С дробными тоже не катит.
Вид для печати
У меня всё катит, разбирайтесь Вложение 85109
Смотрите в чём отличие работающего проекта и не работающего.
В продолжение темы. Интересные наблюдаются эффекты: мв110 подключен к ПР103 по RS485 подключен 1 вход. ПР103 видит белиберду и транслирует ее в скаду, которая переставляя байты с битами отображает правильно, но ПР в макрос грузит белиберду и у того отрывает крышу. Входная переменная каждую секунду то выше то ниже уставки, Соответственно реле то включено то выключено, в результате вроде всё правильно, а не работает. Как правильно настроить передачу данных от МВ110 к ПР103?
И ещё интересный момент к МВ110 подключен только первый вход, однако еще на четырех входах какие-то значени постоянно присутствуют.
Во всех мастерах и в ПР103 и в Скаде, надо переставить регистры и байты, для правильного отображения, неужели не понятно?
В ПР для этого галки в мастере есть, а в слейве они не работают, поэтому в Скаде перестановка.
Смотреть надо в Онлайн отладке в ПР, а не в конфигураторе как вы смотрите.