Коллеги, добрый день. Вопрос по ПР103-24.1610.06.2.0. В проекте потребуется использовать почти все входы-выходы.
В РЭ указано: "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой" и нарисовано подключение COM1, COM2 к двум разным БП.
По блокам питания что же получается, нужно 6 штук? БП1 - питание ПР; БП2 - DI (СОМ1); БП3 - DI (СОМ2); БП4 - FDI (СОМ3); БП5 - AI (СОМ4); БП6 - AО (V-).
Понятно, что можно использовать 2-, 4-канальные. Например, для COM1...COM4 использовать 4-канальный БП14Б-Д4.4-24 (кстати, у него усиленная изоляция, как требует РЭ?)
Уважаемые разработчики, действительно нужно так заморачиваться с 6 разными каналами? Что будет, если СОМ1 и СОМ2 запитать от одного БП?
По ПР205 аналогичный вопрос.
Благодарю за ответ! Наверное запитаю СОМ1...СОМ4 от одного источника, для АО и питания отдельные возьму
Добрый день друзья. Не могу разобраться по аналоговым входам ПР103-24.1610.03.1.0 . Сигнал 4-20ма по температуре(диапазон -50-150). Запускаю прибор на входе вижу 2.38E+1, понятно что 23.8 температура, но как сделать чтобы это показывал. По модбасу подключена СП310, она выдаёт тоже самое. Если поставить преобразователь в целочисленный тип, то всё норма, но в целых числах.
в самой ПР можно поставить макрос округления round - гуляет по форуму точно, есть ли в базе не знаю. Округляете до 1 знака и у вас всегда будет показывать без E+
В панелях не помню, вроде тоже можно переключить отображение за счет применения формата.
В панели ставится тип DWORD формат FLOAT, а так же кол-во знаков до и после запятой. Если показывает не правильно, ставите галку в Настройках панели, Изменить порядок регистров. Адрес FLOAT должен быть как в ПР.
В реле FLOAT можно округлить макросом Round, например умножить на 10, конвертировать в целое, обратно во FLOAT и снова разделить на 10.
Множитель можно менять 1,2 знака, умножив/ разделив на 10 или 100
2.38E+01 на самом деле например 23.83456 (5 или 6 знаков после запятой), если уменьшить знаков до 1, будет 23.8. Вложение 86369
До 2 будет 23.83
Спасибо Всем. Всё заработало.
Поясните пожалуйста, когда появится ПР103[М02] (обещали в 3-ем квартале вроде) и какие отличия от ПР103?
Если верить OWEN Logic, то кроме памяти визуализации, в ПР103 памяти не меньше чем в ПР103[М02]/ПР205/ПР225.
Отсюда непонятно, почему ПИД второго поколения потребовал новую модификацию ПР103[М02].