Ой шикос! Минут пять ржал как конь!
Вид для печати
Добрый день.
1. Создал экран настроек с вводом параметров (скриншот во вложении). При нажатии кнопки SEL окошки ввода выбираются в случайном порядке, первым выбирается второй сверху параметр, при повторном нажатии - четвертый, далее - первый и т.д. Как с этим бороться? Можно ли вручную задать этот порядок?
2. Есть стартовое окно ввода пароля. Без ввода пароля пользователь не должен зайти ни на один из экранов, специально на этом экране не привязывались кнопки никоим образом. По факту же при нажатии кнопки вниз осуществляется переход на следующий экран. Это можно как-то отключить?
1. Слева есть окошко "Компоненты экрана". Отсортируйте в нем элементы в нужной вам последовательности (элементы перемещаются мышкой с зажатой левой кнопкой)
2. Кнопки вверх/вниз по умолчанию работают на перелистывания экрана. Чтобы это отключить, повесьте на них какое-нибудь действие (например взвести какую-нибудь "мусорную" переменную)
Возникла такая проблема, собрали выпрямитель на ПР205, регулировка тока, счет ампер секунды и тп, работает со мастер скадой 4. Теперь такая оказия нужно подстроить сетевые регистры по выпрямитель Навиком Про 2, у него занятые сетевые регистры от 0 до 99, в ПР205 сетевые регистры начинаются где то от 16300. Прошу помочь советом как или на чем сделать преобразователь интерфейсов.
Засада!!! Со скадой как соединено? Через Ethernet?
Соединение через 485, можно и через эзернет, но на объекте именно 485
Из всех промышленных устройств, которые могут менять маршрут, я знаю только МКОН.
Но и он может изменить только SlaveID, а Вам надо адреса регистров.
Поэтому или Arduino, или https://owen.ru/product/modbus_opc_dde_server
(у него есть возможность передавать данные из одного узла (Master), в другой (Slave) с указанием регистров).
Кто может подсказать каким образом в пр205 сделать переход на другой экранчик удержанием 2 кнопок, к примеру как в пр200 ALT + кнопка.