Добрый день!
Будет так работать?
Вложение 81553
и так
Вложение 81554
Вид для печати
Добрый день!
Будет так работать?
Вложение 81553
и так
Вложение 81554
ПЛК210 по порту ethernet может как работать, как заявлено, только с ModBusTCP.
Строго говоря, преобразователи com>ethernet бывают "прозрачные" (по сути com порт) которые преобразуют в ModBusTCP(overRTU). И бывают "полноценные" которые на выходе ModBusTCP. Как например разница между NGate и MGate.
Пульсар является "прозрачным" преобразователем.
Отсюда вопрос: Может ли ПЛК210 работать с прозрачными преобразователями?
кто master тому и отвечать ;)
Конкретно для NPort - начиная с этого года мы поддерживаем режим Real COM.Цитата:
Отсюда вопрос: Может ли ПЛК210 работать с прозрачными преобразователями?
п. 4.5:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Tools_v3.1.pdf
Для всех остальных прозрачных шлюзов - нужно использовать библиотеку OwenCommunication.
В ней есть ФБ MB_TcpRequest, у которого есть вход xIsRtuOverTcp. Устанавливаете его в TRUE - и получаете возможность отправлять запросы по Modbus RTU over TCP.
Добрый день.
Раз в 2-3 суток ПЛК210-03 (прошивка plc210 1.3.0812.1315) перегружается по сторожевому таймеру. Как его отключить?
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы можно было обсудить и исследовать проблему.
Начинать ее решение с отключения сторожевого таймера выглядит сомнительной идеей - вероятно, ПЛК просто зависнет и останется в таком состоянии.