Да это просто пример, что можно и так и этак сделать
Вид для печати
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Не получается сохранить энергонезависимую переменную.
Проект на ПР103-24.1610.03. Счетчик считает импульсы. Когда досчитывает до 10, выход счетчика записывается в энергонезависимую переменную «Память». Переменная память трансформируется в булевскую (просто для демонстрации что что-то записалось) и передается на панель оператора. По логике, при пропадании питания, запись в переменной память должна сохраниться, но этого не происходит, она обнуляется. Подскажите, из-за чего это может быть?
Вложение 88319Вложение 88320
В данном случае счетчик просто для примера, чтоб наглядно было. Хотел показать, что переменная записывается, но если питание пропадает, стирается. А вообще задача сохранять уставки с панели оператора. Также переменные записываются, отображаются, но если пропадает питание, стираются.
В простом случае переменная должна записывать сама в себя (или через SEL), Вложение 88324
для инициализации при включении сетевых переменных, пример тут https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
Для инициализации счётчика вход N и импульс на Res.
В панели оператора вообще то есть энергонезависимая память PFW, в которую можно сохранить, а при в включении записать в нужные регистры.
При перезагрузке макрос Save тупо переписывает нулем энергонезависимую переменную Память.
Если вам нужно именно по сигналу запоминать, то можно так
Вложение 88321
А, если, используете Slave сетевые переменные, то и так
Вложение 88322
Спасибо огромное! Сегодня попробую