Ариал),
сделать чтобы все вновь создаваемые тексты были тоже Ариал.
5 В двигателях не использовать красный индикатор для выключеного положения, потому что красный это цвет тревоги.
6 Реализовать наконец груповые посылки (в ПЛК), чтобы мастером можно было ставить ПЛК.
7 Дополнить библиотеку элементов емкостями.
8 Сделать чтобы _глобальный_ элемент "Вызов окна"
не исчезал при переключении страниц.
9 Реалзиовать блокировку и разблокировку проекта по паролю.
10 А так все супер!
Нет.
Для СП315-Р управление яркостью подсветки не поддерживается.Цитата:
На СП315-Р поставил две кнопки PFW100+1 и PFW100-1.
По идее они должны менять яркость панели, но почему-то никакой реакции нет.
Что неправильно?
Спасибо за обратную связь.Цитата:
Мои предложения по доработке "Конфигуратор СП300"
Добрый день.
1. Зависла панель СП307. не реагировала на управление. перезагрузка помогла. Что может быть?
2. есть кнопка, которая включает, допустим, двигатель. далее по аварии останавливается двигатель. Вопрос. как сделать чтобы кнопка автоматам сбросилась в 0. т.е. выключилась
Добрый день.
1. Сложно что-то сказать, не зная подробностей и не посмотрев проект.
2. У двигателя есть бит, который определяет его текущее состояние?
Если да, то используйте элемент Переключатель с индикацией - во вкладке Управление привяжите бит управления двигателем, во вкладке Мониторинг - бит статуса двигателя.
У мастер мастер ПЛК150, слейв - СП315-Р.
Как мне сигнализировать на СП315-Р что пропала связь с контроллером?
Заранее спасибо, Евгений.
Типичный вариант - панель постоянно пишет в какой-нибудь свой бит 1, а ПЛК - 0.
Если в течение заданного времени (например, 10 секунд) бит сохраняет состояние 1 - то ПЛК перестал обращаться к панели.
Контролировать можно через функц. область, тип вызова циклический, с первой паузой, от заданого бита.