Чем коммутируются ТЭНы?
Вид для печати
Чем коммутируются ТЭНы?
Добрый день!
Подскажите по проекту - почему ПР работает как ему хочется?
В симуляторе все нормально.
Программа управления насосом.
I1 - кнопка старт
I2 - кнопка стоп
I5 режим наладки, в котором механизм делает один ход.
По умолчанию если нет сигнала с входа I4 (насос закрыт) - насос должен сначала закрыться(соответственно потом один раз открыться и остановиться в положении закрыт)
В обычном режиме работы - насос постоянно открывается\закрывается.
+ есть отслеживание по времени хода насоса, если насос в течении 10 секунд не открылся\закрылся - Авария, сброс всего.
Выход из аварии по нажатию СТОП в течение 2 секунд.
В эмуляторе все работает.
В ПР загружаю, сначала отрабатывает правильно, по истечению 10 секунд замыкает АВАРИЮ и выход на открытие.
Причем часть программы что двигает насос - работает нормально, а на аварию не реагирует ПР.
ПР всегда работает так,как его запрограммировали ....В симуляторе не все можно увидеть (точнее заметить) ,тут много зависит от временных параметров симулятора ...:rolleyes:
Чаще проще сделать самому ,с начала ,чем разбираться в чужом проекте ,при отсутствии полного описания .Давайте ТЗ ,получите проект ,сравните разные подходы...
Пускателями Шнайдер на 80А.
Я смотрю у человека похожая ситуация....заглючило реле.....
ВОПРОС!! - как можно при покупке определить глючное оно или нет??
Просто в моем регионе его доставка в районе 2 недель....будет не очень приятно если придет через 2 недели глючное, а на замену потребуется еще 2 недели. )))
Кто мешает заказать сразу два?
Выключит все выхода, если конечно они не пробиты...
Вспомнилась система защиты LPA512: выхода отключаются если нет "меандра" от платы ЦПУ.
Но для подобного решения нужны транзисторные выхода, релейных хватит на неделю максимум...
Сейчас набегут модераторы и пояснят про суточный прогон на стенде.
1 прибор на обьект, 1 прибор в ЗИП. Это закон.Цитата:
Просто в моем регионе его доставка в районе 2 недель....будет не очень приятно если придет через 2 недели глючное, а на замену потребуется еще 2 недели. )))
Любая автоматика ломается тогда, когда меньше всего ждёшь.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть такая ситуация. В приведенной схеме вход I1- разрешающий, I8- импульсный с концевого выключателя. При прохождении третьего импульса возникает ситуация: сигнал выхода CTU1 - 1 поступает на вход AND - 1, а на вход NOT - 0. В каких случаях такое вообще возможно? Данная схема вырезана из проекта для облегчения восприятия.
Так вы в шаговом режиме это сняли ??