А что такое на дисплее выбор 12345678?)
Вид для печати
Вложение 59869После обновления овенлоджика создаю проект - всё работает. Сохраняю - выхожу. Пытаюсь загрузить то что сохранил - получаю вот такую картинку. 3 раза пробовал создать заново проект - та же история. Переустановил овенлоджик - тоже не помогает
У меня большинство имён переменных на кириллице написано и при этом всё прекрасно сохраняется и открывается, короче, боюсь "дело было не в бобине"!
Вот пример: Вложение 59903
Специально для теста обновил ОЛ до последней версии и пересохранил проект.
в Овен лоджик никаких проблем с именами переменных. и пробелы тоже пофиг. у меня на то все проекты с русскими именами
Обновил до 23 и очень большая часть предыдущих программ не стало открываться. к примеру версии 15, 17.
вернулся к 19 версии. стабильно работает у меня.
именно на нее
Когда поставил отдельно, не обновление, то все проекты стали открываться. Пока не наткнулся на те файлы, что не открывались.
Причина наверно в не корректном обновлении версии 1.19.
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно реализовать запоминание введеных даных на экране ? И второй вопрос, какова мощность встроенного БП 24В.?
Здесь легче читается чем в инструкции?
Большое СПАСИБО!
Здравствуйте. У нас стоит ПР200, к нему подключены дискретные импульсные датчики. В Owenlogic мы подключили эти датчики к универсальным счетчикам, показания подсчета которых, мы выводим в овен клауд.
Вопрос: как избежать момента автообнуления счетчика при достижении значения 65535?
Используйте счётчик CTN32 из менеджера компонентов. У него диапазон шире.
У ПР200 (конкретно ПР200-220.3.2) с железом и прошивками до 2021 года (кажется, 2.19) имеются известные программные или аппаратные баги с сохранением энергонезависимых переменных?
Делаю на них ИТП, периодически встают с повреждением части или всех настроек.
Из 8 проектов уже на трёх столкнулся, на одном сегодня - повторно (до этого слетало осенью 2020, тогда же перезалил программу и прошивку ПР на актуальную).
Где-то удаётся поднять простой перезаписью выведенных в экранное меню параметров, где-то приходится перезаливать программу (похоже нарушается логика или недоступные снаружи уставки таймеров, счётчиков, блоков задержек).
Питаются через РН и БСФ, ПЧ нет, цепи силы и управления разнесены, кабели к датчикам экранированы, экраны заземлены со стороны контроллера.
Кстати, да - как минимум в одном месте проблема проявилась явно после снятия и подачи питания - я был недалеко в момент включения и услышал радостный треск пускателей насосов ИТП, ибо время чередования внезапно стало ~0.
В остальных местах в моменты отказов лично не присутствовал и регистрации отключений питания нет, но связь не исключаю.
Вынес вопрос в отдельную тему: ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
Добрый день КаVc. А "Питаются через РН и БСФ" это что? Вопрос к Овен. Если в схеме ПР сторожевой таймер внешний? Или используют внутренний сторожевой таймер микроконтроллера?
РН - реле напряжения, БСФ - блок сетевого фильтра.
Вынес вопрос в отдельную тему: ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
Здравствуйте!
У контроллеров ПТК Контар есть интересная особенность: термометры сопротивления к ним подключаются по двухпроводной схеме, но если требуется трехпроводная, можно на один датчик задействовать два входа.
К разработчикам: может, рассмотрите возможность внедрения подобного в ПР200? Или может это уже сейчас можно внедрить в программу при помощи макросов?
Включить тут так же можно через два входа. Это уже обсуждалось и не имеет смысла, т. к. погрешность для измерения сопротивления проводов (0.1-5 Ом) будет огромная. По той же причине не рекомендуется использовать датчики 50 и 100 Ом. Производитель рекомендует использовать Pt1000 по двух проводной схеме, с ним погрешность меньше. А на макросе лучше подобрать константу сопрот. проводов, для уменьшения погрешности.
А ещё лучше использовать нормирующий преобразователь на 4-20 мА.
А еще лучше - с Modbus.
ну да, сначала скрахоборить 200 рублей, купив пт100/50м а потом купить нпт за 5000
Лучше, дешевле никто не предлагал.
Добрый день! Может ли кто-нибудь предоставить пример программы АВР (2 ввода + 1 секционный) на базе ПР200?
Eugene_Finsky Старая древняя подойдет? вроде была где-то.
Это для контакторов, для мотор-приводов надо искать, тоже где-то была
melky, Подойдёт любая, спасибо!
хм, для мотор приводов походу только для Zelio Logic, так и не переписал для ОЛ видимо за ненадобностью...
Добрый день. С праздником все. Совет нужен. У Овен есть переменные резисторы на 1ком, 5ком, 10ком. Как подключить знаю а вот какой удобнее использовать как сигнал от 0-4ком.
переменные резисторы есть не только у овена. если речь идет о использовании аналоговых входов как измеритель 0...4ком, то логичней использовать 5ком.
Пардон не досмотрел. Сейчас по правде вопрос. За ответ отдельное спасибо. Будем ковырять в железе.
Логика в чём? Я так понимаю в отсутствии всякой логики?
Для ПР200 заявленная погрешность гарантируется для диапазона 0-4кОм!
Я так понимаю, товарищ хочет использовать переменный резистор как задатчик сигнала, короче, без разницы, ПР200 и 10 кОм измерит, я использую переменные резисторы с номиналом 1 кОм, удивительно, что товарищ не может ясно сформулировать хотелки, наверно праздники виноваты!