Для ПР205 пока нет, есть для ПР103 https://www.youtube.com/watch?v=QpAA...MUg_m&index=13
Вид для печати
Для ПР205 пока нет, есть для ПР103 https://www.youtube.com/watch?v=QpAA...MUg_m&index=13
Уважаемая тех поддержка
У нас ужас кая проблема
При использовании аналоговых входов в качестве измерителей сопротивления оказалось что измерение происходит не во всем диапазоне этих самых сопротивлений.
А именно если подключить на все 4 входа одновременно Pt1000, один из входов уходит в ноль, типа КЗ, но если оставить 3 из 4-х подключенных то работа восстанавливается, при экспериментах уже даже не с датчиками а с резисторами подключенными непосредственно на клеммы.
Так же экспериментально определили что если при исполнении рабочей программы на ходу отключить один из четырех а потом прицепить на место то работают все, но если перезапустить программу любым способом то один канал опять уходит в ноль.
Если взять и подключить 3 датчика Pt1000 а четвертый например NTC10k то работают все. Сейчас вышли из положения именно таким образом.
Думали изначально что косяк в прошивке или в самом контроллере но уже на 5 штуках проверили из разных партий, у всех все одно и тоже воспроизводится
Как человек занимающийся разработкой электроники могу сказать что проблема у вас эта схемная скорее всего.
Ваш источник тока использующийся для замера падения напряжения на внешних резистивных датчиках не тянет одновременно 4 датчика с сопротивлением от 1k и ниже
Поскольку принцип измерения у вас скорее всего именно такой как я описал, других более точных методов измерения сопротивления вспомнить не могу.
В общем пусть ваши инженеры подключат и протестируют.
Могу видос в ютубе разместить и ссылку сюда кинуть.
В том то и дело что с любого входа откидываешь датчик остальные три работают, не важно какие, но при этом крайний из них перестает работать
крайний при 4-х? всегда один перестает работать?
Может тока на него не хватает???? типа взять и напаять на дорожки проводник еще... смотреть по схеме разводки надо.
Не так закончил предложение, отвлекли)))
Крайний т.е. 4-й уходит в ноль если все четыре сопротивления подключены, а если любой из этих четырех, кроме крайнего 4-го, откинуть или увеличить сопротивление более 2,5 кОм оставшиеся три по 1к включая последний 4-й (если откинули какой то из первых трех), который отказал, начинают работать
Там ток буквально единицы миллиампер, дорожки тут не причем
Источник не должен быть большим иначе датчик от его тока будет греться, возрастет погрешность измерения
Там как раз какой то такой эффект выходит, что как буд то этот источник тока при малом сопротивлении уходит как бы в защиту чтобы ток ограничить
В общем жде комментов от производителя, не будем гадать!