Ну вот пришла беда, откуда не ждали. Перестали работать дискретные входы с 1 по 4. Сначала пару раз отваливались, но после обесточки снова работали и вот сегодня просто отключились и всё на этом. Ни перепрошивка, ни перезагрузка, ни чего не помогло. Спасло, что осталось как раз пара свободных входов, 5 и 6, пришлось задействовать их. К неисправным входам были подключены лишь переключатель авто/ручной и кнопка сброс.
Беда приключилась с ПР103-24.1610.06.2.0 Ни с того ни с сего слетела прошивка (подозреваю, что некорректно поставилось сервисное ПО, а потом через какое-то время работы после отключения питания ПР окирпичилась). Причём таким образом, что упал в режим Device Firmware Update "GD32 Device in DFU mode". Вопрос. Как восстановить? через GD32 MCU Dfu Tool? Где брать бинарник тогда? в папке "BaseFirmwares" программы owen logic есть он или есть ещё программная прослойка, которая кидает из DFU режима в режим обновления прошивки? В общем что делать?
Разумеется сброс/замена батарейки манипулирование кнопкой сброса, тумблером on/off снятие питание уже испробовано.
Почему при записи программы через usb во время сборки файлов выскакивает надпись - нет связи с прибором. потом через некоторое время продолжается сборка файлов и программа записывается. Это проявляется при загрузке пзу на 8%. При меньших объемах запись происходит нормально. Глюк windows или owen logic? У кого-нибудь была похожая ситуация?