Вложений: 1
PRG#28. Как инициализировать структуру в коде программы?
Вопрос: как иницилизировать структуру в коде программы?
Предположим, что объявлена такая структура:
Код:
TYPE TEST_DATA :
STRUCT
iVar: INT;
rVar: REAL;
END_STRUCT
END_TYPE
Понятно, что в коде программы можно инициализировать ее таким образом:
Код:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
stData: TEST_DATA;
xInit: BOOL;
END_VAR
IF xInit THEN
stData.iVar := 11;
stData.rVar := 22.33;
...
xInit := FALSE;
END_IF
Но нет ли более простого способа?
Ответ: можно инициализировать структуру с помощью специального оператора STRUCT (не описанного в данный момент в справке CODESYS).
Код:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
stData: TEST_DATA;
xInit: BOOL;
END_VAR
IF xInit THEN
stData := STRUCT(iVar := 11, rVar := 22.33);
xInit := FALSE;
END_IF
Этот способ также позволяет инициализировать структуры, объявленные в области VAR_INPUT CONSTANT в редакторе языка CFC:
Вложение 57586
OTHER#11. Как исполнить на ПЛК "имперский марш"?
Вопрос: как исполнить на зуммере ПЛК "имперский марш"?
Комментарий: данный функционал поддерживается в прошивках с CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 и выше - в них в узле Buzzer добавлена возможность управления частотой зуммера.
Ответ: см. пример и видео.
Вложений: 1
PRG#29. Локальные перечисления
Вопрос: в наших проектах мы регулярно используем перечисления для повышения читабельности кода.
Некоторые перечисления используются только в конкретном функциональном блоке, и при переносе этого блока в другие проекты приходится не забывать о копировании таких перечислений, что составляет определенное неудобство.
Очевидным вариантом является выделение этого функционального блока и его перечислений в библиотеку, но это тоже является неудобным, так как в разных проектах часто приходится редактировать исходники этого ФБ, адаптируя его под конкретное применение.
Если ли какие-либо варианты для упрощения нашей ситуации?
Можно ли как-то "встроить" перечисление в ФБ?
Ответ: в CODESYS V3.5 (начиная с версии SP7) поддерживаются так называемые "локальные" перечисления. Эти перечисления создаются не при добавлении объекта типа DUT, а прямо в области объявления переменных.
Пример:
Код:
VAR
eState: (OPEN := 0, READ := 10, WRITE := 20, CLOSE := 30) INT;
END_VAR
Объявление локальных перечислений поддерживается в POU (функциях, ФБ и программах) и списках локальных переменных.
Объявление локальных перечислений не поддерживается в методах.
Источник информации:
1. https://alltwincat.com/2021/11/16/local-enumerations/
2. Баг-трекер CODESYS:
Вложение 58125
Примечание: локальные перечисления также поддерживаются в CoDeSys V2.3
Вложений: 1
PRG#30. Как выполнить действие при активации тревоги?
Вопрос: в проекте настроена Конфигурация тревог. Требуется при активации (или деактивации, подтверждении и т.д.) тревог выполнять какие-то действия - например, отправлять cмс, e-mail, сообщение через telegram-бота и т.п. Как это сделать?
Ответ: см. пример.
В примере демонстрируется, как при изменении состояния тревоги отправить e-mail. По аналогии можно реализовать выполнение других операций.
Вложение 58783
Вложений: 1
COM#25. Как записать данные из ПЛК в таблицу Google Spreadsheet?
Вопрос: как записать данные из ПЛК в таблицу Google Spreadsheet?
Ответ: см. пример.
Вложение 58906
Вложений: 3
DEBUG#10. В проекте для СПК возникает 40 ошибок типа Screen.VisuElems...
Вопрос: при создании проекта для СПК в среде CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 и выше возникают такие ошибки:
Вложение 58974
Как их исправить?
Ответ: нажмите ПКМ на узел Screen, выберите команду Обновить устройство и обновите компонент до последней доступной версии.
