Прошу прощения. Увидел в настройках. Спасибо.
Вид для печати
Прошу прощения. Увидел в настройках. Спасибо.
Подскажите, почему в режиме slave (пр200) сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных? Надо иметь возможность сброса счетчика как с ипп120, так и с пр200. Сетевую переменную сделал int, затем преобразую bool.
Ясно. Значит то, что я сделал вполне нормально.
Здравствуйте. Подскажите, для организации удалённого включения/отключения подсветки дома с телефона хватит только модема ПМ01, антенны для модема и реле ПР200 с RS-485? И что нужно для организации обратной связи ("включено/выключено") на телефон?
Добрый вечер!!!
Овен лоджик, куда он сохраняет макросы?
Хочу в другой проект перетащить, а где сохранен найти не могу). И поиск Windows не показывает наличие файла с названием макроса.
Спасибо Всем. Не актуально больше.
Доброго всем.Такая проблема.Реле ПР200. Во время возникновения аварийной ситуации,осуществляется переход с основного экрана на экран сброса аварии по изменению значения переменной.На аварийном экране сбрасываем аварию записав в переменную сброса аварии 1. Это все работает. Не получается,при переходе на основной экран,обнулить переменную сброса аварии.Вроде эта тема уже обсуждалась на форуме,но найти не могу.Может кто поможет советом. Спасибо.
Я обычно так делаю:
Вложение 45715
Или так:
Вложение 45716
Я тут почитал руководство пользователя и у меня возникли вопросы.
Период опроса - время, которое отводится на опрос всех переменных?
Таймаут ответа - что значит время ожидания ответа?
Как определить сколько времени дается на запрос и на ответ?
Запись переменных из мастера в слейв происходит во время запроса?
Всем привет! Столкнулся с проблемой чтения значений из счетчика СИ-8 в ПР200. Выставил параметры связи, в ПР -старшим байтом вперед, пытаюсь считать регистр 49523 (С173h), СИ-8 упорно дает нули. Перепробовал уже, наверно, все возможные комбинации старших байтов/регистров вперед, протоколы ставил разные, скорость занизил до 9600, хотя оба прибора на столе рядом лежат. Может кто сталкивался, или тыкнет пальцем, в какую сторону копать?
По приведенным скринам программ у меня возник вопрос к разработчикам:
Не планируется ли выпуск ПР200 без входов? По идее оно должно быть дешевле, чем оригинальное. У меня вот сейчас тоже в разработке проект, где взаимодействие с тех.процессами будет через ТРМы, которые будут опрашиваться через RS-485, а входы ПР200 задействованы не будут.
Обращал, спасибо!) Только оно также и без выходов. То есть надо к нему покупать еще модуль вывода да еще и блок питания. Таким "макаром" экономии не будет.
Его, как мне кажется можно применить в дополнение к ПР200 для более бюджетного увеличения количества переменных в проекте.
Просьба подсказать. Есть таймер ТП, который по переднему фронту импульса на входе формирует импульс заданной длины на выходе. После поступления первого импульса на вход и начала отсчета времени выходного импульса таймер не реагирует на последующие импульсы (на входе) до окончания отсчета заданного времени импульса. Нужен таймер, который по каждому импульсу на входе начинал с 0 отсчет заданного времени импульса на выходе. Наверняка, такой макрос уже существует. Перед тем, как начать изобретать велосипед, лучше спросить совета. Может эта проблема уже решена.
Спасибо. Проблему решил. Детектор переднего фронта и таймер задержки выключения. И все работает.
Добрый день! Подскажите пожалуста как записать в счетчик CTU значене уставки на вход N через переменную (хочу изменять её с экрана. WRITE to FB не предлагает работать с этим счетчиком. а только с генератором который там присутствует. Спасибо.
Но ведь он на выходе генерируе интовое значение, а мне необходимо булевое чтобы отключить следоющий каскад?
Или в виде макроса
Всем спасибо, использовал макрос присланый DAN 75, проект закончил, пойду вешать в цех.
Кстати, подработал ещё этот макрос. Теперь счётчик считает вверх и вниз. Также у макроса есть 2 параметра: автосброс и триггер. Когда активен автосброс, счётчик при достижении уставки формирует импульс длительностью в 1 цикл и сбрасывается в 0. Параметр "триггер" блокирует вход обратного отсчёта при достижении счётчиком уставки.
запустил, не работает.
Ну снова я с вопросом! я тут слепил проект управления насосами на ПРке у которой 2 сетевых карты. ПРка слейв. я помню, что тема поднималась, о том, что можно как-то не привязывать к одному и тому-же выходу по 2 переменных привязывать... а просто на второй интерфейс создать переменные и все... или а ошибаюсь? скорости на обоих портах одинаковые.
а мне нужно в овенклауд данные закидывать и на локальную панель.
По-моему, ему как раз-таки нужно, чтобы регистры пересекались. Грубо говоря, записал он какую-то инфу в 512й регистр и хочет считать её по обоим портам. Вопрос в том, надо ли в проекте писать нужное значение в 2 переменных. Полагаю, что нет, достаточно записать в одну, т.к. запись в регистр ПР сделает по любой из них.
Ситуация такова: сначала я попробовал не конфигурируя 2 слейв (только настроив скорости) просто переткнуть туда панель. которая висит на первом и ожидал, что все заработает, но нет. потом пересоздал переменные один в один - тоже не заработало. это что же, теперь двойной комплект переменных всюду привязывать?
а так хотелось воспользоваться багом как фичей
Фича работает, проверено и не раз
Где-то промахнулись в настройках портов панели
ЗЫ.
Специально проверил
Четыре переменные в Слоте 1
Вложение 46090
Ни одной - в Слоте 2
Вложение 46091
и четыре дисплея в панели
Вложение 46092
Не зависимо от того в какой порт ПРки подключена панель - прекрасно отображается и редактируется.
Я даже больше Вам скажу - и параллельно через USB подключение ПРки к тем же регистрам есть доступ.
Таким образом можно подключить к ПРке две физические панели и в качестве ТРЕТЬЕЙ - конфигуратор СП300 в он-лайн эмуляции!
И вообще со стороны панели есть доступ к любому из 64 сетевых регистров, даже если они никак не обозначены, т.е. отсутствуют в Слотах
Странно. Должно рабоать.
Вложение 46093
У меня не работает, если регистры пересекаются(на двух слейвах одинаковые)!
Не так давно модернизировал один из проектов, вывел в скаду со второго интефейса, до этого, только на СМИ2 выводилось(СМИ2 - мастер) с первого интерфейса! Так вот нормально не заработало(всего один регистр пересекался) пока не разрулил и на форуме тоже об этом писали, тему уже не припомню!
Переменные во втором слоте - зеркало переменных в первом и на оборот.
Делали проекты, где на первый порт ПРки подключена панель, а на второй - через шлюз ПРка подключена к OwenCloud.
ПРка прекрасно управлялась из двух мест.
Естественно, если не надо "зеркало", а нужно иметь независимые переменные для двух мест, то следует разделять номера регистров в обоих интерфейсах
друзья! это я втупил! не обратил внимание, что уже под будущую систему заложил адрес, который отличается от адреса для слейв устройства на 1 слоте... поменял адреса - все сразу поехало