В любом случае спасибо за помощь.
Выш вариант сегодня тоже попробую.
Вид для печати
Только не забудьте внутреннюю переменную сделать энергонезависимой и можно иметь значение по умолчанию отличное от "0", будет сразу после заливки программы до первого чтения сетевой переменной!
И линию задержки на цикл не забудьте:
Вложение 55959
Судя по тому, как Вы "внимательно" читаете что Вам пишут, дополнительное напоминание, думаю, лишним не будет!
Добрый день! Подскажите кто чем может.
Ситуация такая - звонит клиент, мы ему оборудование на ПР200 (+ПРМ3) поставляем, и описывает какое-то нереальное поведение прибора. Хотя ПО обкатано уже на нескольких десятках шкафов - отличие только в том, что ОЛ меняется и версия прошивки приборов. Подумал что программный глюк, перешить не проблема. Отсылаю экзешник созданный мастером тиражирования и у клиента вообще умирает ПР-ка. В общем клиент снял контроллер, подключил к ноуту, поставил перемычку XP3. Я захожу к нему на ноут через teamViewer и прошиваю ПР-ку. Заказчик собирает всё, подключает модуль ПРМ3 и опять ПР-ка молчит. Поковырявшись поняли что проблема происходит при подключении ПРМ3. С отключенным модулем всё работает, с подключенным не заводится.
Собственно вопрос №1: Можно ли что-то удаленно ему поправить? Тут больше к разработчикам, может есть решение?
И вопрос №2: Уж если отсылать что-то в сервисный центр, то что? ПР200 или ПРМ3? А может всё вместе?
Было ли что-то похожее у кого? Что посоветуете?
Можно подключиться к удалённому ПК, передать файл проекта, залить программу по месту при подключенном модуле расширения, затем удалить этот файл проекта, если он не хочет его передавать!
Такого не было, даже мысль такая не приходила в голову при заливке программы отключить модуль расширения, заливал программу с подключённым ПРМ-1 и проектом ОЛ с использованием ПРМ-1, короче, всё заработало! До этого пока был залит проект без использования ПРМ-1, при подключении ПРМ к такому ПР, ПРМ не работал, горел красный светодиод на нём "Авария"!
Матушка рощща, вы где этого динозавра (ол1.17) раскопали??
А до этого на 1.09 работали что-ли?
Здравствуйте. Не могу понять. Приобрёл пр102 с выходами типа К. По схеме в инструкции подключаю промежуточное реле. К одному входу реле А1 подаю напрямую +24 VDC. К одному выходу DO1 подвожу -24, из второго выхода DO1 подвожу ко второму входу реле А2.
Как только включаю в сеть, промежуточное реле тут же включается, хотя DO1 в ПР не активирован. Использую реле как на фото.
При смене пользовательской программы, комп "не видит" ПР102, порт com 1 установлен, пытался обновить встроенное ПО - то же самое. Старая программа продолжает работать.
Здравствуйте. Несколько вопросов.
1. Можно ли шунтировать "сухим контактом" выходы типа К? Нужно для организации схемы "самоподхвата" Промежуточного реле, подключенного к выходу ПР.
2. Появится ли когда-нибудь в OWEN Logic возможность программировать в языке LD? Подозреваю, что к простым программируемым реле обращаются много электриков, таких как я. Для которых более привычна запись в виде релейных схем, а не логических функциональных элементов. Очень прошу дополнить
1. Да, никаких ограничений нету.
2. Нет, никогда. Общемировая тенденция. Максимум, что стоит ждать это ST.
на самом деле FBD дело привычки. разве что очень сложные логические схемы у меня все равно выходят как копирка с LD, ну не умею я абстрактно мыслить всякими умножениями и сдвигами бит... в остальном все простые LD операции легко ну или почти легко пишутся на FBD
Да, только по-началу рисуешь схему в LD карандашом, а потом переводишь параллельное соединение - ИЛИ, последовательное - И
А вот новый вопрос. При подготовке к проекту написал половину проекта для одного прибора. В процессе закупки комплектующих оказалось что проще купить другой. С аппаратной навеской проблем с заменой почти не возникло. А теперь надо ту же программу перевести на новый прибор. Как сделать легко и быстро? Распечатывать и вручную набивать на компе не вариант. Потому что во-первых качество напечатанной страницы с якобы голубым фоном тоже доставляет. На монохромном принтере. Ага. Тоненькие линии связи и малюсенькие буковки и циферки. Кстати, это тоже вопрос. Я клиенту обещал программу и на бумаге и на флешке. Что он там на бумаге увидит?
