http://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-6u_888.pdf
страница 32, таблица В.4
первые четыре строчки таблицы
Вид для печати
http://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-6u_888.pdf
страница 32, таблица В.4
первые четыре строчки таблицы
Создал FB который преобразует токовый сигнал датчика давления в метры водяного столба. Объявил в проге, загнал туда данные. Но он не работает. Т.е. данные исходные (параметры датчика) там висят, но вычисления не производятся. Уже всю голову сломал. Почему так?
Проект в студию!
У Вас только выполняется присваивание значений входным и выходной переменным FB. А сам FB PRESS_TO_LEVEL не вызывается
А должно быть, например такЦитата:
LEVEL_1_FB.A:=Acof_1; (*вычисление уровня в 1 РЧВ*)
LEVEL_1_FB.B:=Bcof_1;
LEVEL_1_FB.SIGNAL:=LEVEL_1_MAV;
LEVEL1:=LEVEL_1_FB.LEVEL;
Код:LEVEL_1_FB.A:=Acof_1; (*вычисление уровня в 1 РЧВ*)
LEVEL_1_FB.B:=Bcof_1;
LEVEL_1_FB.SIGNAL:=LEVEL_1_MAV;
LEVEL_1_FB(); (*вызов функционального блока*)
LEVEL1:=LEVEL_1_FB.LEVEL; (*он рассчитал уровень и вернул значение*)
Или так
Код:LEVEL_1_FB(
A:=Acof_1 ,
B:=Bcof_1 ,
SIGNAL:=LEVEL_1_MAV ,
PRESSURE=> ,
LEVEL=>LEVEL1 );
Подскажите по такому вопросу, остановил свой выбор на ПЛК-73 для котельной, всётаки мой первый ПЛК и сразу на СПК 207 замахиватся не стану. Возможно ли по RS 232 подключить теплосчётчик ВКТ 7 к ПЛК 73, и в дальнейшем сделать 73 ведомым, а мастером СПК 207. Как в таком случае будет 73й опрашивать ВКТ, ведь он же станет слейвом.
В сети может быть только 1 мастер ,поэтому напрямую ПЛК(cлейв) не может опрашивать ни как .Только СПК(мастер) может опрашивать ВКТ и отправлять данные в ПЛК.А не избыточно ли и ПЛК и СПК?