Вложение 58975
Ошибки связаны с изменениями во внутренних библиотеках CODESYS, которые произошли в свежих версиях.
Рекомендуем создавать проект для СПК на основе шаблона - в этом случае ошибок не будет:
Вложение 58976
Вложений: 2
COM#26. В версии SP16 Patch 3 не удается опросить Modbus TCP Slave Device - ошибка 10
Вопрос: ПЛК настроен как Modbus TCP Slave Device через дерево проекта.
При его опросе возвращается ошибка 10 (0x0A): GATEWAY PATH UNAVAILABLE.
Вложение 58977
Ошибка проявилась в версии CODESYS V3.5 SP16 Patch 3, в прошлых версиях CODESYS с тем же проектом все работало нормально.
В чем может быть проблема?
Ответ: начиная с версии CODESYS V3.5 SP16 контроллер, настроенный как Modbus TCP Slave Device, отвечает только на запросы с Unit ID = 0 и Unit ID = 255.
Вложение 58978
Остальные адреса обрабатываются только в режиме SerialGateway.
В версии V3.5 SP17 будет восстановлено старое поведение - ПЛК будет отвечать на запросы с любым Unit ID.
Вложений: 2
PRG#31. Как инициализировать массивы и структуры?
Вопрос: как задать начальные значения для переменных типа массив (ARRAY) и структура (STRUCT)?
Ответ: см. видеопример или текстовое описание ниже.
Начальные значения элементов массива задаются в квадратных скобках:
Код:
aiData: ARRAY [1..6] OF INT := [1, 2, 3, 4, 5, 6];
Если некоторым последовательно размещенным элементам надо задать одно и то же значение - то можно сделать так:
Код:
// aiData[3] и aiData[4] получат значение 0
aiData: ARRAY [1..6] OF INT := [1, 2, 2(0), 5, 6];
Для многомерных массивов синтаксис аналогичен:
Код:
aiData: ARRAY [1..2, 1..3] OF INT := [1, 2, 3, 11, 22, 33];
Вложение 59180
Начальные значения элементов структуры можно задать прямо при ее создании.
Все экземпляры данной структуры по умолчанию будут инициализированы этими значениями.
Код:
TYPE TEST_DATA :
STRUCT
iVar: INT := 11;
rVar: REAL := 22.33;
END_STRUCT
END_TYPE
Если требуется при объявлении конкретного экземпляра структуры задать индивидуальные значения элементов - то это можно сделать в круглых скобках c указанием их имен:
Код:
stData: TEST_DATA := (iVar := 123, rVar := 11.22);
Пример инициализации массива структур:
Код:
astData: ARRAY [1..3] OF TEST_DATA := [ (iVar := 111, rVar := 11.22), (iVar := 222, rVar := 22.33), (iVar := 333, rVar := 33.44) ];
Кроме того, задать начальные значения можно в редакторе автообъявления:
Вложение 59181
Вложений: 1
PRG#32. Как сделать счетчики ПЛК2хх RETAIN и как сбросить их из кода программы?
Вопрос: используем ПЛК210. Требуется, чтобы счетчики дискретных входов и энкодеров сохраняли свои значения после перезагрузки контроллера и чтобы была возможность сбросить их из кода программы.
Привязанные к счетчикам переменные объявлены в области VAR RETAIN, но они не сохраняют свои значения после перезагрузки контроллера.
В узле Leftside на вкладке Конфигурация есть параметр Сброс счетчиков входов и энкодеров, но он применяется только при загрузке проекта.
Как обеспечить энергонезависимость счетчиков и как сбросить их прямо в процессе работы ПЛК при выполнии нужного условия?
Ответ: явного механизма обеспечения энергонезависимости и сброса счетчиков и энкодеров нет.
Вместо этого следует копировать их значения в промежуточные переменные, которыми уже можно будет манипулировать в коде программы.
См. пример.
Показанный в пример принцип универсален, и подходит в т. ч. для ПЛК210-0x и ПЛК200.