Копипасту не предлагать. Вставляет оно как на фото.
Вложение 57656
И кстати, что это за сообщение на втором фото? Постоянно вылезает при загрузке проекта?
Вложение 57657
Во народ пошёл, скопировать и провести руками десяток проводов не хотят))).
Смены целевой платформы на разных приборах не предусмотрено))) Не нравится копипаст, рисуйте руками заново)
По поводу цвета, ставьте ч/б печать и вместо печати фотографий - обычная печать. А лучше печатать на лазерном ч/б принтере. Оттенки серого выключить.
Если мелко увеличивайте, делайте скрины кусками, а потом куски вставляйте как изображения в Microsoft WORD для получения целой схемы.
Очень просто тоже не будет, придётся куски подгонять)))
По поводу сообщения, очень похоже, что не стоит какой то драйвер на 64 битную систему или обновления не поставлены.
Я не печатаю через принтскрин. Вообще-то овен лоджик позволяет выводить на печать схему без этого. Ну и да, у меня именно черно-белый лазерник.
А покажите ка мне пожалуйста, где тут отключать оттенки серого Вложение 57663
Я конечно понимаю, что я тупее вас. Вот и покажите свою умность до конца. Или вы мне предлагаете изменять глобальные настройки принтера каждый раз когда я хочу распечатать с овен лоджика? А потом обратно восстанавливать?
Не знаю как у вас, а у меня есть и да у меня не лазерник Вложение 57664
У вас с руками проблемы? Вам настройки тяжело изменить? Судя по 10 линиям, где то проблемы всё таки есть.
Да нет никаких проблем. Но хотелось бы избежать этой тупой работы, в которой легко ошибиться. Что я и сделал 2 раза при переносе. А потом заметил при проверке. Но ведь в будущем может и не повезти.
вам сказали - объединяете всю программу в макрос. далее копируете его в новый проект с нужной платформой далее или извлекаете или просто привязываете к входам выходам. есть только один нюанс - настройки макросов ("свойства") сбрасываются на те, что идут по умолчанию. это конечно грусть печаль, но что есть то есть
У меня такая проблема нарисовалась - прибор ПР102-24.2416.16.2, ОЛ версии 1.17.270. Выяснилось что аналоговые выходы не работают в режиме выхода 0-10В. Сначала подумал что вообще не работают - на выходе всегда 12 Вольт, но потом оказалось что как бы я не настраивал выходы, они всегда работают как токовые 4-20мА. Раньше с этим проблем не было, правда модификация ПР102 была другая, а ОЛ вроде как та же самая, но не это точно.
ПР в ремонт или это баг в ПО?
Выходы настраиваю в настройках "напряжение 0..10В". Питание подаю конечно же, иначе как я вообще определил-то. На одном выходе привод заслонки, на другом частотник. Версия 1.17.270 потому что обкатана, пока нет времени переходить на новые - было много глюков там поначалу. Возможно уже всё поправили, но перевести серийную продукцию на новую платформу пока нет возможности, точнее времени на тестирование.
Как я уже говорил у меня ПР102-24.2416.16.2, до этого работал с ПР102-24.2416.06.2. ОЛ был той же версии или более ранний, сейчас сложно сказать точно. При этом аналоговые выходы работали правильно. Теоретически модификации почти одинаковые, реле или транзисторы на выходе. Но по прошивке отличаются - транзисторы могут в режиме ШИМ работать. Поэтому и возникает вопрос к разработчикам - это баг прошивки или ПР в ремонт?
Добрый день.
Протестировали модификацию ПР102-24.2416.16.2 с новой прошивкой в версии среды ОЛ 1.17.270.
Выходы работают корректно и в режиме 4..20 мА, и в режиме 0..10В.
Поэтому рекомендую отправить в сервисный центр: