То есть ещё по конфигуратору СП300 это понятно не было? Увы, но качество программного обеспечения у ОВЕН было и скорее всего будет откровенно посредственным.
Вид для печати
То есть ещё по конфигуратору СП300 это понятно не было? Увы, но качество программного обеспечения у ОВЕН было и скорее всего будет откровенно посредственным.
Добрый день.
Тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 есть примеры проектов с шаблонами для ТРМ2xx.
Юрий добрый день! Речь идет о том чтобы выводить на СМИ максимум десятые доли. При переводе в целочисленное с помощью макроса, ранее описанного, нет возможности выводить отрицательные числа. Сейчас через макрос значение float два знака после запятой. 20,50 20,60.
Добрый день! Ранее вы отвечали на мой вопрос ) Ранее обсуждалось в теме, что для получения 1 знака после запятой нужно использовать макрос который при умножении на 10 значения float дает возможность сместить долю в сми 2 для целочиленного значения, но при этом отрицательные значения принимать уже не может. Вопрос в том как реализовать ещё и отрицательные числа, в моем случае это температура уличного воздуха. Заранее благодарен.
Т.е. я правильно понимаю, что Вы не хотите использовать float по причине того, то нужен только один знак после запятой? Но у СМИ и так 4 разряда, вроде нет проблем выводит формат float без "костылей". Ну или можно попробовать вариант с целыми отрицательными в дополнительном коде, в примере программы для ПВТ100(ПВТ10) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 что-то такое было, можно посмотреть.
ПР из коробки не поддерживает, но существуют макросы для преобразования: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34205
Вам же на СМИ2 надо отображение!
Вот, ещё и реальный проект, где данные выводятся на СМИ2 с отрицательными значениями и одним знаком после запятой, как Вы хотели:
Вложение 56816
Кстати и всё работает(показывает) так, как Вы утверждали нельзя сделать!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с таким вопросом: есть пресс вулканизации, мне необходимо отправлять в Овен Клауд измеренное время вулканизации и температуру. Подсчет времени планирую макросом Time U/D. Как мне организовать передачу измеренного времени и температуру по окончании цикла вулканизации, и сохранять эти пакеты в таблице? На данный момент переменная с подсчетом меняется постоянно и постоянно отправляется что не дает объективной картины.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать блокировку включения насосов, если насос один включен, второй нельзя включить и наоборот. Управление идет от двух мест от СП 310 и переключателя на щите. Обязательно ли использовать отдельный вход для кнопок стоп? У меня сейчас кнопки на СП и на щите с удержанием. Прикладываю, то что начал делать. Спасибо!
Если в ПР то как-то так посмотрите .Нужно сделать блокировку (как механическим блокиратором , так и по управлению) контакторов (если используются контакторы) самих насосов,особенно если недопустим вариант одновременного включения насосов , еще бы не плохо контролировать фактическое состояние насосов , по датчику давления или протока или еще как-то. Если речь идет о аварийном стопе, то он включается в совсем другие цепи .
Если много нагрузок и не желательно включать более одной одновременно, то могут быть разнообразные блокировки и приоритеты включения, например так:
Вложение 56954
Вложение 56955
Короче, всё зависит от вашего желания и фантазии!
Спасибо, смысл в том, что на одном частотнике 30 квт, через пускатели подключены 2 насоса 22квт и одновременно включать их нельзя. Подача сигнала "вперед" частотнику идет через блок контакты пускателя. Сейчас если один в работе, а на втором висит сигнал пуска то, как только первый останавливается (отключается контактор на выходе ПЧ) второй сразу в работу. В идеале один остановился и второй секунд через 10 начинает работать, здесь думаю поставить таймер. Еще один ньюанс : если включили кнопку (с удержанием) в насосной, то с диспетчерской панели этот насос не остановить, и наоборот. Требуется, чтобы пуск и останов происходил из любого места, запустили в насосной, остановили в диспетчерской.
Вообще то после ПЧ не рекомендуется ничего коммутировать, есть конечно ПЧ для управления каскадом насосов с платой расширения которая управляет пускателями, но у Вас наверное не тот случай. Если уж коммутировать, то после остановки ПЧ , практически у всех есть выходное реле " работа -останов" задействуйте его.
и будут переключаться насосы после остановки. Сигнал пуск на ПЧ от управления. А таймеры есть во многих ПЧ.
Подсказка - не пытайтесь управлять частотником кнопками напрямую, заводите кнопки в насосной на ПР, а уже ей управляйте частотником.
Если совсем не вариант ( далеко например) то не используйте кнопки с удержанием, только обычные на замыкание.
Тогда можно собрать схему коммутации на промежуточных реле с самоподхватом .
РАзобрался вроде, программа обеспечивает пуск и останов четырех насосов из двух мест, от СП 310 и механических переключателей с удержанием. Включить можно с панели, остановить с кнопок, также запустить с кнопок остановить с панели. Запрет на включение второго насоса если включен первый и наоборот. Также 3 и 4. Контроль давления и уровня на панели оператора и ПР 200. Простенько наверно, но вроде работает. Буду дорабатывать связь с частотником для возможности изменения поддерживаемого давления с панели оператора СП 310.
Тогда Вам могут пригодится макросы из этой темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35308&page=3
Может и эта тема будет интересна: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
Если все управляющие сигналы заведены на ПР - то проблем нет, как запрограммируете, так и будет.
А вот если гибрид, например есть локальный щит ручного включения ( для надежности, вдруг ПР сгорит а работать надо) , то кнопки с удержанием лучше не использовать - запутаетесь.
На простых кнопках все просто - для стопа последовательные с ПР замкнутые, для старта параллельные с ПР разомкнутые.
Управляют контакторами, которые встают на самоподхват с разрывом управляющей цепи стопом
Андрей Н-М а если ПР помрет, то будете отверткой контакторы включать? знакомо :)
Ну почему сразу отверткой ))) Можно использовать промежуточные реле с дублером.
Подскажите. Как можно задавать время интервальному таймеру CLOCK. Нужно для проекта (пр-200 + панель Weintek). Нужно с панели задавать время вкл. и выкл. Заранее спасибо.
Добрый день. Подскажите, существует ли какой-нибудь универсальный макрос для работы с инкрементальным (инкрементным) энкодером типа AB? Не могу заставить уменьшать значение при вращении в "обратную" сторону. Понятно, что у таких энкодеров на каком из выходов (А или В) первым появилась 1 - в том направлении он и вращается (и подсчёт импульсов идёт в + либо -). Но как это программно реализовать мне не понятно (мало опыта). Спасибо.
Добрый день. Тут есть по энкодеру с примером https://www.youtube.com/watch?v=_05LnGgUIpU
Вот простой как грабли макрос
Вложение 57039
Сделан по мотивам известного схемотехнического решения на D-триггерах 7474
Вложение 57040
Вариант применения
Вложение 57041
Описание в этом посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post293116
Всем большое Спасибо! Проблема решена.
У кого есть опыт эксплуатации ПР200 в холоде? Без дополнительного нагревателя реально до -20 работает?
А как тогда ПР100 работает до -40? Там конденсат тоже образоваться может.
прекрасно работает до -40°С ,отработал три зимы без отказов,конденсат не наблюдался.
мощность нагревателя -100Вт