Для ПЛК210-1x сброс счетчиков можно организовать с помощью соответствующих каналов в узле LeftSide:
Вложение 82771
Вложений: 6
PRG#33. Что такое методы, свойства, действия и переходы?
Вопрос: если нажать ПКМ на POU и выбрать команду Добавление объекта, то появляется возможность добавить в POU Действие, Метод, Переход и Свойство.
Что это и зачем это нужно? Это имеет отношение к объектно-ориентированному подходу (ООП)?
Ответ:
1.1 Действие позволяет выделить фрагмент POU в обособленный объект с собственным названием.
В других языках программирования аналогичные объекты называются процедурами (при этом действие является процедурой без параметров).
Преимущества использования процедур описаны в этой статье:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...82%D0%B2%D0%B0
Например, вы замечаете, что в разных фрагментах вашего POU, реализующего машину состояний, вам приходится дублировать один и тот же код для возвращения на шаг ожидания команды и очистки используемых ресурсов.
В этом случае вы можете оформить его в виде действия с названием SwitchToIdle:
Вложение 60714
Теперь во всех фрагментах POU вы можете заменить повторяющие строки кода вызовом действия:
Код:
// ...
SwitchToIdle();
// ...
Если вам потребуется изменить этот код - то достаточно будет поменять его в действии, а не искать по всей программе.
Кроме того, действия являются неотъемлемой частью языка SFC - они используются для описания выполняемых на конкретном шаге команд:
Вложение 60715
Действие не является элементом ООП.
За исключением языка SFC - всегда предпочтительнее использовать метод, а не действие (его функциональность перекрывает функциональность действия).
Статьи из справки CODESYS:
https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
1.2. Переход является аналогом действия, используемым в языке SFC для описания условий переходов между шагами (см. скриншот выше).
Это удобно для описания сложных условий, состоящих из нескольких строк кода - они бы загромождали блок-схему.
На блок-схеме переход отмечается заливкой правого верхнего угла соответствующего ему прямоугольника.
Справедливый вопрос - почему переход можно добавить к POU, который реализован не на языке SFC?
Ответ есть в баг-трекере CODESYS - это необходимо в тех случаях, когда ФБ на языке SFC, наследуемый от ФБ на другом языке, должен иметь доступ к условиям перехода своего базового ФБ.
Вложение 60716
Переход не является элементом ООП.
Статья из справки CODESYS: https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
1.3. Метод представляет собой функцию, встраиваемую в ФБ и имеющую доступ к его переменным.
В отличие от действия - метод может иметь собственные входные, выходные и локальные переменные (а также константы).
Возвращаясь к примеру из п. 1.1 - предположим, после очистки ресурсов в зависимости от выполнения тех или иных условий нам требуется перейти на конкретный шаг машины состояний.
Код:
// как и функция - метод может иметь аргументы и возвращать значения
xIsStateSwitched := SwitchToState(eNewState := STATE.READ);
Метод может входить в состав интерфейса.
Метод является элементом ООП, но может успешно использоваться и в структурном программировании.
Статья из справки CODESYS: https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
1.4. Свойство представляет собой переменную, для которой автоматически создаются методы чтения (Get) и записи (Set).
Это позволяет при чтении или записи переменной автоматически выполнить какой-либо фрагмент кода (например, провалидировать значение или отмасштабировать его).
Пример: пусть у нас есть ФБ TEST_FB с локальной переменной iSetpoint. В рамках нашей задачи представим, что ее значение должно принадлежать диапазону -10...10.
Вложение 60711
Добавим свойство Setpoint и в методе записи обеспечим ограничение значений переменной с помощью оператора LIMIT.
Вложение 60712
Таким образом, при записи значения в свойство из кода программы произойдет автоматический вызов метода Set и обработанное (ограниченное оператором LIMIT) значение свойства будет записано в переменную iSetpoint.
Доступ к свойству не требует вызова экземпляра ФБ:
Вложение 60713
Cвойство является элементом ООП.
Статьи из справки CODESYS: https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0